Как будут срабатывать УЗО включенные друг за другом
Например в щитке есть УЗО 30ма на группу, а потом на водогрее на кабеле стоит еще одно на 30ма.

Надо ли оставить или развести их по группам?

Как повезёт. Нет идеально одинаковых агрегатов. По идее, УЗО может сработать от дифтока, равного половине номинала - это оговорено.
Т.е. - одно Ваше УЗО может сработать от тока утечки в 15мА, а второе от 30мА. Которое из них где стоит? Будете тестировать перед установкой? Где гарантия, что через пару лет эти параметры не уплывут?
А вот если возникнет утечка более номинала УЗО, тогда щёлкнут оба аппарата.

gbaranov написал :
щитке есть УЗО 30ма на группу, а потом на водогрее на кабеле стоит еще одно на 30ма.

А смысл всего этого, ну 10мА еще понятно когда последовательно.

По правилам должно быть трехратное уменьшение последующего УЗО.
300-100-30-10

helper2008 написал :
По правилам должно быть трехратное уменьшение последующего УЗО.
300-100-30-10

Это где-ж вы такую схему узрели
Обычно, каскадируют всего-лишь 2 УЗО. И верхнее, кроме 3-х кратного увеличения номинала, должно иметь ещё и 3-х кратную задержку по времени срабатывания (селективное S). Однако, для квартир, селективность не требуется.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

gbaranov написал :
Надо ли оставить или развести их по группам?

В данный момент у Вас простое дублирование УЗО. Если одно сломается и не сработает - так второе подстрахерит.
Если эти УЗО сомнительного происхождения - можно так и оставить. Если заведомо добротные - можно

gbaranov написал :
развести их по группам

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Для верхненго каскада есть селективные УЗО - с задержкой отключения. Это делается для того, чтобы сработало УЗО нижней ступени, а если оно неисправно - тогда сработает главное.
Есть у Леграна, Шнайдера, АВВ, Сименса

Smily написал :
Это где-ж вы такую схему узрели

Это не схема, это пример.
У тебя стоит УЗО на 300мА, ниже ставь на 100мА. Неужели не понятно?

Селективное УЗО на вводе это хорошо. Но цена ...

Купил стиральную машину, провёл к ней 3-х жильный новый медный кабель от подъездного щита. В щите поставил комбинированное УЗО+автомат В 16 фирмы Мёллер. 3-ю жилу (жёлто-зелёную ) подсоединил к корпусу щита под болт. Проверяю кнопкой "Тест"- срабатывает, вроде всё верно. Но при включении контрольки (лампочки) одним концом на фазу УЗО(выход на нагрузку), другим концом на N щита - не срабатывает, а по идее ведь должно. На объекте это же УЗО попробовал этим же методом-сработало.В доме 4х проводный стояк (3 фазы + N рабочий, от которого от "ореха" занулён сам щит). Так в чём же дело?

Оптимисты погибают первыми.

змеелов написал :
Так в чём же дело?

Какой ток срабатывания этого УЗО? 300мА?

Уточнение! На щитке стоит 30ма, а на гидромассажной ванне свое на 30ма встроееное в вилку, и на водогрее тоже на 30а.
вот и думаю оставить дублирование или пустить мимо первого чтобы если что остальных потребителей не вышибало

Да,300мА.

Оптимисты погибают первыми.

змеелов написал :
Да,300мА.

Помощнее лампочку попробуй. Должно сработать.

змеелов написал :
3-ю жилу (жёлто-зелёную ) подсоединил к корпусу щита под болт.

Если в квартирах двух проводка и в стояке нет отдельного РЕ занулять опасно! От отгорания нейтрали защиты нет!

змеелов написал :
Но при включении контрольки (лампочки) одним концом на фазу УЗО(выход на нагрузку), другим концом на N щита - не срабатывает, а по идее ведь должно.

Если лампа накаливания, а не неонка, то действительно должно сработать, похоже на подделку или брак.

Лампочка 40W не сработает.

То бишь в любом случае корпус стиралки может оказаться под напряжением. Без зануления корпуса - при попадании воды на клеммы, находящиеся под напряжением или пробое изоляции кабеля с последующим замыканием на незащищённый корпус, а также при применении 3-го провода (зануления) по которому при обрыве N на вводе щита по нему будет подаваться напряжение на тот же корпус. Я верно понял? У меня на балконе видна арматура здания, я её прозвонил цешкой относительно N щита, - звонится конкретно ( R= 0). могу я заземлиться от этой арматуры? И если оставить УЗО при 2-х проводном подключении ( отсоединить жёлто- зелёный проводник) сработает ли УЗО при одновременном прикосновении человека на фазу и, к примеру трубы отопления? Слышал, что УЗО срабатывает только при наличии 3-го провода. Но по идее человек пропускающий ток утечки на землю через себя и выполняет роль этого 3-го провода?

Оптимисты погибают первыми.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

змеелов написал :
И если оставить УЗО при 2-х проводном подключении ( отсоединить жёлто- зелёный проводник) сработает ли УЗО при одновременном прикосновении человека на фазу и, к примеру трубы отопления по идее человек пропускающий ток утечки на землю через себя и выполняет роль этого 3-го провода?

Верно, подробнее см. пост Хэлпа.