Задача: Баня в 40 метрах от основного дома. Нужно подвести от дома к бане электропитание. В земле не получится, ибо между баней и домом огород, сад и газовая труба где-то в глубине. По этой же причине (из-за сада) не хочется тащить воздушку. Возможно ли ("не сильно" нарушая правила) протянуть кабель по стене дома, по забору и по стене бани? Чем (и в чем) это сделать лучше?
ons написал :
Возможно ли ("не сильно" нарушая правила) протянуть кабель по стене дома, по забору и по стене бани?
Если это не тот забор, из которого вынимаются штакетины при "случке города с деревней", то можно и по забору. ПВХ-труба на свежем воздухе разрушается. Думаю, что можно в ПНД-гофре пустить. Можно и в металлорукаве, но его придется красить периодически - ржавчина замучает.
Дом к забору примыкает, баня - около 1,5 метра от забора, но в этом промежутке никто не ходит, только если траву скосить. А что за ПНД-гофра? эта серая такая со стальной проволокой внутри, что на каждом рынке на каждом углу продается? Больно уж хилая она, от любого воздействия лопается... А кроме ПВХ-трубы и металлогофры что-нибудь посоветуете?
Сосед пока не знает про мои мысли, но забор ставил он за свои деньги. И на 99,99% будет против воздушки над забором. (товарищ очень го..стый, да и по плану забор идет по границе со стороны ЕГО территории)
Так в чем же проблема? Главное дело чтобы кабель был надежным - желательно наш, образца советских времен, с палец толщиной, а не китайский нынешний Можно и просто по воздуху, закрепив в нескольких местах на заборе, а можно прям и на заборе. Дожевая вода не страшна для хорошего кабеля. Делайте чтоб было удобно и немешался
ВТБ! написал :
Чем воздушка над забором хуже кабеля по забору?
Сосед возражает?
ons написал :
Сосед пока не знает про мои мысли, но забор ставил он за свои деньги. И на 99,99% будет против воздушки над забором. (товарищ очень го..стый, да и по плану забор идет по границе со стороны ЕГО территории)
На какую глубину закапывать кабель - по факту 0,5-0,6 м.
Нужно ли траншею песком прсыпать. - нет. Кабель змейкой, шаг периода - около метра, амплитуда - 10 см. Никаких камней-кирпичей - только земля.
Какой марки кабель использовать. - ВБбШв самого маленького сечения, какого найдёте (включая схабаривание).
Как оформлять вход и выход из земли. - просто вывести кабель из земли по стене прямо в щиты. Если в щиты почему-то не выйдет - терпимо в клеммную коробку IP44 или выше. Высота коробки - не ниже 180 см и желательно (чисто для механической защиты) соблюсти СНиП и спрятать на эту высоту кабель в стальную трубу. В крайнем случае накрыть швеллером.
Одинец написал :
кабель в стальную трубу. В крайнем случае накрыть швеллером.
Не, сталь ржавеет, заземлять/занулять надо, гнуть неудобно....
Лучше ПНД (ПВД) пруба или двухстенная ПНД/ПВД гофра.
Да, и по нормам до 2,5 м защита требуется, с нас требовали даже для бронированного кабеля...
avmal написал :
Зачем, если ВБбШв и так в ПВХ-оболочке?
Ну... тут варианта 2:
1 вариант - кабель менее 16 кв.
2.1.1 - 2.1.4 - открытая проводка - далее всё плохо, ну максимум 2.1.52 (с трудом представляю как его приплести) или 2.1.47
2 вариант - кабель более 16 кв
2.3.15 - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
avmal написал :
У нас на Руси дубов что ли мало?
Ну... спорить бестолку. 2-2,5 метра что на улице, что в помешении (производство, бытовые корпуса, склады) - требуют защищать. Да и проще это, чем лишний раз спорить, что мол в этом случае надо, а в этом ненадо - проще все в гофру затянуть. На улице в ПНД/ПВД, в помещении в ПВХ.
avmal написал :
А подташнивает, когда стальную ленточную броню в ПВХ-оболочке заставляют защищать ПНД/ПВД-гофрой?
Ну... обычно, в таких ситуациях (монтаж на производстве) кроме силовых линий, есть контролыные, слаботочка, а значит и та самая ПНД/ПВД-гофра...
Вот если-б специально пришлось покупать, это уже неприятнее.
Smily написал :
Вот если-б специально пришлось покупать, это уже неприятнее.
Вот и я здесь к этому клоню - зачем городить огород для бронированного кабеля на собственном участке, где
"передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц" отсутствует?
avmal написал :
Вот и я здесь к этому клоню - зачем городить огород для бронированного кабеля на собственном участке, где
"передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц" отсутствует?