Имеется стабилизатор Ресанта ACH-5000/1-ЭМ. При его включении, независимо от нагрузки выбивает автомат (10 А) в щитке. Иногда автомат (16А) висящий на столбе. В сервисе Ресанта посоветовали применить более "амперный автомат". О чем говорят такие скачки тока? При байпасе работа нормальная.
Нужен автомат с кривой D как минимум - большой пусковой ток. Момент пуска эл. двигателя/тр-ра почти КЗ и длительность этого состояния напрямую зависит от мощности.
Ресанта ACH-5000/1-ЭМ мощность 5Квт 5000/220=23 Ампера. Автомат менее 25 ампер и ставить смысла нету. Буковку автомата подбирать исходя из реальной работы. С25 должен нормально держать. Если в момент подключения таки вышибает, то плавно переходим на D25.
gavr77 написал :
А если немного цифр. Примерный расчет
Ну только очень примерный...
1) Номинальный ток стабилизатора 5000/220=23А
2) Бросок тока намагничивания при включении трансформатора составляет 5-10 номиналов.
3) Электромагнитный расцепитель у автоматов:
с характеристикой В 3-5 номиналов
с характеристикой С 5-10 номиналов
с характеристикой D 10-20 номиналов
Для того чтобы автомат неограниченно долго держал стабилизатор с номинальной нагрузкой, да еще и при пониженом напряжении... на вводе нужен автомат номиналом от 25А
Грубо получается что нужен автомат С25
Skibushka написал :
С25 должен нормально держать.
Зы! У меня надаче стабилизатор на основе автотрансформатора мошностью 3000ВА. на вводе стоят пробки номиналом 6.3А. За все время использования пробки ни разу не вылетали при включении стабилизатора.
Конкретный бросок тока зависит от конструктивного исполнения автотранформатора.
2Перец Есть такое явление в трансформаторе, так и в дросселе, что индуктивное сопрпотивление появляется не сразу, а через период или два (не помню точно), а активное сопротивление обмоток черезвычайно мало... Следовательно, пусковой ток от нагрузки зависеть не должен.
большое влияние имеет в каком направлении почетет ток при включении относительно направления тока при выключени трансформатора особенно большой бросок буде если направления совпадают.
gavr77 написал :
Можно как то не сложно обойти этот процесс? Или покупать стабилизатор "послабее"?
можно , по аналогии с пуском мощных движков - запуск с шунтом последовательно затем шунт коротится контактором (автоматом).
ПС в качестве шунта можно использовать 2кВт тэн.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.