Обслуживающая организация делает (за наши средства) ремонт электропроводки подъездов. В смете заложено 70 метров провода АПВ2*2,5 на подъезд. На наш вопрос - откуда такиой метраж? был дан ответ по нормативам освещение подъездов подключается от щита ввода в доме (а щит в соседнем подъезде). Норматив указать не смогли. Кто скажет есть ли норматив запрещающий подключить освещение подъезда от ввода в подъезд?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ПУЭ:
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

  1. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.

СП 31-110-2003:
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:

Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

MichaelSU написал :
В смете заложено 70 метров провода АПВ2*2,5

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

Регистрация: 01.04.2009 Благовещенск Сообщений: 6

tetra75 написал :
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

все понятно. НО ремонт делается за счет жильцов, на медЮ народ не накопил (кризис опять же)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tetra75 написал :
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

MichaelSU написал :
НО ремонт делается за счет жильцов, на медЮ народ не накопил

Это не даёт повода нарушать требования нормативов. Можно сюда ещё добавить и обязательную разводку освещения трехжильным проводом/кабелем. И провод, если вы имели ввиду всё-таки АППВ, а не АПВ, должен быть в общей оболочке.