Обслуживающая организация делает (за наши средства) ремонт электропроводки подъездов. В смете заложено 70 метров провода АПВ2*2,5 на подъезд. На наш вопрос - откуда такиой метраж? был дан ответ по нормативам освещение подъездов подключается от щита ввода в доме (а щит в соседнем подъезде). Норматив указать не смогли. Кто скажет есть ли норматив запрещающий подключить освещение подъезда от ввода в подъезд?
ПУЭ:
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
СП 31-110-2003:
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
tetra75 написал :
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
MichaelSU написал :
НО ремонт делается за счет жильцов, на медЮ народ не накопил
Это не даёт повода нарушать требования нормативов. Можно сюда ещё добавить и обязательную разводку освещения трехжильным проводом/кабелем. И провод, если вы имели ввиду всё-таки АППВ, а не АПВ, должен быть в общей оболочке.