Добрый день.
есть такой вот девайс 07980 для пожарных целей на три фазы.

  1. Нужно подключение снизу.
  2. Куда втыкать 0 ?

После подключения в лоб - L1, L2, L3, N тест не срабатывает.
после изучения картинки - я понял что N надо либо 3(4), либо 5(6) подключать.
Так ли это? и будет работать подключение снизу, или диф надо к верх ногами ставить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MIB написал :
Куда втыкать 0 ?

Ноль, если нет маркировки на корпусе, принято подключать крайним справа. При четырехпроводной сети ТЕСТ у вас должен работать от линейного напряжения и ноль для теста без надобности.
Ввод можно подключать как сверху, так и снизу.

Сверху ввод!

Регистрация: 17.10.2008 Москва Сообщений: 145

нда.. вообщем придется эмпирическим путем проверять

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MIB написал :
вообщем придется эмпирическим путем проверять

Мало информации?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

MIB написал :
После подключения в лоб - L1, L2, L3, N тест не срабатывает.

Сталкивался с такой же ситуацией, исправное УЗО не срабатывало от кнопки ТЕСТ из-за пониженного напряжения в сети. Проверьте напряжение в сети.

Регистрация: 17.10.2008 Москва Сообщений: 145

avmal написал :
Мало информации?

много. поэтому только опытным путем установим истину.

evgenygrig написал :
Проверьте напряжение в сети.

с этим проблем нет. хотя может не напряжения, а нагрузки ему не хватает.. фиг знает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MIB написал :
может не напряжения, а нагрузки ему не хватает..

Нагрузка никакого отношения к тестовой цепи не имеет.

И слева ПОРНО с PE уберите! Шинка, шинка и ещё раз шинка!