Стоит на этаже сабж на 300мА.
Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает.
Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.
Прозваниваем землю и ноль - всё ОК.
Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.
helper2008 написал :
Коротим шину нуля и шину земли.
Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...
Сломастер! написал :
Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...
Вот и я ничего не понимаю.
Пригласили людей, тоже никто ничего объяснить не может.
Завтра сфоткаю весь щиток. Может в нем какая проблема закралась ...
Да, вводной АВ впечатляет...
Раз между шинами выбило, значит и между клеммами розетки должно выбить. Только включайте между ними нагрузку (лампочку, светильник c лампой накаливания), а то в случае несработки УЗО искр будет много.
dinamit007 написал :
Раз между шинами выбило, значит и между клеммами розетки должно выбить. Только включайте между ними нагрузку (лампочку, светильник c лампой накаливания), а то в случае несработки УЗО искр будет много.
Напрямую проводком коротили. Ни искр, ни выбивания УЗО ...
Наоборот впечатляет - в современных щитках такой редко увидишь.
helper2008 написал :
Напрямую проводком коротили. Ни искр, ни выбивания УЗО ...
возьмите длинный провод, присоедините его к шине заземления и прозвоните связь между ними, присоедините к проводу лампочку одним концом, а другим концом - ткните в фазу. Если выбьет - проверяйте землю в розетке , протяните винты на шине PE, если не поможет - придется лезть в распредкоробки и искать.
dinamit007 написал :
возьмите длинный провод, присоедините его к шине заземления и прозвоните связь между ними, присоедините к проводу лампочку одним концом, а другим концом - ткните в фазу. Если выбьет - проверяйте землю в розетке , протяните винты на шине PE, если не поможет - придется лезть в распредкоробки и искать.
helper2008 написал :
УЗО должен защищать от таких случаев (прямого контакта фазы и земли), а он не защищает.Какой тогда в нем смысл?
Простите я в начале упустил маленькую тонкость
helper2008 написал :
Стоит на этаже сабж на 300мА.
Этот УЗО и не сработает(скорее всего) при соединении фаза+земля так как сопротивление самой "земли" (имеется ввиду не заземляющего проводника ,а именно ЗЕМЛИ нашей ) не даёт пройти 0,3А .
Здесь есть таблица Рис.4
то следуя простым расчётам 220в/0,3а= 733,33 ома(должно быть сопротивление всего заземления ,а это врядли )
Так что для проверки попробуйте соединить через (вычесляем 220в*0,3а=66вт ) лампочку 75вт любую фазу после(на выходе с УЗО) УЗО , с нулём до УЗО(на входе ) и всё должно сработать .Проще говоря заземление может и есть у вас ,но имеет большое сопротивление . Попробуйте эту-же лампочку подсоединить на фаза/земля - в идеале(для срабатывания УЗО) должна ярко гореть.
helper2008 написал :
Стоит на этаже сабж на 300мА.
для кватиры нет никакой защиты. Так как смертельно опасный ток для человека начинается с 50-60мА . Так что если хотите защитить себя , то ставте по 30мА-УЗО после каждого автомата(то есть на каждую линию входящую в вашу квартиру)
helper2008 написал :
Сообщение от Сломастер!
При каких условиях срабатывает ?
Коротим шину нуля и шину земли.
А где коротили и при каких условиях(было что-то где-то подключено ещё.)
Сломастер! написал :
для кватиры нет никакой защиты. Так как смертельно опасный ток для человека начинается с 50-60мА . Так что если хотите защитить себя , то ставте по 30мА-УЗО после каждого автомата(то есть на каждую линию входящую в вашу квартиру)
Это УЗО ставился исключительно в противопожарных целях.
И как выясняется (по крайней мере на данный момент) он эти функции не выполняет.
Хотя ничего и не искрилось. Коротили то напрямую. Ничего не понимаю.
Сломастер! написал :
А где коротили и при каких условиях(было что-то где-то подключено ещё.)
Условия те же, что и при тесте розетки.
На этаже ничего подключено не было.
Тут ещё одна деталь: на другом этаже такой же УЗО на подобный тест розетки сработал. Выбил сразу.
Сломастер! написал :
следуя простым расчётам 220в/0,3а= 733,33 ома
, а если всётаки такое сопротивление есть то (раз по этой причине не срабатывает УЗО) где-то ошибка или в расчётах или в монтаже (скореее всего плохой контакт в каком-то соединении) .
MeVeriS написал :
Обратите внимание на нулевую колодку (после УЗО). На фото не видно изоляции под ней - прикручена шурупом непосредственно к корпусу щитка.
НЕ, там всё нормально. Все на пластмассовых голубых изоляторах стоят.
Иначе УЗО не дал бы вообще стартовать ...
Розетку не жалко? Хоть бы нагрузку воткнули (лампочку, например). А если бы УЗО не сработало, а КЗ было бы недостаточно для срабатывания АВ? Тут было бы весело.........
dinamit007 написал :
Розетку не жалко? Хоть бы нагрузку воткнули (лампочку, например). А если бы УЗО не сработало, а КЗ было бы недостаточно для срабатывания АВ? Тут было бы весело.........
Главное, чтоб всё работало.
А средств не жалко ...
дабы не создавать новую тему по Legrand
что скажете за это УЗО?
УЗО TX3 2P 40А 30mA A Legrand
еще вариант взять HAGER
такие же ТТХ, но опять же - мало информации по нему, но сомнения за тип А.
Шкафчик на автоматах легранда решил собрать, 16C 6kA.
вроде как тип А, и не электронное, но отзывов и информации по нему нигде не могу найти