Кучерявый такой вопрос. Суть вот в чем. У меня давление в системе падает примерно на 0,1 килограмма в полмесяца. Трасса и фитинги в основном открытые, парочка фитингов слезит, и на коллекторе белорусские краны тоже капают по чуть-чуть. А есть кусочек под полом, там песок. Вот и интересно, может такая незначительная потеря привести к такому падению давления, или надо лезть под пол, искать дефекты внизу?
Слезит на американках. Трудно было точную соосность обеспечить. Лечится в моем случае при полном сливе, поелику боюсь: если пережму кривой стык, польется. В этом году буду сливать теплоноситель, и заодно делать профилактику + заменю краны на коллекторе. Внизу работать очень неудобно, внешних проявлений при осмотре не выявлено.
"Капает" - это я постоянно вижу натек капли, и под краном ЦСП сырой.
Да как не делайте качественно систему, все равно на американках и сгонах на льне будет потихоньку соплить. Если бы у Вас был антифриз, то еще какой-то смысл в капитальном ремонте был, а на воде это пустые заморочки. Тогда еще и вентиль в воздушной части расширительного бака надо заварить герметично, т.к. постепенное стравливание воздуха один из основных источников падения давления. Да еще все автоматические воздухоотводчики повыбрасывать, т.к. они тоже понемного подтравливают.
ИМХО все Ваши достаточно серьезные работы эффекта радикального не дадут. Изменение давления от 1.4 до 2.3 атм. в системе никак на ее работоспособности не сказываются. Поэтому решат надо реальные проблемы а не мнимые.
После опрессовки в 6-7 атм. можете смело нести на помойку котел, если только его не защитит предохранительный клапан на 3 атм (при его наличии в системе).
устрани все косяки и еще раз испытай(опресуй).подпол можешь опресовать отдельно- но это надо оборудовать перемычки и смотреть по падению Рисп.А если ничего не хочешь делать - то не засоряй эфир
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.