Долго изучая этот форум сегодня наконец своял схему электрики своего дома.
Выкладывая ее сюда надеюсь на Вашу, господа профи и просто форумчане, помощь в плане оценки ее живучести.
Дом в 2 этажа, с полуподвалом, пристроенным гаражем и летней кухней.
Ввод в гараже и соответственно основной щит будет установлен там. Составляющие основного щита: счетчик, вводный автомат, главное УЗО, группа автоматов для гаража, хоз.помещения и летней кухни.
На каждом этаже также планирую установить щитки, куда войдут группы автоматов касаемые этого этажа.
Проводка медь: свет 1.5 , розетки 2.5
Есть контур заземления: пруты арматуры ф30 и длинной 3м зарыты в земле в виде треугольника со сторонами 2 метра обваренными арматурой ф16. К щитку подведено заземление пластиной 4х25. Также фундамент армировался и все это в одной связке с основным контуром. Короче заземление я думаю серьезное.
Вопросы:
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам
2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)
3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM
pux2005 написал :
Ну так что схема то правильная
Жить будет?
Схема будет, но с остальным сложнее ...
Если все розеточные группы у вас разведены сечением 2,5, то почему вы автомат поставили 25А в гараже? Если считаете, что 16А там будет мало, то сделайте две розеточные группы, три ...
Судя по защите кабеля в гараж, вы хотите туда 10 квадратов тащить?
Для полуподвала с гаражом и хозяйственной постройки УЗО для освещения тоже не будет лишним. Вернее, не для освещения, а для вас - о своей безопасности тоже не стоит забывать.
pux2005 написал :
какое сечение провода допустимо под автомат 25А.
Обычно подбирают номинал автомата под сечение провода, а не наоборот. Какие вы собираетесь розетки помощнее поставить? Типа для электроплит на 32А? Так не любое оборудование вы к такой розетке подключите. А обычная розетка рассчитана на 16А и что-то более 2,5 квадрата вы к ней не подключите.
avmal написал :
сделайте две розеточные группы, три ...