Хоть по идее это и не очень хоршо - на даче вводной поставил 4-х полюсный - т.к. зочется все таки полносью отключаться от ВЛ, во премя отсутствия
А так как планирую у себя сделать заземление, то не хочется в случае чего быть всем нулем....
В УЗО 4-й полюс - "вынужденная мера" и "неизбежное зло", будем надеяться, что он там сделан с максимальной надежностью. А так, всуе, рвать трехфазный N - лучше не надо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В сущности, с учетом того, что при трехфазном вводе вводной автомат обычно небольшого номинала, то на все про все хватит трех однофазных УЗО по 30мА, дальше - только дробить линии автоматами для удобства [выборочного отключения, ибо ни о какой селективности при КЗ с вводным С16-С25 (да и по перегрузке, когда под вводным С16 стоят три групповых С16 ) речи, как правило, идти не может].
Исключение составляют лишь трехфазные нагрузки, критичные к полнофазному режиму.