Здравствуйте, гуру и не очень, со столь уважаемого форума!

Родственники собираются заняться водоснабжением на дача, попросили помочь разобраться...

Вводная

  1. Дом брусовой, 2-этажный + подвал
  2. В подвал приходит труба местного зимнего водопровода с водонапорной башенки, давление на входе - примерно 0,4 атмосферы, труба 20 металлопласт. - естественно давления не хватает

Задача
Создать схемку системы водоснабжения, которая работала бы типа как городская.
Из потребителей планируется:

1-эт. - Кухня + посудомойка

  • Унитаз + Рукомойник + Стиралка + Водогрей (проточный)
    2-эт. - Ванная + Унитаз + Рукомойник

Идеи:
В подвале разместить насос(типа от насосной станции) + два гидроаккумулятора литров по 100 от них дюймовой ППР трубой подняться на первый этаж, в санузел, и там через коллекторы развести воду по потребителям...

Интересует хватит ли насоса и какого для того, чтобы насосать воды из уличного водопровода для такой системы, или идея в корне неверна?

Заранее спасибо за советы, рекомендации и комментарии всем....

ab.s написал :
давление на входе - примерно 0,4 атмосферы

что-то маловато... а как вы померили?

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

ab.s написал :
В подвале разместить насос(типа от насосной станции) + два гидроаккумулятора литров по 100 от них дюймовой ППР трубой подняться на первый этаж, в санузел, и там через коллекторы развести воду по потребителям...

берём насосную станцию, тройниками подсоединяем ещё 2 гидроаккумулятора и дальше как вы и описали... а в чём сомнения?
насосать сможет любая станция....
главное чтоб воздуха не наглоталась...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Манометром, правда стареньким...
Там ситуация следующая: Садовое товарищество с невысокой, на глаз не больше 10 метров водонапорной башней, из которой разведен летний водопровод. И из не же на несколько домов кинули по улице полуторадюймовую трубу (под землей) для зимнего водоснабжения, а уже от этой трубы идет 20 металлопласт к дому ( порядка 60-70 метров) так что давление небольшое

Тогда возможно лучьшим будет вариант с промежуточной ёмкостью литров на 500. В эту емкость, через механизм с поплавком от бачка унитазного, подключаем МП 20 мм, а уже из неё качаем насосной станцией.

SCB написал :
Тогда возможно лучьшим будет вариант с промежуточной ёмкостью литров на 500. В эту емкость, через механизм с поплавком от бачка унитазного, подключаем МП 20 мм, а уже из неё качаем насосной станцией.

поддерживаю, хороший вариант... меньше шансов станции глотнуть воздуха

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Про промежуточную емкость и работу насоса в холостую я тоже размышлял...
Но в этом варианте пугает проблема поплавкового клапана: в подвале нет канализации и в случае перелива вода пойдет...на пол, а не в унитаз. А про насос - у меня тоже сомнения - если поставить достаточно мощный - хватит ли ему сил или воды, чтобы он не крутился в холостую

Я недавно вот так ёмкость смонтировал (см. картинку)
В доме места небыло. Колодец с малым количеством воды.

ab.s написал :
пугает проблема поплавкового клапана: в подвале нет канализации и в случае перелива вода пойдет...

Есть масса решений, позволяющих защитится от неисправности клапана.

Емкость в колодце - это интересно, но там нет колодца, а какие например есть решения защиты от неисправного клапана без использования электричества и при отсутствии канализации в помещении?

Самое простое, это вывод с верхнего уровня бака трубки за пределы помещения. Работает при условии, что помещение не является глубоким подвалом
Второй возможный вариант, это включение последовательно с поплавковым клапаном шарового крана с длинной рукояткой. На рукоятку крепим груз потяжелее, из состоянии равновесия выводим поплавком контролирующим высокий уровень воды в баке.

Да, и вспомнил еще одну идею:
Так как есть желание использовать проточный нагреватель, хотелось бы попытаться избавиться от перепадов давления во время работы насосной станции, например выставить на станции давление включения 2 атм. -выключения 4, а перед коллекторами поставить редуктор давления например на 1,8 атм, кто как думает - работоспособный вариант?

Подвал достаточно глубокий :-(, с краном - интересная идея! Главное не переборщить с рычагом и грузом, чтобы в момент закрытия не свернуть эту конструкцию к ч...й бабушке :-)

ab.s написал :
работоспособный вариант?

вполне...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

2Сан-Сан Отлично! И еще вопросик по расширительным бакам - Зилмет - это гуд? Или есть лучше? Через какой период придется менять бак или мембрану(если их кто то продает отдельно)?

Зимлет нормально. Но есть отечественные, дешевле, функционально тоже самое, правда только до 150л.
Мембраны отдельно продаются, стоят в районе 900 - 2000 руб.
Сроки службы не лимитированны, в основном как повезет. Дабы не рвалась мембрана, надо за давлением воздуха поглядывать.

Спасибо за ответы и советы!

На фоне всего этого возник еще один вопросик:

Давление в баке можно проконтролировать только когда он пуст? или в процессе работы это как то тоже возможно?

Просто есть желание поставить два 100-литровых бака параллельно, соответственно понять ушел ли воздух или порвалась мембрана в каком то из баков как то понять можно? Ведь если один из них будет работать нормально, а второй нет - то по частоте включения насоса, наверное, судить об их исправности будет сложно....