В этажном щитке диф действительно стоял, но его уже спёрли. Номинал посмотреть не успел. Судя по сечению проводов, питающих этажный щиток, Ваши опасения не беспочвенны. 16 кв. мм. там и не пахнет, хорошо если они квадратов десять.
new tenant написал :
Исходя из мощности вводного автомата (63А), делаю вывод, что выделенная около 14 кВт. Схема моя, с претензией на проект (вдруг заставят оформлять)
Ну... незнаю. Мне кажется, что 63А - это вместо рубильника до счётчика, а после должен был стоять диф 0,1А ограничивающий мощность. Скорее всего это не более 50А.
выделенная мощность не известна, дом новый и штатного электрика нет. Исходя из мощности вводного автомата (63А), делаю вывод, что выделенная около 14 кВт. Схема моя, с претензией на проект (вдруг заставят оформлять).
Не знаю, как поступить со штатным вводным кабелем. Насколько я понимаю, провод 10 квадратов держит штатно 11 кВт. Поскольку летом будет активно использоваться проточник на 7кВт, оставшихся четырёх может и не хватить. Но как объединять эти кабели в этажном щите учета - пока не знаю.
Есть ещё некоторые сомнения по поводу защиты двух групповых УЗО. Фактически они защищаются вводным пакетником. Насколько это правильно?
И ещё вопросик. Как подключить провод 10 кв. мм ш шине заземления в квартирном щите? Он туда физически по диаметру не пролезет. Есть какие-то переходники или спец. шины?
Шкаф АВВ 12066, есть 2 места (вверху и внизу) длиной 25 см. для установки шин земли и нейтрали. Думаю, что нужно брать пластиковый держатель шин (АВВ 12541) и устанавливать шины на нужное количество зажимов (АВВ 12531, 12532). Предлагаемые шины на DIN-рельс рассматривал, но не уверен, что хватит места.
А всё-таки, есть какие-то ограничения на количество зажимаемых проводов винтом УЗО?
Стоит ли использовать только один новый вводной кабель, или же использовать оба. Если оба, то насколько правильно они распределены между группами и как их объединять в этажном щитке?
Используйте новый,а этот как резерв(наврядли пригодится).
new tenant написал :
Как объединять в щитке нейтрали проводов в пределах каждой группы, защищаемой УЗО (читал, что есть ограничения на количество подключаемых к автоматам и УЗО проводов, а шин в шкафчике можно установить только две)?
Купите шину,которая крепится на Din-рейку!
P.S: ...pdf у меня не открывается
Квартира - однушка в новостройке. Проводка уже лежит, пока не замоноличена. Установлен врезной шкафчик на 36 модулей. Вводной кабель в квартиру от этажного щитка какой-то непонятный и явно не более 6 кв. мм. Вводной автомат до счётчика на 63А, УЗО уже кто-то спер. Поскольку будет установлен проточник на 7 кВт и остальные суммарные мощности тоже немаленькие, то был проброшен новый кабель ВВГнг 3x10. Есть несколько принципиальных вопросов:
Стоит ли использовать только один новый вводной кабель, или же использовать оба. Если оба, то насколько правильно они распределены между группами и как их объединять в этажном щитке?
Как объединять в щитке нейтрали проводов в пределах каждой группы, защищаемой УЗО (читал, что есть ограничения на количество подключаемых к автоматам и УЗО проводов, а шин в шкафчике можно установить только две)?
Насколько правильно выбраны номиналы защитных устройств и их производитель?