Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1122379

Здравствуйте Всем!

Долго изучая этот форум сегодня наконец своял схему электрики своего дома.
Выкладывая ее сюда надеюсь на Вашу, господа профи и просто форумчане, помощь в плане оценки ее живучести.
Дом в 2 этажа, с полуподвалом, пристроенным гаражем и летней кухней.
Ввод в гараже и соответственно основной щит будет установлен там. Составляющие основного щита: счетчик, вводный автомат, главное УЗО, группа автоматов для гаража, хоз.помещения и летней кухни.
На каждом этаже также планирую установить щитки, куда войдут группы автоматов касаемые этого этажа.
Проводка медь: свет 1.5 , розетки 2.5
Есть контур заземления: пруты арматуры ф30 и длинной 3м зарыты в земле в виде треугольника со сторонами 2 метра обваренными арматурой ф16. К щитку подведено заземление пластиной 4х25. Также фундамент армировался и все это в одной связке с основным контуром. Короче заземление я думаю серьезное.
Вопросы:
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам
2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)
3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM

Жду Вашего мнения
Заранее Спасибо Всем

Установленные УЗО проверьте на защиту от перегрузки. Многие не защищены.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

pux2005 написал :
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам

Полуподвал 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ(шкаф где стоит счётчик)
1этаж 3х4мм.кв автомат 32А в ВРУ
2этаж 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ

Исправил
Хотя изначально расчитывал на то, что не всеж разетки одновременно работать будут

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

pux2005 написал :
2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)

Использовать. У Вас - TNC-S в ВРУ. На срабатывание УЗО ни как не отражается

pux2005 написал :
3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM

ВВг или NYM

Здравствуйте Всем!
Схему Пересмотрел и подправил учитывая Ваши замечания.

Есть еще косяки?

Ну так что схема то правильная
Жить будет?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Нормально.

pux2005 написал :
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам

вы не сказали 220 у вас или 380.а до этажных лучше 6 мм кв.по меди.

У меня 220В
Спасибо за подсказку и одобрение

2pux2005
Автоматы на розетки - В.

4Серый написал :
а до этажных лучше 6 мм кв.по меди

4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.

mww08 написал :
4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.

автомат на 50А,после него УЗО 63А,и 4 квадрата?тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.

4Серый написал :
тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.

Пожалуйста, изучите внимательно схему.

mww08 написал :
Пожалуйста, изучите внимательно схему.

приношу извинения:третью схему пропустил.но 4 квадрата по любому ставить не советую,6-минимум.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pux2005 написал :
Ну так что схема то правильная
Жить будет?

Схема будет, но с остальным сложнее ...
Если все розеточные группы у вас разведены сечением 2,5, то почему вы автомат поставили 25А в гараже? Если считаете, что 16А там будет мало, то сделайте две розеточные группы, три ...
Судя по защите кабеля в гараж, вы хотите туда 10 квадратов тащить?
Для полуподвала с гаражом и хозяйственной постройки УЗО для освещения тоже не будет лишним. Вернее, не для освещения, а для вас - о своей безопасности тоже не стоит забывать.

Спасибо за подсказку.
В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pux2005 написал :
какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

Обычно подбирают номинал автомата под сечение провода, а не наоборот. Какие вы собираетесь розетки помощнее поставить? Типа для электроплит на 32А? Так не любое оборудование вы к такой розетке подключите. А обычная розетка рассчитана на 16А и что-то более 2,5 квадрата вы к ней не подключите.

avmal написал :
сделайте две розеточные группы, три ...

например вот такая
под сварочный аппарат или электродвигатель

или такая

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

pux2005 написал :
В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

pux2005 написал :
под сварочный аппарат или электродвигатель

Минимально 4мм.кв.