Местные электрики из ДЭЗа проложили провод к стиральной машине, немного увеличили количество розеток в комнатах и прокинули дополнительный провод на группу розеток на кухне (предположительно для чайника, микроволновки). Всё сделали на 'скрутках'. Провод пропустили через межэтажную вытяжку. Вот думаю переделать. Мне сказали, что так делать нельзя - опасно.
По пути ещё в вытяжке сделали розетку для телевизора.
От щитка провод заходит в коридор и над входом в кухню установлена распределительная коробка, от которой пошёл провод на фартук через вытяжку и проводок на розетку для ТВ.
Заново пробросить провод не получится. Можно как-то обрезать и нарастить новым отрезком, который пропустить за вытяжкой? Там есть зазор, если расковырять.
Вопрос собственно вот в чем: ничего, если на пути от автомата до розеток получится много скруток, соединений? Как правильно нарастить провод?
Выходит: одна скрутка в коробке, другая за вытяжкой, третья где фартук - от неё два провода на разные группы розеток.
И вообще, допустимо ли использовать "скрутки". К сообщению приложил фото распаячных коробок.
Одна для ванной, другая для кухни.
Коробки тоже надо пропаивать? Чем опасна непропаянная скрутка?
sergey_sav написал :
Не допустимо.
Чего-то я не понимаю, в предложенной вами ссылке, вроде скрутки тоже допускаются.
Я в электрике ничего не понимаю, поэтому хотелось бы всё-таки получить более развёрнутый ответ. Как мне правильно нарастить провод и изолировать его в месте наращивания? Там нет возможности установить распределительную коробку, это соединение будет находится в узком промежутке между стеной и вентиляционной вытяжкой.
yacc написал :
Я в электрике ничего не понимаю, поэтому хотелось бы всё-таки получить более развёрнутый ответ. Как мне правильно нарастить провод и изолировать его в месте наращивания? Там нет возможности установить распределительную коробку, это соединение будет находится в узком промежутке между стеной и вентиляционной вытяжкой.
Есть узкие коробки для распайки!
Ну если нет другого выхода то без неё!
Скрутите кабель,возьмёте паяльник(паяльная ванночка,газовая горелка или что то др чем можно опаять) и собственно опаяете!
yacc написал :
Чего-то я не понимаю, в предложенной вами ссылке, вроде скрутки тоже допускаются.
Какие скрутки? По ссылке темы о соединениях пайкой, сваркой, опрессовкой, сжимами... "Голой скрутки" там нет, как и среди разрешённых нормативами соединений.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А если без скрутки в том месте, где мне нарастить надо, с одного конца провод, с другого конца провод и затянуть каждый винтами?
Я правильно понял, что в коробках скрутки можно зафиксировать этими клеммами, просунув скрутку насквозь через клемму зажать двумя винтами и ничего не паять.
И про доступ не совсем понял. Имеется ввиду, что такое соединение замуровывать в стене нельзя?
Простите за возможно глупые вопросы, просто в этом я совсем не разбираюсь.
yacc написал :
А если без скрутки в том месте, где мне нарастить надо, с одного конца провод, с другого конца провод и затянуть каждый винтами?
можно, но расчетный ток с обратной стороны клемника прочтите, думаю он вас не порадует, да и частенько партии не очень попадаются, то резьба срывается, то сам лопается, на скуруточку и двумя винтами затянуть, оно всяко понадежней будет, и паковать удобней