KIRIZX написал :
Ну а почему же тогда все работает при 100 м длины провода и нагрузке 0,4 кВт???? (при 12В)
Расчет приведен, а "чудес" не бывает - либо нагрузка гораздо меньше 400 Вт ( а диоды светят в 1/4 от нормальной яркости ) и/или на выходе транса напряжение более 12В.
Замеры напряжения и тока проводились ?
Гирлянда: LED-LP-10-12V, 12 ВОльт, расстояние между светодиодами 10см. 200 светодиодов на 20 метров длины. С трансформатором включаются.Потребляемая мощность 1 светодиода 0,1Вт.
Общая мощность 400Вт (20 гирлянд).
KIRIZX написал :
взять трансформатор 220/24 - будет ли работать 12 вольтовая гирлянда??
может и будет, а может и совсем сгореть, если например при отключении к.н. гирлянд(ы) снизится потребляемая мощность.
Думаю, что вам было бы лучше более подробно указать техн. параметры используемых гирлянд, включая их число, вид соединения и точную марку.
KIRIZX написал :
а сечение кабеля 4мм2..и все как нистранно работает, и уже на протяжении нескольких меяцев
перпетум мобиле ?
ПС работать то оно будет скорее всего , только вот половина потребляемой мощности ( а то и больше ) будет выделятся в кабеле а не в гирлянде. и трансформатор видимо понадобится на 24 В
Я понимаю, что трансформатор нужно поставить как можно ближе к гирлянде, но нет технической возможности для этого, поэтому он и расположен в 60 метрах от самих гирлянд..
Я сам лично видел, как вся эта система работает,ребята до моего вмешателсьтва сделали:
длина провода от трансформатора до гирлянд у них еще больше 60 метров, а сечение кабеля 4мм2..и все как нистранно работает, и уже на протяжении нескольких меяцев
KIRIZX написал :
Т.е. брать провод сечением 6мм2 ???
даже если вы возьмете провод сечением 6 мм2 , то при токе в 30А все в нем и останется ( падение на 120 м - 11 В ).
На такое расстояние тянуть надо 220В ( ток при этом будет около 2 А ), а понижающий транс ставить около гирлянд.
KIRIZX написал :
длина большая, потери напряжения значит будут велики?
ток 30А, сечение провода хотя бы 4 мм2, 60 м - значит длина провода 120 м.
Сопротивление 120 метров при 4 мм2 R=0.018*120/4=0.54 Ом, 6 мм2 - 0,36 Ом,
10 мм2 - 0,22 Ом
Ток в 30 А падение напряжения будет
провод 4 мм2 30*0,54=16В !!!
провод 6 мм2 11 В
провод 10 мм2 6.6 В
Если под почти активную нагрузку, то ток: 400/12 = 33 ампера. Отсюда и кабель, и автомат.
А нет ли там какого-то своего блока питания или контроллера - меня смущает сллово трансформатор? Большой ток получается, на 60 метров-то. Коммутировать лучше по 220 V... (ток 1,8 ампера)
Имеется несколько светодиодных гирлянд, которые требуется запитать.
Мощность гирлянд - 400 Вт;
Напряжение - 12 В;
Длина участка от группового автомата до гирлянд составляет 60 м.
Гирлянды включаются по схеме: вводной автомат > понижающий трансформатор 220/12В > групповой автомат > гирлянды.
Требуется определить номинал группового автомата, сечение провода от группового автомата до гирлянд.
Подскажите пожалуйста!