Недавно испортился в квартирном щитке автомат Legrand C25, который не проработал и года. Вычислил я его случайно - периодически случалась проблема с гуляющим напряжением в группе розеток (180-200В) на которой стоял этот автомат, а он в это время иногда тихо потрескивал. После того как я его поменял на другой, проблема исчезла и пока больше не наблюдалась. Я решил его разобрать и посмотреть что у него внутри - все-таки покумал у официального дистрибьютора Legrand, не думаю что подделка. А внутри у него обнаружился нагар на размыкающем контакте. Вот вам и Legrand. Фотки прилагаются.
Нагар можно охарактеризовать как "незначительный", такой появляется у любого автомата после нескольких коммутаций под нагрузкой. Провода были нормально зажаты? Возможно, при замене автомата Вы пошевелили какое-то другое место в щитке, где был неудовлетворительный контакт.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Разумеется, перед заменой автомата были тщательным образом проверены и продерганы входящий и выходящий контакты - они были надежно закреплены. То, что это именно этот автомат, а не "какое-то другое место в щитке", проверялось путем прямого выкючения автомата (потрескивание в нем пропадало) и включения (потрескивание в нем появлялось). По поводу нагара - там на фотографии возможно не очень хорошо видно, но под увеличительным стеклом виден небольшой как бы "кратер" в центре нагара с оплавленными краями диаметром 1-1.5 мм - результат искрения или даже небольшой дуги. Других видимых дефектов в автомате не наблюдается.
а ведь достойно внутри все, и следов перегрева нет, вероятно запитывали что ни будь ну очень маломощное, попала пылинка..., щелкнуть десяток раз клювиком без нагрузки, да и все нормально было бы, если конечно брешь именно в этих контактах...
Мне кажется здесь могут быть две проблемы: если заводская, то слабое (недостаточное) прилегание подвижного и неподвижного контакта, либо протекание больших токов, хотя при больших токах и большом негреве должна быть побежалость метелла.
КЗ в этой группе были? Сколько?
Дом новый и/или с электроплитами и лифтом, а этаж не самый высокий?
КЗ в этой группе, равно как и срабатываний автомата от перегрузки, не было. Дом старый 1964 г, без лифта, однако электропроводка новая. Электрическая разводка с глухозаземленным нулем. Этаж последний, четвертый (следовательно и не заливало его никогда). скорее всего это был брак изделия.