Подскажи, как исправить ситуацию:
В ванной вентиляция включается от датчика влажности (HIG-2 - Soler&Palau).
Но так как, даже минимальная, влажность не так часто возникает, в ванной нет вытяжной вентиляции (душно очень).
Думал, как сделать, чтобы включать вентилятор с помощью датчика принудительно (все остальные провода не доступны). Перемыкал контакты (на схеме, где выключатель) - не помогло.
Помогите!
Как сделать?
Или дайте другой совет.
Спасибо.
Для начала попробуйте регулятором уставки влажности вывести в максимальное положение. Но это, по-хорошему, придется постоянно крутить этот регулятор.
Alwol написал :
Перемыкал контакты (на схеме, где выключатель) - не помогло.
перемыкать надо не на выключателе а на контактах самого гигростата, это те контакты которые в семе на сайте что написали.
А проще, скорее всего, на 99% что к Вашему датчику приходит кабель с питанием и от вентилятора. Так вот, взять переключатель, установить рядом с датчиком м скомутировать провода так чтобы была возможность и от дачика и без него чтобы вент работал. Сложного ничего нет, коммутируется только фаза.
Ким написал :
Для начала попробуйте регулятором уставки влажности вывести в максимальное положение
Регулятор влажности сразу же был установлен на 40%, но включается только когда пользуемся душевой кабиной (кто-то сказал, что это значение у датчика = 60%).
Ким написал :
перемыкать надо не на выключателе а на контактах самого гигростата, это те контакты которые в семе на сайте что написали.
А проще, скорее всего, на 99% что к Вашему датчику приходит кабель с питанием и от вентилятора
С проводами сложнее: из плитки выходят четыре провода и сразу же в датчик влажности.
Я не понял по Вашему ответу, что замыкать?
L и N ? - эти контакты я не замыкал.
Alwol написал :
из плитки выходят четыре провода и сразу же в датчик влажности.
То о чем я и говорил - две жилы - питание L и N и две жилы - то что идет к вентилятору. В принципе можно скоммутировать сразу на входе фазу-ноль и двигатель. А можно сделать так как на рисунке у sansan21
Alwol написал :
Я соединял контакты кратковременно, боясь сжечь датчик,
Если Вы правильно определились с контактом - то ничего не сожгете
Alwol написал :
Регулятор влажности сразу же был установлен на 40%
Почему я и сказал что разово можно запустить если регулятор уставки загнать на максимальное значение влажности.
2Alwol Только еще раз внимательно разберитесь с клеммами - где гигрометр, где таймер. Учтите, что гигрометр включает таймер, а уже таймер "включает" двигатель вентилятора. Вам надо принудительно запускать таймер, а не замыкать контакты гигрометра.
2sansan21
Уважаемый sansan21, подскажите, что из себя представляет датчик влажности? Какое-нибудь вещество, которое, впитывая влагу, меняет свое сопротивление? Или напыленные на пластину изолятора проводники, влага, оседая, меняет параметры (сопротивление, индуктивность)? Можно ли это устройство (сам датчик) сделать самому?
Я знаю, в промышленности применяются датчики влажности на основе измерения диэлектрической проницаемости воздуха (СВЧ), они достаточно дороги. Мне кажется, бытовая техника, которая не так критична к точности измерения, должна содержать более дешевое решение.
2eXelenz Уважаемый eXelenz, честное пионерское, НЕ ЗНАЮ! По базовому образованию я инженер-механик, в электронике - ни ногой. Но что-то мне подсказывает, что тут не все так просто. 2Alwol А кстати, что там обозначено? Я сначала и подумал, что это гигрометр, а где тогда таймер? Короче, я бы сделал, как советовал Ким, только с проходным выключателем В этом случае у Вас точно ничего не сгорит. В одном положении выключателя работает штатная схема (датчик включен в цепь), в другом - вентилятор работает напрямую от сети, в обход датчика.
Замкнул контакты, как указано на схеме.
Датчик включается и работает, пока замкнуты контакты.
Для удобства хорошо бы сделать так, чтобы после замыкания (проходным или другим выключателем) включался таймер и не надо было думать о том, чтобы не забыть выключить вентилятор.
Может подскажите: как это сделать, если возможно сделать.
Alwol написал :
Датчик включается и работает, пока замкнуты контакты.
Работает что - датчик или вентилятор?
Alwol написал :
Для удобства хорошо бы сделать так, чтобы после замыкания (проходным или другим выключателем) включался таймер и не надо было думать о том, чтобы не забыть выключить вентилятор.
Думаю, что тут надо лезть во внутренности датчика, простой коммутацией клемм не обойтись... И потом, из всех известных мне моделей вентиляторов со встроенными таймерами - выключать все равно надо! Таймер работает установленное время ПОСЛЕ выключения. Например, у меня в туалете такой стоит, вентилятор включается вместе с включением света, после выключения света работает 2 минуты. А в ванной - простой вентилятор, со своим выключателем.
sansan21 написал :
Думаю, что тут надо лезть во внутренности датчика,
Скорее всего что не надо будет. Надо провести еще один эксперимент. По логике датчик должен работать с логикой - пока влажность высокая, вент работает постоянно, влажность упала - разомкнулся контакт, начал работать таймер. Через определенное время вент отключается. Если это так то достаточно обычной кнопкой запустить вент и таймер начнет работать. Вот это надо проверить. Если этот вариант не пройдет - надо думать как сделать так чтобы все работало.
sansan21 написал :
Работает что - датчик или вентилятор?
Работает вентилятор.
Ким написал :
Скорее всего что не надо будет. Надо провести еще один эксперимент. По логике датчик должен работать с логикой - пока влажность высокая, вент работает постоянно, влажность упала - разомкнулся контакт, начал работать таймер. Через определенное время вент отключается. Если это так то достаточно обычной кнопкой запустить вент и таймер начнет работать.
Alwol написал :
Пока не ясно как запустить таймер.
Так пробовали кратковременно замкнуть контакты???
если можно фото платы датчика.
Наверно я здесь не прав. То что Вы перемыкаете - это силовые контакты датчика и они скорее всего на работу таймера не влияют. Надо смотреть в районе отверстий в корпусе реагирующий элемент. Это может быть или волосяной элемент (если это эл.мех. гигростат) или емкость впаяная в плату (если электронный гигростат). Почему и пишу что хорошо бы фото. В первом случае проще сделать. Короче надо для начала видеть.
А возможно сделать фото вертикальностоящей платы????
То что писал в предыдущем посте оказался прав
Ким написал :
То что Вы перемыкаете - это силовые контакты датчика и они скорее всего на работу таймера не влияют.
Поэтому и нужен другой вид, пока невижу то что хотелось бы увидить. Вообще по -хорошему еще надо 4 фото: вертикальная плата с двух сторон, то что за вертикальной платой (плохо видно) и тыльная сторона основной платы.
Спасибо за фото, но из всей кучи подошло только одно . Просьба, когда будете делать фото расмотрите получше выделенную детальку. Желательно, если снимается крышка - приподнять ее, если нет - то не ломайте. А фото теперь нужно только тыльная сторона большой платы и маленькая вертикальная со стороны печатной платы.
И ещё не могли бы написать название мкросхемы? Буду очень благодарен.
Кстати, если будет фото с нижней стороны платы, то можно будет подсказать, как организовать управление одним выключателем по линии низкого напряжения, т.е. безопасно.
Микросхема - это чёрный прямоугольник с большим количеством выводов.
Посмотрите пожалуйста название вот этой микросхемы и 2-х транзисторов отмеченых на рисунке.
Кстати, чтобы запустить принудительно таймер, перемкните кратковременно вот эти контакты датчика, Я думаю, что таймер запустится, но работа вентилятора будет ограничена временем таймера.
Daimonn написал :
перемкните кратковременно вот эти контакты датчика,..
Это еще знак вопроса что перемкнуть надо. Надо понять из чего сам датчик состоит. Скорее всего что емкость, а это тогда не пермыкать надо а емкость добавлять или убавлять. Или же если перемыкать то на переменном резисторе (уставка влажости). Плохо нет фото вертикальной платы,
Ким написал :
Это еще знак вопроса что перемкнуть надо. Надо понять из чего сам датчик состоит. Скорее всего что емкость, а это тогда не пермыкать надо а емкость добавлять или убавлять. Или же если перемыкать то на переменном резисторе (уставка влажости).
Я где-то читал. что внутри датчика находится гигроскопичное вещ-во, которое при поглащении влаги, резко меняет своё сопротивление. Да к тому же видно (по плате), что последовательно с датчиком уже стоит конденсатор (синенький), так что скорее всего нужно попросту перемкнуть датчик.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.