Александр Ро написал :
это открытая или скрытая прокладка?

Скрытая.

подниму тему взад. про пункт 12 правил.
а прокладка проводки в гофрорукаве, но под вагонкой (но не в "бороздах")-- это открытая или скрытая прокладка?

evgenygrig - вы the best!
помню что и на IXBT консультации ваши читал с большим интересом, самообразовывался.
Спасибо!

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Технический циркуляр №13 (2006 г.)
Ассоциация «Росэлектромонтаж»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 13/2006

г. Москва «16» октября 2006 г.

Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях. Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий. При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:

  1. Лоджии различают трех типов: открытые; закрытые без подогрева; закрытые с подогревом (отоплением).

  2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п. 1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;

  3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п. 1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;

  4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п. 1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более 12 В переменного тока.

  5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.

  6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.

  7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов. Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0,2 с при фазном напряжении 220 В.

  8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.

  9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.

  10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.

  11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

  12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.

  13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.

* * *

Это щас новая мода чтоли все по ПУЭ делать?

ага. Особенно если дом - новый.

P.S.2 СУП'ы мутят в с/у, в лоджии то он нафига?

напроектировали, а я разгребаю.

Это щас новая мода чтоли все по ПУЭ делать? ладно там понимаю серьезные работы, но так заморачиваться при прокладке обычного провода на обычную лоджию под обычные розетки и светильники имхо маразм
в каком веке живем? автоматы давно у всех стоят если что...

P.S. я не говорю что надо прибивать кабель сквозь него гвоздями к стенам и т.д.
но подходить к этому по ПУЭ.учитывать влажность,скорость ветра, давление и т.д. это уже перебор имхо

P.S.2 СУП'ы мутят в с/у, в лоджии то он нафига?

ppnmrv написал :
можно ли открыто провод прокладывать

можно, прикрутил короб пвх,проложил кабель куда нужно, подключил то, что нужно и все имхо

ну и если планируется подключение приборов мощнее,чем лампочка или радиоприемник например я бы поставил доп.автомат на лоджию

лоджия остеклена, если вы не в подвале живете зачем IP44?

Собственно говоря вопрос в том, надо ли использовать IP44 розетки-светильники, надо ли какое то городить какую то отдельную систему выравнивания потенциалов, можно ли открыто провод прокладывать (нум или ВВГ-нг)?
Глянул в ПУЭ - там ни слова про остекленные лоджии не нашел. Классифицировать ли их как помещения с повышенной влажностью (опасные или очень опасные) - опять сомнения? Каких то снипов, в которых указана была бы допустимая влажность в подобного рода местах не нашел. Влажность в квартире - да натыкаля 55% цифра. Всяко меньше 75% ПУЭшных.

В общем хелп.