Meet написал :
Окончательный вариант

...рабочий вариант

Окончательный вариант (исправлено количество радиаторов - неверно посчитал).

Meet написал :
Есть ли смысл в регулировочных кранах 1 и 2?

..при Ваших диаметрах труб , количестве чугунных радиаторов, модели котла, не надо ни каких кранов, ...Вы один и тот же вопрос уже третий раз задаете

Я бы вообще не кольцевал,я всегда последний радиатор проточным делаю,ато он значительно холоднее будет.Ну если очень хочется закольцевать,то краны в обязаловку.Иначе радиаторы только 50% тепла отдавать будут.

А третий(непронумерованный) не в тему.

Есть ли смысл в регулировочных кранах 1 и 2?

SCB написал :
Самый простой вариант, не требующий балансировки, можно получить подключив выход котла (подачу) к верхней трубе на первом рисунке справа, а вход котла (обратку), ко второй трубе снизу на том-же рисунке справа.
То есть получим двухтрубную систему с диагональным подключением контура.

Не разобрался.

Вторая самое то,только в кранах на магистрали нет смысла.Потому что она может не только по малому крылу гонять,но и по первому радиатору только,но это вобще все врядли,если только с диаметрами накосячишь.В квартире пологаю,батарей 7,не больше,а для современного котла это фигня.Так что по крану на каждый радиатор ивперёд,и с песней,отрегулировал один раз и забыл.На крайняк на последнюю скорость насос и готово,хотя с завода обычно макс. стоит.

Meet написал :
какой недостаток в 3-й и 4-й схемах?

....в диаметрах труб. Надо байпасы заужать, что б вода в радиатор пошла. Куча сварочных работ при том же результате , что и с первой схемой

А какой недостаток в 3-й и 4-й схемах?

Meet написал :
Какая из схем наиболее оптимальная?

Вторая, не замкнутая двухтрубка в Вашей ситуации и 24м котле будет работать без проблемм

Продолжим тему. Имеются следующие схемы. Какой совет дадите, форумчане? Какая из схем наиболее оптимальная?

Котел навесной. Трубы 50-ка. Квартира одноэтажная. Вид сверху.

2Meet ..в догонку. У Вас схема, она нарисована вид сверху? Сбоку?

2Meet какого типа котел ставите? Какие диаметры труб? Будут ли вообще трубы меняться?

Не осилил

Самый простой вариант, не требующий балансировки, можно получить подключив выход котла (подачу) к верхней трубе на первом рисунке справа, а вход котла (обратку), ко второй трубе снизу на том-же рисунке справа.
То есть получим двухтрубную систему с диагональным подключением контура.
Фильтр обязательно.

Воду в контуре отопления.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Meet написал :
А вот насчет второго

что чистить будем?

Есть еще схема, требующая больше переделок, но наиболее простая по устройству.

Просматривая форум заметил, что рекомендуют обязательно поставить косой фильтр и фильтр-грязевик. Насчет косого фильтра вопросов вроде бы нет. А вот насчет второго - что можно поставить и в какой точке, учитывая, что трубы 50-ка?
Поиск выдает только Honeywell.

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Я, конечно же не такой великий специалист, как те что посоветовали вам первые несколько схем, но себе бы сделал вот так. И регулировочный вентиль в разрыв короткого контура, для настройки системы.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Meet написал :
Что можно использовать в качестве регулировочного вентиля

например

SCB написал :
А в целом, зовите мастера, дабы не получился "аборт по телефону".

Совет нужен, чтобы иметь представление, т.к. профессионализм мастера можно определить только после выполнения работы, что иногда бывает поздно. Все представленные схемы начерчены людьми, которые реально занимаются (занимались) проводкой отопления.
Итак, можно рассматривать схемы 1 (с исправлением) и 3.
Что можно использовать в качестве регулировочного вентиля, чтобы наиболее полно выполнял свои функции?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

первая схема годится, только вентиль перенесите на обратку и на каждый радиатор -регулировочный вентилек.

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Ну да последняя норм так )))

Кроме последнего варианта все нерабочие вообще.
А в целом, зовите мастера, дабы не получился "аборт по телефону".

Возникла задача переделки центрального отопления на автономное. Разные специалисты советуют разные схемы. Так как опыта в этом никакого, решил обратиться за помощью на форум. Батареи чугунные советского образца.