Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1117495

Если что неясно нарисовал, поясню. Заранее спасибо.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

  1. Перед счётчиком поставить выключатель нагрузки (рубильник) - это для замены счётчика, чтобы не отключать ВЛ.
  2. Вводной PEN с ВЛ посадить на шину PE к которой подключено ЗУ (заземляющее устройство).

Привожу рис. из
1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети); 3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N;
5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО; 6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей;
9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)]; 11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8);
12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9)]; 13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока; 18 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 19, 20, 21 — автоматические выключатели; 22 — счетчик; 23, 24 — линии групповых цепей

Антон_Выборг написал :
поясню

Не вижу АВР.

ТТ с генератором?!

Боюсь, под одно УЗО на 10мА Вы столько линий не сможете поставить.
В ПУЭ седьмое издание сказано:
П.7.1.83 Суммарный ток утечки сети с учетом присоединямых стацинарных и переносных электроприемников
в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных
ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки
сети – из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

Т.е Вам сначала необходимо посчитать суммарную мощность нагрузки, а изходя из нее ток нагрузки
и воспользоваться п.7.1.83 ПУЭ для расчета УЗО

Чья цитата - не помню, перед автором её извиняюсь. Скопировал себе на комп и сейчас процитировал тут.

ВТБ! написал :
ТТ с генератором?!

В перспективе планирую поставить однофазный генератор. Переключение на него и запуск планируются врукопашную, без автоматики. Поясните, пожалуйста, почему так нельзя делать, если Вы это имеете ввиду.
2LAV Спасибо большое, принимаю к исполнению п.2. Только удивился: N на входе не должен отключаться от ВЛ?!
А п.1 у нас в садоводстве не приветствуется, видимо, чтобы, отключив вводный АВ, не прицепили нагрузку до счетчика. А ключи от рубильника ВЛ как раз у меня есть, если потребуется обесточить ее - соседей немного, предупрежу и всего делов.
2Alex_Penza Спасибо, буду сокращать нагрузку на это УЗО, видимо, свет санузла придется убрать с этого УЗО. Кстати, нужно ли вообще свет запитывать через УЗО, если это будут низковольтные галогенки? А то я начитался на форумах - на санузел УЗО 10мА и точка. Про расчет нагрузок никто и не писал...

Антон_Выборг написал :
почему так нельзя делать

"Врукопашную" можно - с обязательным разрывом N от ВЛ.