Кто сталкивался с таким.
Есть проект, с водяным теплым полом. Надо подвести на точки определенные 24В. напряжение под комнатный регулятор который уже сервоприводом управляет.
Вот вопрос встал, какой трансформатор брать. Либо спец какой.. либо legrand №442 12 к примеру, но ток я с ними раньше не работал. Хз. как в щит встанет он)

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

gesper написал :
Кто сталкивался с таким.

Для начала посмотрите документацию какие 24В - постоянка или переменка, для этих целей встречантся и то и то. А так любой транс 220/24В подойдет. Под рейку использовал типа такого только на переменку, он почти в таком же корпусе.
Это нашел как пример

переменка.
сервопривод имеет пусковой ток 0,23 А их 8 штук... вобщем где то 44вт получается. наверно просто возьму легранд и в отдельный ящик. повешу

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

gesper написал :
сервопривод имеет пусковой ток 0,23 А их 8 штук...вобщем где то 400вт получается.

Считаем 0,23х8х24=44,16 Вт. Откуда у Вас получились 400Вт???. На все про все Вам нужен транс на 60 Вт, макс 100Вт (это уж с запасом) и больше не надо. У АВВ есть трансы на DIN-рейку серия ТМ, правда макс. на 40Вт. Можно 2 в параллель запустить, зато в ящик встанет четко, они модульного исполнения.

Это мое мнение и его не навязываю