Всем доброго дня!
Сейчас покупаем электрооборудование (автоматы, диф. автоматы, переключатели и т.п.), выбираем между ABB и Siemens. Хотелось бы спросить, что из них по опыту надежнее, качественнее и т.п.?
Лучше, но и дороже Сименс. Однозначно. Разница в цене невелика, но есть
У АББ огромный плюс с точки зрения доступности. АББшное оборудование есть везде и в любом кол-ве, Сименсовкое оборудование, увы, часто только под заказ (и срок до 4 недель). Но оно лучше.
Но например сименсовские УЗО фиг найдете в свободной продаже с кондачка, придется искать и обзванивать, ибо изза цены оно менее популярно
2 Сан-Саныч 2 дня поиска показали, что ABB получается дороже, чем Siemens, причем достаточно ощутимо (около 5 или 6 тыщ. рублей на одинаковые позиции), но действительно не все есть в наличии
Ставил ABB. Все отлично. Как говорит мой знакомый, тоже по образованию электрик, который работает в конторе — региональном дилере ABB, пофиг что брать. У таких производителей серьезных отличий в качестве и характеристиках быть не может. Жто не ВАЗ и BMW. Поэтому брать нужно то, чот дешевле. АББ питерское рекомендовать не могу -- не связывался. У меня все германия.
Сам выбрал Сименс. Все работает. Пока привозили - занимался другими делами:щитком, пркладкой проводов и т.п. И время доставки не заметно прошло.
. На сайте Сименса есть адреса дилеров!!!!
Я вчера как раз получила ответ от одного из дилеров Сименса, как ни странно большинство нужных мне позиций есть на складе (то есть забрать можно через 3 дня после оплаты).
заодно у дилера siemens поинтересуитесь на сколько килоампер автоматы:если 3кА-не берите:отстой,если 6кА-хорошо,а если 10кА-вообще отлично(если бюджет не напрягает)
4Серый написал :
10кА-вообще отлично(если бюджет не напрягает)
Автоматы с подобными характеристиками обслуживаются квалифицированным персоналом и доступ к такому щиту должен быть ограничен. Более того в квартире их использовать нет никакой надобности.
4Серый написал :
заодно у дилера siemens поинтересуитесь на сколько килоампер автоматы:если 3кА-не берите:отстой,если 6кА-хорошо
а это и есть
4Серый написал :
серия автоматовSQ-аргентина:ее лучше не брать.SX -родные
Ведь в моей теме обсуждается токоограничение и характеристики ЭмР.
На номинальной отключающей способности там внимание не заостряется - Ваш опыт будет тем более полезен.
а в чем вредность-то?или я чего-то не понимаю.если намечается работа в деревянном доме всеми правдами и неправдами напрягаю хозяина именно на 10кА автоматы.
4Серый написал :
зато попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.
Возможно, это бракованные автоматы. Кстати, 3кА выпускает и АВВ в том числе.
4Серый написал :
как-то не попадал я с клещами на КЗ
А зачем клещи. Наравне с обязательным замером сопротивления изоляции, есть замер "петли фаза-нуль", или условного тока КЗ. Его так-же можно рассчитывать, исходя из данных о материале, сечении линии и длинне.
Можно так-же почитать "хелп" и в домашних условиях оценить ток КЗ.
Ориентировочные, крприблизительные цифры где-то:
в старом фонде это 300-600 А.
в новосттроях более 1000 но до 2000 доходит крайне редко. Если 1-й этаж и рядом ТП - то надо мерять.
в сельских линиях - обязательно надо мерять, может и менее 200А.