Svetlana Y написал :
Разве так бывает - щиток один в один - а разрешенная мощность - иная?
Я тут в метро в одном вагоне двух женщин видел в одинаковых пальто. Ну один в один. Одна женщина постарше была и брюнетка, а другая - помоложе и блондинка
Только я смотрела - на автоматах выбито - 30а, следом 16А и 16А, а Вы говорите, что у ВАс 25, 10 и 10?!
Разве так бывает - щиток один в один - а разрешенная мощность - иная?
Тогда Вам уже дали ответы выше - срочно замените провод от розетки до коробки на бОльшее сечение (3х4). И не включайте другие приборы при работающем водогрее.
все - я понял - помогла табличка из поста №10.
Значит я визуально неверно определил диаметр своего провода. Спасибо всем за ответы... извините за чайниковские вопросы
Вы обращаете внимание не на суть моего вопроса выше...
у меня на розетках 3Х2.5... Где 2.5 - диаметр провода, а не площадь. Я и прошу пояснить, почему часто указывают, что для розеток достаточно 3Х2.5мм2, где 2.5мм2 - это уже площадь сечения, т.е. диаметр (в основном, все же, круглого сечения применяют) будет уже 1,78 мм.
MiD_E34 написал :
И этот тоненький проводок рекомендовали для розеток?
А позвольте спросит: какого сечения у Вас проводка на розетки? Имеются ввиду розетки не для плиты и водогрея, а для бытовой техники всяческой? А на освещение какая? На освещение хотябы сгодится по Вашему 3х2,5? А пока пойду биться головой об стену (у меня кроме вводного кабеля и кабеля на плиту вся остальная разводка 3х2,5.
В том-то и дело - я прекрасно понимаю, для чего нужно сечение проводника в электротехнике.
Я не понимаю обозначение сечений : Так что в результате - 3Х2.5 - означает площадь сечения 2.5мм2?
И этот тоненький проводок рекомендовали для розеток?
MiD_E34 написал :
Или я что-то в геометрии не понимаю?
В геометрии вы всё прекрасно понимаете - пробелы у вас в электротехнике. В электротехнике упоминается сечение провода, как основного его параметра, поскольку форма сечения может быть любой ( круглой, прямоугольной, сегментной ... ), а параметры зависят исключительно от площади сечения. Поэтому единицы измерения площади сечения, как правило не упоминаются. Исключение составляют обмоточные провода - при их обозначении используется диаметр или толщина и ширина при прямоугольном сечении.
Извините, вопрос немного не по теме...
Часто вижу на форуме (в том числе и в этой теме) обозначение сечения провода - 3Х2.5
Иногда пишут 3Х2.5 мм2 - что есть уже площадь сечения. Мне странно, когда про один и тот же провод пишут по-разному - в первом случае можно предположить, что 2.5 - диаметр провода, тогда площать его сечения будет 4.9 мм2. А когда пишут 3Х2.5 мм2 - выходит диаметр провода - 1.78 мм.
Или я что-то в геометрии не понимаю?
2Alexandra5Еще раз - где греется? Если я правильно понял - плохой контакт в розетке - надо зачистить и перетянуть винты (да еще проверить, нет ли прямого контакта меди и алюминия - провод к плите у Вас алюминий 4 кв. мм - и к бабке не ходи ). Сама "коробочка" (клеммная) и штатный провод водогрея холодные?
Блин столько флуда, а между тем автор 2 раза написала - "греется розетка и провод рядом" - то есть вилка данного нагревателя плохо контачит в розетке, либо в вилке контакт между проводом и штырьком создан "методом китайской намотки" . А тепло просто распространяется во все стороны...
Наверняка у вас провод греется из-за водогрея, поскольку плита как правило не потребляет и 4 кВт (три конфорки ровно столько), а вы сколько конфорок одновременно на плите включаете? мы как правило не больше двух, и у нас автомат С20 на плиту не выбил ни разу.
не включайте до замены провода водонагреватнль! Сгорите к чёртовой матери.Не понимаю, как человек может пользоваться нагревателем ,зная , что проводка практически ГОРИТ.
evgenygrig написал :
подключать в щите также, как и кабель плиты (это должен делать электрик)
Это несомненно, но нормальный эллектрик в мою глухомань не поедет, а один из местных вообще предложил мне с розетку к плите чёрного цвета поменять на белую, чтобы не нагревалась. Так что если не трудно киньте схему, чтобы показать хотябы жековскому и заодно самой убедиться что правильно подключили и не обманули. Щиток у меня старый на 3 автомата 25, 10, 10 А Если нужно сфоткаю
Автомат на 32А, кабель типа ВВГ или NYM 3х4, подключать в щите также, как и кабель плиты (это должен делать электрик), водогрей подключать без розеток, прямо к клеммной колодке водогрея.
Любой провод всегда греется. Чем меньше сечение провода, тем больше нагрев. При мощности 5,5 кВт провод с медными жилами сечением 2,5 мм2 будет греться до 60...65 градусов. Это предельный режим. С жилами сечением 4 мм2 провод будет просто теплым, и служить будет долго и надежно.
Что вам нужно в идеале: протянуть новую линию от этажного щита сечением 3х4 мм2 с медными жилами. Подключать без розеток, прямо к клеммам водогрея. Ну а пока что, выключив автомат плиты, разберите розетку, зачистите все контакты, подтяните винты.
Делайте отдельную линию для водонагревателя, и будет счастье. Более мощным проводом.
Линия для плиты на такую мощность не рассчитана, и дальнейщая эксплуатация с такими нагрузками очень опасна.
Если не хочется штробить стену, делайте внешнюю проводку, потом уберёте в декоративный короб.
Alexandra5 написал :
К кухонному автомату таже подключены кухонные розетки с эл. чайником и микроволновкой.
Вы хотите сказать, что кроме плиты, на линии сидят еще розеткви с эл. чайником и микроволновкой? Да еще посадили 5,5 кВт-ный нагреватель?!
Alexandra5 написал :
Было написано 3х2,5
Это на кабеле - отводе на нагреватель. А на плиту какое сечение? Кабель медный или алюминиевый на плиту?
Здесь присутствуют: 4 (пользователей - 4 , гостей - 0)
Tolsty, avmal, helper2008
Я думаю avmal Вам сейчас объяснит всю глубину ситуации
Провод идёт от кухонной розетки на коробочку подключения нагревателя. Нагреватель включается не черз об бычную розетку с вилкой.
Tolsty написал :
На какую силу тока эта розетка расчитана?
Маркировка на розетке плиты 380v 25А
Tolsty написал :
Тогда какой кабель использовался
кабель разноцветный с 3 проводами сечение 3.
Tolsty написал :
какое сечение идет на плиту,какой мощности плита?
к плите идёт белый кабель с 3 проводами провод тоже сечение 3, плита мах 5800W конфорки 1200W и 1700W духовка 2100W
К кухонному автомату таже подключены кухонные розетки с эл. чайником и микроволновкой.
атомат в щитке чёрный 110-220в 30А
Вот всё что нашла?
Alexandra5 написал :
Водонагреватель 5,5 кв новый для ванной эллектрик подключил к кухоной розетке.
Как подключил? Отрезал вилку и завел штатный кабель водонагревателя в кухонную розетку? Или от кухонной розетки сделал ответвление и на его конец установил новую розетку для водонагревателя? Тогда какой кабель использовался, как подсоединялся к старой розетке? На какую силу тока эта розетка расчитана? А самый главный вопрос Вам озвучили:
fazik написал :
какое сечение идет на плиту,какой мощности плита?
Может старый кабель держал нагрузку на пределе, а Вы еще 5,5 кВт добавили! Греется кабель когда работает только нагреватель? Или вместе с плитой?
И это точно розетка плиты была, а то из фразы
Alexandra5 написал :
подключил к кухоной розетке
это не следует.
Есть возможность пробросить новую линию от щитка на нагреватель?
Водонагреватель 5,5 кв новый для ванной эллектрик подключил к кухоной розетке. Объяснение только там нужные провода, земля и автомат в щитке.
Теперь постоянно сильно грется провод водонагревателя, электрик говорит типа так и должно быть покупайте меньшей мощности нагреватель. Но я не уверена, что это правильный выход да и денег лишних нет на новый. Что делать???
Если можно то подробно что и куда включать, чтобы по крайней мере убедится в правильности подключения.