Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1122447

Здравствуйте.

Имеется стабилизатор Ресанта ACH-5000/1-ЭМ. При его включении, независимо от нагрузки выбивает автомат (10 А) в щитке. Иногда автомат (16А) висящий на столбе. В сервисе Ресанта посоветовали применить более "амперный автомат". О чем говорят такие скачки тока? При байпасе работа нормальная.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Нужен автомат с кривой D как минимум - большой пусковой ток. Момент пуска эл. двигателя/тр-ра почти КЗ и длительность этого состояния напрямую зависит от мощности.

2LAV спасибо.А если немного цифр. Примерный расчет

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

gavr77 написал :
А если немного цифр. Примерный расчет

Расчёт чего?

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

gavr77 написал :
А если немного цифр.

Ресанта ACH-5000/1-ЭМ мощность 5Квт 5000/220=23 Ампера. Автомат менее 25 ампер и ставить смысла нету. Буковку автомата подбирать исходя из реальной работы. С25 должен нормально держать. Если в момент подключения таки вышибает, то плавно переходим на D25.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

gavr77 написал :
При его включении, независимо от нагрузки выбивает автомат (10 А) в щитке. Иногда автомат (16А) висящий на столбе.

померяйте ток который стабилизатор потребляет на холостом ходу без нагрузки по выходу.

johnlc написал :
померяйте ток который стабилизатор потребляет на холостом ходу без нагрузки по выходу.

Нафига?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2gavr77 А если совсем без нагрузки, а потом нагрузку, как? Не выбивает?

gavr77 написал :
А если немного цифр. Примерный расчет

Ну только очень примерный...

1) Номинальный ток стабилизатора 5000/220=23А
2) Бросок тока намагничивания при включении трансформатора составляет 5-10 номиналов.

3) Электромагнитный расцепитель у автоматов:
с характеристикой В 3-5 номиналов
с характеристикой С 5-10 номиналов
с характеристикой D 10-20 номиналов

Для того чтобы автомат неограниченно долго держал стабилизатор с номинальной нагрузкой, да еще и при пониженом напряжении... на вводе нужен автомат номиналом от 25А

Грубо получается что нужен автомат С25

Skibushka написал :
С25 должен нормально держать.

Зы! У меня надаче стабилизатор на основе автотрансформатора мошностью 3000ВА. на вводе стоят пробки номиналом 6.3А. За все время использования пробки ни разу не вылетали при включении стабилизатора.
Конкретный бросок тока зависит от конструктивного исполнения автотранформатора.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

2Перец Есть такое явление в трансформаторе, так и в дросселе, что индуктивное сопрпотивление появляется не сразу, а через период или два (не помню точно), а активное сопротивление обмоток черезвычайно мало... Следовательно, пусковой ток от нагрузки зависеть не должен.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2dinamit007 Тёрли уже тему про пусковой ток, на уровне рассчета методом интеграла Дюамеля . Расскажите это другим .

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Перец написал :
2dinamit007 Тёрли уже тему про пусковой ток, на уровне рассчета методом интеграла Дюамеля . Расскажите это другим .

Можно ссылочку, если не трудно?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Пожалуйста!

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

большое влияние имеет в каком направлении почетет ток при включении относительно направления тока при выключени трансформатора особенно большой бросок буде если направления совпадают.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Solovey написал :
1) Номинальный ток стабилизатора 5000/220=23А

В случае когда в сети 220В... Но в таком случае, зачем он нужен?
2gavr77 каково напряжение в сети?

Спасибо всем. Понял - пусковой ток. Можно как то не сложно обойти этот процесс? Или покупать стабилизатор "послабее"?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

gavr77 написал :
Можно как то не сложно обойти этот процесс? Или покупать стабилизатор "послабее"?

можно , по аналогии с пуском мощных движков - запуск с шунтом последовательно затем шунт коротится контактором (автоматом).
ПС в качестве шунта можно использовать 2кВт тэн.