Увжаемые Гуру! Собираюсь переделать квартирный щиток (сталинский дом, газ, земли нет), применив в нем реле напряжения РН-111М для защиты домашнего электродобра. Но! (№1) РН-111М коммутирует только 16А, что маловато. Решил применить четырехполюсный контактор (два полюса на фазу и два - на ноль) для повышения токонесущей надежности. Но! (№2) Пока мучаюсь выбором между ABB ESB 6340 (4 контакта "но") и Legrand 040 79 (4 контакта "нз"). Из соображений экономии и ненапряга системы в штатном режиме, склоняюсь к Legrand. Но весь в сомнениях... Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mig-29 написал :
коммутирует только 16А, что маловато

Насколько маловато?

Планируется в качестве доработки установка входного двухполюсного автомата 63А и счетчика трехтарифного "Энергомера" СЕ 201 CE102-R5 145, так что ...(понимаю, что для дома с газплитами многовато, но конечно столько мы в 2-х комн. квартире не скушаем)

Mig-29 написал :
Планируется в качестве доработки установка входного двухполюсного автомата 63А

А пожара не боитесь? Проводка то выдержит 63А?

Проводка:
Стояк-квартирный щиток 3х6кв.мм
Щиток-потребители 3х4кв.мм (для силовых)
Остальные - 2х2.5кв.мм
Когда делал ремонт проводки 10 лет назад - не знал про этот форум.
Пока все работало отлично.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mig-29 написал :
Планируется в качестве доработки установка входного двухполюсного автомата 63А

Mig-29 написал :
Стояк-квартирный щиток 3х6кв.мм

Mig-29 написал :
Пока все работало отлично.

На что ставку сделали - на стояк или на квартирный ввод?

На что ставку сделали - на стояк или на квартирный ввод?

Согласен - уменьшу номинал входного автомата до 50А. Но у меня потребители делятся на силовые (Проточник на 5.5квт, электродуховка и стиралка) и остальные. На них уже имеются соотв. дифавтоматы и автоматы. Номинал контактора выбран для надежности его контактной группы под нагрузкой. Один вид контактной группы реле РН-111М внушает большие сомнения в её способности коммутировать 16А. И всё-таки, нз или но контактор? Не хочется держать его катушку под напряжением в основном (штатно длительном) режиме. Need Help! Не имел дела с контакторами...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Mig-29 написал :
И всё-таки, нз или но контактор?

НО - должно быть выполнено отключение и при снятом питании (это тоже как бы аварийный режим)
То что катушка под напряжением - не страшно, это допускается. А вообще-то надо исходить из того как работает реле напряжения РН-111М.

Mig-29 написал :
Номинал контактора выбран для надежности его контактной группы под нагрузкой

По хорошему правильно

Mig-29 написал :
внушает большие сомнения в её способности коммутировать 16А.

Правильно что сомниваетесь.

Это мое мнение и его не навязываю

2Ким

Ким написал :
НО - должно быть выполнено отключение и при снятом питании (это тоже как бы аварийный режим)
То что катушка под напряжением - не страшно, это допускается. А вообще-то надо исходить из того как работает реле напряжения РН-111М.

Принц. схема в аттаче (надеюсь, можно разглядеть). А так работает как и все остальные. Просто не хотелось:

  • держать всю дорогу катушку контактора под напряжением
  • это кое-что расходует в ваттах
  • при включениях-отключениях входного автомата контактор будет срабатывать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mig-29 написал :
Просто не хотелось:

  • держать всю дорогу катушку контактора под напряжением
  • это кое-что расходует в ваттах

Хотите обезопасить оборудование, не потратив на это несколько Ватт? Это не серьёзно ...

Ким написал :
То что катушка под напряжением - не страшно, это допускается.

Это рабочий режим контактора.

Mig-29 написал :
Решил применить четырехполюсный контактор (два полюса на фазу и два - на ноль) для повышения токонесущей надежности.

Надёжность в этом случае будет под вопросом, поскольку невозможно обеспечить переходное сопротивление параллельных контактов идеально равными и износ контактов, соответственно, будет разным до тех пор, пока один из контактов не выгорит совсем. Присмотритесь к контактору фирмы "Астро-УЗО" на 63А.

2avmal

avmal написал :
Надёжность в этом случае будет под вопросом, поскольку невозможно обеспечить переходное сопротивление параллельных контактов идеально равными и износ контактов, соответственно, будет разным до тех пор, пока один из контактов не выгорит совсем. Присмотритесь к контактору фирмы "Астро-УЗО" на 63А.

Вы имете в виду АСТРО*К IK 63-40 Uкат=230 B Ith= 63 A ?
В чем преимущество перед ABB или Legrand кроме цены?
Кстати, при параллельном использовании контактов, что допускается изготовителем (ABB):
"...При параллельном включении 2 линий тока расчетный
рабочий ток Ie может достигать 1,6-кратного значения..." - взято из каталога ABB

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mig-29 написал :
В чем преимущество перед ABB или Legrand кроме цены?

При том же токе 63А думаю, что двойная разница в цене это существенно.

Возьмите Legrand 04075 63A 2HO, ноль не разрывайте и получится не дороже АСТРО*К IK 63-40 Uкат=230 B Ith= 63 A

2MeVeriS

MeVeriS написал :
Возьмите Legrand 04075 63A 2HO, ноль не разрывайте

Дык идея апгрейда щитка в основном заключается в обеспечении защиты от повышенных напряжений в результате всяких нештатных ситуаций с фазами и нулём (Реле напряжения призвано за этим следить). Ещё раз втолкуйте мне тёмному, ну почему контактор должон быть НО а не НЗ? Реле напряжения может управлять и тем и другим.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MeVeriS написал :
ноль не разрывайте и получится не дороже АСТРО

Чем же так ноль на цену повлияет?

Mig-29 написал :
почему контактор должон быть НО а не НЗ? Реле напряжения может управлять и тем и другим.

Реле-то может, но рассчитана ли катушка контактора на повышенное или пониженное напряжение?

avmal написал :
Чем же так ноль на цену повлияет?

Ноль сам по себе, и контактор для фазы тоже.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MeVeriS написал :
Ноль сам по себе, и контактор для фазы тоже.

Так чем же ноль-то провинился? Точно такой же рабочий провод как и фаза ...

2avmal

MeVeriS написал :
Реле-то может, но рассчитана ли катушка контактора на повышенное или пониженное напряжение?

Из того-же источника ABB: "Защита магнитной катушки от перенапряжений до 5kV" и далее "...рабочий диапазон магнитной катушки 85...110% расчётного исполнительного напряжения Uc", "Надёжное выключение между 10...75% Uc" и, что тоже неплохо, как для AC, так и для DC. Получается, НЗ вариант проходит?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Mig-29 написал :
Получается, НЗ вариант проходит?

Простой пример. Напряжение ниже нормы, РН пытается отключить контактор но напряжения не хватает. Т.е. получается НЗ контакты контактора остаются закрытыми и следовательно это низкое напряжение у Вас в щите. Смысл в установке РН??? В случае НО контактором - при низком напряжении контактор и сам отключится.
Т.е. необходимо предусматривать все варианты работы защиты.

Это мое мнение и его не навязываю

2Ким

Ким написал :
Напряжение ниже нормы, РН пытается отключить контактор но напряжения не хватает

В моём посте выше ABB вроде как надёжно отключает катушку в диапазоне 22...165V. РН-111М будет настроено на Umin=180V и Umax=245V. Всё должно работать! (на бумаге... )

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Mig-29 написал :
Всё должно работать!

Давайте в цифрах. Допустим напряжение срабатывания контактора 160В. РН срабатывает при 180 Вольтах и ниже. Допустим, в сети 140В. РН честно срабатывает, пытается включить контактор, а у него напряжение срабанывания 160В, следовательно он не сработает. А НЗ контакты контактора как были замкнуты так и остались. И по-фигу что стоит РН, в щите будут 140В.В случае применения НО контактов - контактор отключится и будет ждать команды на включение.
Вроде понятно изложил. Цифрам просьба не верить и на них не ссылаться, т.к. писались для примера и от балды.

Это мое мнение и его не навязываю

купите УЗМ-40.750р.

2Ким
Более или менее стал въезжать, спасибо за вразумление. По некоторому размышлению понял, что готов отказаться от срабатывания контактора по Umin, т.е. реле напряжения будет работать как реле максимального напряжения. Катушке контактора это не страшно, а моей любимой TV плазме, холодильнику и проч. - страшно. Так что вариант реле Max напряженияконтактор НЗ имеет право на жизнь, или нет? Чую, что истина где-то рядом...

2Ф0
Люблю смотреть на горящие цифирки - РН-111М имеет трёхсимвольтный вольтметр из красных LED на морде! И стоит 1100р...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Mig-29 написал :
контактор НЗ имеет право на жизнь, или нет?

Себе бы такого не делал, ставил бы только НО. А так Вам вибирать, самое главное представляете что может быть если .....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mig-29 написал :
вариант реле Max напряженияконтактор НЗ имеет право на жизнь, или нет?

Вы действительно не врубаетесь или прикидываетесь? Практически все варианты вам уже разжевали. А, забыли про повышенное напряжение ... Как там АВВ относится к тому, если на ихнюю катушку вместо 220В будет подаваться 380В?

2avmal

avmal написал :
Вы действительно не врубаетесь или прикидываетесь? Практически все варианты вам уже разжевали. А, забыли про повышенное напряжение ... Как там АВВ относится к тому, если на ихнюю катушку вместо 220В будет подаваться 380В?

Скорее не врубаюсь (уж больно напряжение повышается...) К сожалению, не являюсь ни разработчиком, ни испытателем и вообще никак не связян с ABB. Так что приходится верить написанному на стр. 6/20 ихнего документа - "Расчетное рабочее напряжение Ue=440V" для всех ESB 63. Так что до сих пор не пойму, что не так. К тому же при использовании комбинации Контактор НЗРН(Umax) на катушку повышенное напряжение не попадает!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mig-29 написал :
при использовании комбинации Контактор НЗРН(Umax) на катушку повышенное напряжение не попадает!

Будете пальцем контакты пускателя удерживать или палочкой какой-нибудь воспользуетесь? Как при повышенном или пониженном напряжении в сети эти самые НЗ будут размыкаться?

2avmal Прошу не пинать - в конце предыдущего поста я ошибся, запутался. Судя по-всему все, кто настаивал на подключении контактора по НО схеме - правы. Забью на потребление 45ВА (удержание) или 7ВА (покой) - а что в штатном режиме? И всё-таки как Ваше мнение насчет запараллеливания контактов по 2 на фазу и ноль? И так ли хороши контакторы Астро?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Mig-29 написал :
Ваше мнение насчет запараллеливания контактов по 2 на фазу и ноль?

Параллелил и на реле и на пускателях и на контакторах - работает все без проблем. То что

avmal написал :
Надёжность в этом случае будет под вопросом, поскольку невозможно обеспечить переходное сопротивление параллельных контактов идеально равными и износ контактов, соответственно, будет разным до тех пор, пока один из контактов не выгорит совсем.

не замечал, все работало, даже в основном забывалось что что -то делалось. Поэтому я бы делал и не мучился.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ким написал :
не замечал, все работало, даже в основном забывалось что что -то делалось

Из этого вы и сделали вывод, что запараллеливать контакты лучше, чем использовать одиночные бОльшего номинала?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

avmal написал :
Из этого вы и сделали вывод, что запараллеливать контакты лучше, чем использовать одиночные бОльшего номинала?

НЕправильно сделан вывод Бывают случаи когда приходится делать эту параллель по разным причинам. Например, габаритные размеры ком.аппарата. Грубо говоря, контактор на 63А в модульный ящик не лезет, а на 40А - становится. Я бы поставил запараллелив контакты. ВЫ бы разве не сделали так???? А так я с ВАми согласен - контакты должны быть в одном экземпляре и с расчетом на ном. ток.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ким написал :
контактор на 63А в модульный ящик не лезет, а на 40А - становится. Я бы поставил запараллелив контакты. ВЫ бы разве не сделали так????

Именно так я и сделал бы, но в данном случае нет необходимости в извращениях и можно поставить контактор с добротными контактами.

2Ким

Ким написал :
А так я с ВАми согласен - контакты должны быть в одном экземпляре и с расчетом на ном. ток.

2avmal

avmal написал :
Именно так я и сделал бы, но в данном случае нет необходимости в извращениях и можно поставить контактор с добротными контактами.

Благодарю уважаемых Мастеров за столь внимательное участие в моей заморочке. По профессии я специалист по системам аварийного покидания летательных аппаратов - привык к высокой надежности (и не очень секу в электрике). Ставить в бокс контактор номиналом больше 63А нет места (они, как понимаю уже не модульные и вряд-ли на 230V). В ширину по Дин-рейке нек. запас есть. Почему бы не довести Iном=63х1,6=100,8 А вместо 50(63)? Двукратный запас по Iном. Но дороже...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Mig-29 написал :
контактор номиналом больше 63А нет места

ЕSB63 - это последний номинал в модульном исполнении, так что только он остается.

Mig-29 написал :
привык к высокой надежности

а в электрике без этого тоже нельзя, если недобдишь потом плохо может закончится.
Удачи

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
ЕSB63 - это последний номинал в модульном исполнении, так что только он остается.

У меня возникло стойкое подозрение, что младшие контакторы ABB серии А тоже можно посадить на модульную рейку.

Преисполнясь мудрости уважаемых форумчан, крепко задумался насчёт выбора комплектующих. Разжился Visio . Асиливаю, ваяю шаблоны. Подготовлю схему разводки и щитков (получаются два - так сложилось), потом выложу на обсуждение. Основная проблема - не нарваться на санкции от Мосэнергосбыта по поводу давней замены счетчика без их ведома. Постараюсь обосновать необходимостю перекладки входного кабеля с сохранением красот ремонта (буду мутить кабель-каналом). Надеюсь на дальнейшее очень ценное внимание.

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

Долго выбирал и думал... нашел золотую серединку. Зацените...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

RAUL написал :
нашел золотую серединку. Зацените...

Вы хотите сказать, что на ноль поставили отдельный автомат?

avmal написал :
Вы хотите сказать, что на ноль поставили отдельный автомат?

ё моё! точно!!! кошмар!!!
а религия не позволила подключить РН проводами под клеммы автоматов?

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Может я чего-то не вижу или не понимаю, но у Вас помоему катушка контактора включена после НО контактов этого контактора что есть нонсенс. Ток который написан на контакторе учитывайте как ток для режима АС1, у Шнейдеров есть модульные контакторы и на 100А но они еще поширше
А рассмотрел я подход отход перепутал не с той стороны подвод увидел, но если хотите ноль отключать то автомат дожен быть двухполюсным или 1+N

Ну и хоть провода под DIN-рейкой пропустить, чтобы всё стояло вместе, и никаких пропусков не было. По фото - один-полтора модуля теряете.

С Вами всё ясно. Для начинающего - почти пять баллов. Чтобы не тратить денег на приобретение двухполюсного автомата, просто замените один автомат на нулевую колодку, провод ПВ3-10кв.мм. и наконечники. В клеммы контактора и автомата такого номинала как у Вас влезет "со свистом" и десятка, и 1,5-ка; поэтому не стоит делать такие трудоемкие и не удобные для эксплуатации в будующем скрутки.

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

а религия не позволила подключить РН проводами под клеммы автоматов?

Хотелось бы посмотреть, как вы НАДЕЖНО зажмете в автомате два провода (10мм и 1,5мм)

Ну и хоть провода под DIN-рейкой пропустить, чтобы всё стояло вместе, и никаких пропусков не было. По фото - один-полтора модуля теряете.

Места хватает (хоть и теряю один модуль), да и вентиляция не помешает. Контактор все же греется, вы не знали?

не стоит делать такие трудоемкие и не удобные для эксплуатации в будующем скрутки

Десять витков 1,5мм вокруг оголенной 10мм довольно надежно и совсем не сложно... А какая эксплуатация в этих скрутках понадобится в будующем, нагрузки и нагрева никакого, затянуто и заизолировано по максимуму? и подробней пожалуйста про автоматы, зачем двухполюсный или колодка...???

катушка контактора включена после НО контактов этого контактора что есть нонсенс

Вообще не понятно??? РН управляет контактором через А1,А2, в случае аварии (скачка и т.д.) размыкая ноль(А2), контактор соответственно размыкается сам (и фаза и нейтраль). В чем нонсенс???

В общем это не первый и даже не пятый вариант подключения... и прятал провода за DIN-рейкой, и зажимал 10 и 1,5 в автоматах и скручивал их там, так же пытался 10 и 1,5 варить сваркой, нихрена десятка не плавится (зато обмотка...) и с РН-кой намучался, в нее наверное максимум 2,5 влезет....... Ну это только на лестничной клетке, а в квартире другой щиток Legrand на 18 мест (8 автомато и 5 УЗО - всего восемь групп). Даже не знаю, думал что все сотварил отлично, оказывается не тут-то было...

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

А нарисуйте кто-нибудь самую оптимальную схему подключения РН, контактор и автомата, пусть хоть двухполюсного если хотите (а то набросились). Пообсуждаем...

RAUL написал :
Хотелось бы посмотреть, как вы НАДЕЖНО зажмете в автомате два провода (10мм и 1,5мм)

ну например зажать два по 10 и через клемник на ДИН рейке (места достаточно) переход на 1.5 к РН, а то стыдно такое выкладывать как пример для подражания

RAUL написал :
Десять витков 1,5мм вокруг оголенной 10мм довольно надежно и совсем не сложно...

для себя понятное дело сойдёт

RAUL написал :
и подробней пожалуйста про автоматы, зачем двухполюсный

затем, чтобы когда случайно выбьет АВ на ноле, у вас в руках, случайно, не оказалась фаза. не хотите 2Р - уберите автомат с нуля и соедините провода через шинку.

RAUL написал :
А нарисуйте кто-нибудь самую оптимальную схему подключения РН, контактор

оптимальная в мануале нарисована

RAUL написал :
Контактор все же греется, вы не знали?

Знаю-знаю. Градусов 25-30. Вентиляция? А его дибилы разрабатывали? Если он предзназначен для установки в стандартный форм-фактор, значит разработчики обо всём подумали. Сильно греться же он может, если только некачественный. Ровно как и гудеть.
И с проводами, я считаю, что вы сделали "порно". Самое натуральное.

RAUL написал :
Даже не знаю, думал что все сотварил отлично, оказывается не тут-то было...

Гм. Ну времена меняются. И иногда, прежде чем что-то делать - нужно все детальки и комплектующие посмотреть, полистать бумашшки - может, где-то разработчики уже за нас подумали, и какие-то вещи вроде прокладки проводов, состыковки изделий, делаются без колхоза?
Например, у некоторых моделей автоматов ABB есть как бы двойной зажим: под круглый кабель и под нечто плоское, чем можно и пользоваться для зажима проводов разного сечения. И держится, и не вываливается.

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

Зажимал в автоматах 2 по 10мм, отгибал концы, ставил клемники и к РН... Что-то не понравилось, какое-то нагромождение получилось. Согласен что без лишних скруток, это хорошо, но почему-то переделал. Как-то эстетичней что-ли получилось... Если бы не 10мм, то легче... Даже пытался тулить Леграндовские переходники (10 мм) с провода на прямоугольное сечение, думал подточить прямоугольник, чтобы влез в РН, но так и оставил эту затею...
А для S_CS - понятно что не дибилы разрабатывают такие вещи, но считаю что лучше перестраховаться, разработчики-разработчиками, а случайностей в нашей жизни хватает...

RAUL написал :
но считаю что лучше перестраховаться

поэтому замените автомат на 2Р, хотя ....
выбьет один, РН сработает, контактор отпустит, всё пропадёт.
Но неположено!

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

РН сработает при выбивании любого автомата (фаза или нейтраль), но почему может выбить??? У меня же после контактора щиток, все далее через автоматы (или автомат + УЗО) меньшего Ампеража??? И что ВСЕ ПРОПАДЕТ???

RAUL написал :
но почему может выбить??? У меня же после контактора щиток, все далее через автоматы (или автомат + УЗО) меньшего Ампеража??? И что ВСЕ ПРОПАДЕТ???

селективность в быту весьма-весьма редкая штука

Вот

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

Но непонятно, что, откуда и куда???

2RAUL
В следующий раз выложу фото без проводов

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

На счет нагрева Moeller для своих модульных контакторов дает рекомендацию при полной нагрузке контактов при температуре окружающей до 40 вплотную друг к другу (контактора с обоих сторон) при более 40 градусов через 9мм фальш-модуль который тоже вплотную

А скажите кто нибудь, катушка именно этого контактора (имеется ввиду пост RAUL) рассчитана/выдержит 380В в случае отгорания нуля?

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

Если я не ошибаюсь, при отгорании нуля РН-111М обесточит управление контактором, соответственно разомкнув его, т.е. 380 ему не страшны. А вот не сгорит ли сам РН, затрудняюсь ответить??? Может кто подскажет???

S_CS написал :
Вот

Ну прям цветомузыка

RAUL написал :
А вот не сгорит ли сам РН, затрудняюсь ответить??? Может кто подскажет???

из строя не выйдет.

Регистрация: 06.05.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

Т.е. при восстановлении нейтрали РН отработает свое время задержки и включит контактор???

принормализации входного напряжения - отработает задержку и подключит

RAUL написал :
Если я не ошибаюсь, при отгорании нуля РН-111М обесточит управление контактором, соответственно разомкнув его, т.е. 380 ему не страшны.

Но ведь это произойдет не мгновенно. Т.е. какое то время (время срабатывания РН-111М) на катушке контактора будет 380В. А Легранд указывает только рабочий ток управления для катушки 220.
А что с ней будет при 380В в течении 0,1 сек (согласно спецухи) или при многократном 380В по 0,1сек.

Mig-29 написал :
... любимой TV плазме, холодильнику и проч. - страшно...

как раз плазме страшно не будет понижение напряжения (там куча всего встроено от этого), а вот холодильнику не понравится наверняка, будет периодически пытаться запустить компессор, но останавливаться по перегреву компрессора.
Так что лучше все таки Нормально открытый контакт.

А почему рассматриваются только модульные контакторы? ведь и вешаются на ДИН рейку, да и запас прочности у них побольше и ток можно подобрать любой и дополнительными контактами (при необходимости) обвесить можно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AIM написал :
А почему рассматриваются только модульные контакторы? ведь и обычные контакторы вешаются на ДИН рейку

Потому, что "обычные контакторы" не умещаются в стандартном боксе для модульного оборудования.

avmal написал :
"обычные контакторы" не умещаются в стандартном боксе для модульного оборудования

Согласен по модульным боксам, но если задача стоит обезопасить оборудование, то может стоит ящик поглубже взать?
(честно говоря не подумал, что так как это относится к квартире, ящик модульный скорее всего )

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AIM написал :
может стоит ящик поглубже взать?

А из-за одного контактора потом мудрить с креплением Дин-реек?

avmal написал :
... мудрить с креплением Дин-реек

А зачем мудрить? Контактр вешается на Дин рейку преспокойно, рядом с модульными аппаратами.
А если есть место для размещения более глубокого ящика, то проблем нет вооще.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AIM написал :
А зачем мудрить?

А это, чтобы закрыть весь монтаж фальшпанелью.

AIM написал :
то может стоит ящик поглубже взать?

Ничего себе, думал что мудрую, а тема-то жива и народу врое небезразлична.
Что касается ящика, то по обстановке получается только полновстраивамый бокс. Жена не даст из коридора устроить филиал щитовой...
ПыСы Хотя закрыть панелькой мысль посещала...

Mig-29 написал :
Что касается ящика, то по обстановке получается только полновстраивамый бокс. Жена не даст из коридора устроить филиал щитовой...

и правильно сделает, раньше на квартиру максимум 3 автомата было. Ко всему надо подходить здраво.