В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

pux2005 написал :
под сварочный аппарат или электродвигатель

Минимально 4мм.кв.

например вот такая
под сварочный аппарат или электродвигатель

или такая

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pux2005 написал :
какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

Обычно подбирают номинал автомата под сечение провода, а не наоборот. Какие вы собираетесь розетки помощнее поставить? Типа для электроплит на 32А? Так не любое оборудование вы к такой розетке подключите. А обычная розетка рассчитана на 16А и что-то более 2,5 квадрата вы к ней не подключите.

avmal написал :
сделайте две розеточные группы, три ...

Спасибо за подсказку.
В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pux2005 написал :
Ну так что схема то правильная
Жить будет?

Схема будет, но с остальным сложнее ...
Если все розеточные группы у вас разведены сечением 2,5, то почему вы автомат поставили 25А в гараже? Если считаете, что 16А там будет мало, то сделайте две розеточные группы, три ...
Судя по защите кабеля в гараж, вы хотите туда 10 квадратов тащить?
Для полуподвала с гаражом и хозяйственной постройки УЗО для освещения тоже не будет лишним. Вернее, не для освещения, а для вас - о своей безопасности тоже не стоит забывать.

mww08 написал :
Пожалуйста, изучите внимательно схему.

приношу извинения:третью схему пропустил.но 4 квадрата по любому ставить не советую,6-минимум.

4Серый написал :
тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.

Пожалуйста, изучите внимательно схему.

mww08 написал :
4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.

автомат на 50А,после него УЗО 63А,и 4 квадрата?тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.

4Серый написал :
а до этажных лучше 6 мм кв.по меди

4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.

2pux2005
Автоматы на розетки - В.

У меня 220В
Спасибо за подсказку и одобрение

pux2005 написал :
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам

вы не сказали 220 у вас или 380.а до этажных лучше 6 мм кв.по меди.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Нормально.

Ну так что схема то правильная
Жить будет?

Здравствуйте Всем!
Схему Пересмотрел и подправил учитывая Ваши замечания.

Есть еще косяки?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

pux2005 написал :
2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)

Использовать. У Вас - TNC-S в ВРУ. На срабатывание УЗО ни как не отражается

pux2005 написал :
3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM

ВВг или NYM

Исправил
Хотя изначально расчитывал на то, что не всеж разетки одновременно работать будут

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

pux2005 написал :
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам

Полуподвал 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ(шкаф где стоит счётчик)
1этаж 3х4мм.кв автомат 32А в ВРУ
2этаж 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ

Установленные УЗО проверьте на защиту от перегрузки. Многие не защищены.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Здравствуйте Всем!

Долго изучая этот форум сегодня наконец своял схему электрики своего дома.
Выкладывая ее сюда надеюсь на Вашу, господа профи и просто форумчане, помощь в плане оценки ее живучести.
Дом в 2 этажа, с полуподвалом, пристроенным гаражем и летней кухней.
Ввод в гараже и соответственно основной щит будет установлен там. Составляющие основного щита: счетчик, вводный автомат, главное УЗО, группа автоматов для гаража, хоз.помещения и летней кухни.
На каждом этаже также планирую установить щитки, куда войдут группы автоматов касаемые этого этажа.
Проводка медь: свет 1.5 , розетки 2.5
Есть контур заземления: пруты арматуры ф30 и длинной 3м зарыты в земле в виде треугольника со сторонами 2 метра обваренными арматурой ф16. К щитку подведено заземление пластиной 4х25. Также фундамент армировался и все это в одной связке с основным контуром. Короче заземление я думаю серьезное.
Вопросы:
1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам
2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)
3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM

Жду Вашего мнения
Заранее Спасибо Всем