Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34
#1155425

Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bus-driver написал :
новые конфорки должны как то вливаться в работу, чуть дымка (дым белый, изнутри), чуть запаха и т.д.

Конечно должны - пока их изготавливали, то сколько на них органики налипло, начиная от различных консервирующих смазок и заканчивая обычной пылью, которая из себя тоже органику представляет ...

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Сегодня купил и поставил новые конфорки. На их включение УЗО никак не реагирует,- значит проблема была в них. И снова требуется помощь зала: новые конфорки должны как то вливаться в работу, чуть дымка (дым белый, изнутри), чуть запаха и т.д. или нет ? А то мне непонятно. Первую конфорку (18 см.) я прогрел пол часа на минимуме (чуть дымила, перестала), потом на пол мощности (тоже чуть подымила, перестала), потом минут пятнадцать на максималке (и опять - подымила, перестала) теперь в любом режиме красота. Вторая (22см.) На всех режимах нормально, а на максимуме всё ещё поддымливает. Третью (14см.) пока не тестил. Как должны себя вести новые конфорки?

Сегодня мой знакомый принес УЗО, которое было установлено в новостройке. При включении варочной панели, успешными были только процентов 30. Замена нового УЗО решила все проблемы. Производитель УЗО - ДЕК.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Просто я с таким никогда не сталкивался в виду отсутствия УЗО до этого. Так это из за старых комфорок ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bus-driver написал :
Через комфорки происходит утечка тока ?

Вас удивлет, что комфорки со временем выходят из строя, а УЗО заочно спасает вашу жизнь?

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Через комфорки происходит утечка тока ?

ИМХО: Поменять оставшиеся конфорки.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Help !!!!!! Раньше никогда УЗО не было, а теперь в новом щитке есть ...будь оно неладно)))))
При включении комфорок(ки) эл. плиты УЗО отрубается. Недавно я поменял одну комфорку на новую, так вот она не отрубает УЗО, а остальные отрубают. В чём может быть причина, где искать, что делать ? Готовить то на чём то надо. Подскажите, знатоки... Плииииз

Посититель написал :
Двухуровневая дифзащита из УЗО 30 мА после вводного автомата и УЗО 10 мА после групповых автоматов, которые питают электроприборы с токопроводящими поверхностями и опасные помещения является самым эффективным, не снижающим существовавшей электробезопасности, средством обеспечения безопасности человека в старом жилищном фонде, который сегодня предоставлен сам себе. И намного безопасней, чем зануление на 4-х проводной стояк при обрыве нейтрали.

Приведите пожалуста примеры 2-х пролюсных УЗО и Диф автоматов, гаранитрованно работающих при напряжении 380-440В.
С паспортными данными, естественно.

Посититель написал :
Выполнять сегодня зануление по ПУЭ 6 запрещено!

Повторно

Smily написал :
Безграмотный бред дилетанта.
ПУЭ-6
6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).
Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.

Посититель написал :
ПУЭ 7 7.1.21.
При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

В самом первом пункте ПУЭ написанно, что эти самые правила распространяются только на новые и реконструируемые установки.
Если дом сделан по ПУЭ 6, и стояки по ПУЭ 6, то и подключение по ПУЭ 6.

Посититель написал :
Речь идет о малых токах, при которых начинается не отпускание и что УЗО 10 мА не допустит долговременное прохождение тока более 10 мА через тело человека, сработает, а УЗО 30 мА может не срабатывать при прохождении приличного тока не отпускания до 29,9… мА.

Каким образом будет ограничиваться ток до 29,9 мА, если сопротивление тела не более 2200 Ом?

Посититель написал :
Вы таких мелочей не знаете, а как же Вы тогда определили что я дилетант?

Привидите термин из нормативки пожалуста, регламентирующий "опасные электропииборы".

Посититель написал :
Но электроприборы с токопроводящими поверхностями являются более опасными, именно их в первую очередь, в домах старого жилищного фонда, где в этажных щитах отсутствует защитный проводник РЕ, нужно подключать через дифзащиту, для защиты от поражения электрическим током.

Это называется электроприборы класа 1, и такие электроприборы обязательно надо подключать к РЕ. Или занулять по ПУЭ-6.

Посититель написал :
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА

ГОСТ Р 50571.11-96 он-же МЭК 364-7-701-84, имеет приоритет над СП
701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.

Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).

Kamikaze написал :
Сообщение от Посититель
Вы предлагаете автору темы занулятся на четырех проводной стояк трехфазной сети, такое зануление зануление сейчас запрещено!

Ссылку, пожалуйста.

ПУЭ 7 7.1.21.
При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

То есть, РЕ и N проводники в новостроящихся домах и там где производится реконструкция должны начинаться с ГЗШ ВРУ здания, а не с незаземленного, висячего на PEN, далеко от земли этажного щита!

В этажном щите с 4-х проводным стояком осуществляется ответвление защитного проводника от PEN для зануления по TN-C, а не разделение PEN и мнимый переход с TN-C на TN-S так как к шине в этажном щите, на которой происходит ответвление, не подключен проводник от ЗУ и щит в большинстве случаев даже не имеет плохого контакта с естественным ЗУ к которому подключено ВРУ.

Kamikaze написал :
РЕ к электроплите откусить?

Я уже высказал свое мнение по этому поводу в этой теме!

Smily написал :
Безграмотный бред дилетанта.

Ага, а Вы профессионал предлагающий шлейфовать РЕ на клеммах розеток в другой теме.

Smily написал :
Возможно, само тело человека, сопротивление которого у 95% людей менее 2200 Ом. Какой тогда ток получается? Около 100 мА.

Речь идет о малых токах, при которых начинается не отпускание и что УЗО 10 мА не допустит долговременное прохождение тока более 10 мА через тело человека, сработает, а УЗО 30 мА может не срабатывать при прохождении приличного тока не отпускания до 29,9… мА.

Повторюсь, а то Вам опять будет казаться, я не говорил и не говорю что УЗО 30 мА опасно, а всего лишь констатирую, что УЗО 10 мА может в некоторых ситуациях обеспечить большую безопасность, чем УЗО 30 мА, или как минимум уменьшить не приятные ощущения связанные с прохождением через тело человека тока в пределах 10-29,9… мА, от которого не защищает УЗО 30 мА в домах старого жилищного фонда с 4-х проводными стояками, 2-проводной проводкой, отсутствием ДСУП, не понятным состоянием СУП сегодня и не предсказуемым завтра.

СП 31-110-2003
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

То есть если выделена отдельная линия рекомендуется 10 мА, а Вы постоянно так ставите вопросы вроде я говорю что 30 мА опасно.

Smily написал :
А что такое "опасные приборы"?

Вы таких мелочей не знаете, а как же Вы тогда определили что я дилетант?

Наверно по причине, что мое мнение обеспечения большей безопасности не совпадает с Вашим мнением не заморачиваться на обеспечении большей безопасности, даже если есть такая возможность или что буржуи не считают совок за нормальные страны и не поставляют туда УЗО 10 мА.

Все электроприборы потенциально опасные!

Но электроприборы с токопроводящими поверхностями являются более опасными, именно их в первую очередь, в домах старого жилищного фонда, где в этажных щитах отсутствует защитный проводник РЕ, нужно подключать через дифзащиту, для защиты от поражения электрическим током.

mww08 написал :
Прочтя его, возможно сподвигнет Вас на чтение ПУЭ и другой справочной литературы. Прислушайтесь к совету!

Почитавши хоть 100 раз написанный текст не поменяется!

ПУЭ 7 1.7.52.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного
влияния, снижающего эффективность каждой из них.

Применение сегодня зануления TN-C по ПУЭ 6 на PEN, по которому течет опасный ток однофазных потребителей, там, где его не было, в свете ПУЭ 7 снизит эффективность основной меры защиты как изоляция электроприборов имеющих токопроводящие корпуса! Нейтраль может оторваться в любом месте! Наличие электроплит не означает, что при отрыве нейтрали безопасность будет выше, чем в домах с газовыми плитами. Европа и многие другие страны, в том числе Россия, отказались от зануления на PEN в новостройках, по которому течет ток однофазных потребителей! И по возможности осуществляют реконструкцию морально устаревшей TN-C на более прогрессивную TN-S.

Дифзащита не снизит защитной меры, которую выполняет изоляция.

ПУЭ 7 7.1.72.
Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

То есть в свете естественного старения и отсутствия обслуживания СУП и не предсказуемого, самовольного повреждения СУП, заменой стальных стояков на метало пластик, дифзащиту нужно ставить всем.

СП 31-110-2003
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

avmal написал :
Вся проблема в том, что именно чтение и непонимание при этом подобной литературы чаще приводит к прямо противоположному результату - гордое осознание того, что ЧИТАЛ и оттого самонадеянность, что "я всё знаю", отрицательно сказывается на результатах работы в ущерб, чаще, другим ...

Вот именно, так и получается, так называемые гуру, которые все читали и все знают, советуют другим, не разбирающимся в занулении и не знающим о возможных опасностях связанных с занулением по старым нормам однофазных потребителей, делать зануление на похабно смонтированный TN-C стояк.

То есть предлагают снизить электробезопасность, которая была, замыливая глаза тем, что не будут кусаться электроприборы! А то, что при обрыве нейтрали на корпусах зануленных по TN-C электроприборов может быть смертельно опасный потенциал могущий убить, умалчивают!

Я не против зануления, если оно выполнено правильно, а правильно это не просто поменять двух проводку на трех проводку в квартире и занулить электроприборы на корпус этажного щита, а еще куча других нюансов, не знание и игнорирование какого либо нюанса может привести к трагическим последствиям!

Двухуровневая дифзащита из УЗО 30 мА после вводного автомата и УЗО 10 мА после групповых автоматов, которые питают электроприборы с токопроводящими поверхностями и опасные помещения является самым эффективным, не снижающим существовавшей электробезопасности, средством обеспечения безопасности человека в старом жилищном фонде, который сегодня предоставлен сам себе. И намного безопасней, чем зануление на 4-х проводной стояк при обрыве нейтрали.

Kamikaze написал :
А дело было так:

Вот именно что было, и было теоретически опасней, чем сейчас в новостройках с TN-C-S и ДСУП. Но за счет того, что не было пластиковых труб, которые самовольно сейчас ставят вместо стальных труб стояков, и зануление делал в основном подготовленный персонал, безопасность с занулением по TN-C была на должном уровне.

Защитой от отгорания нейтрали является СУП, а в новых правилах добавлена ДСУП.

Безответственно сейчас рекомендовать делать зануление TN-C по ПУЭ 6, когда СУП или уже не исправна или в любой момент может быть повреждена самовольным врезанием в стояк пластика.

Электрика как дорога, ошибок не прощает!

Еще уместно высказывание врачей "не навреди!"

Я предупредил, а каждый сам решит повышать безопасность в старом жилищном фонде с помощью новых средств, которыми является дифзащита, которые, к сожалению, не устраняют неприятные, но и не смертельные пощипывания или делать зануление по TN-C с потенциальной опасностью выноса смертельного потенциала на корпуса электроприборов при непредсказуемой СУП.

Если бы я не заикнулся про возможную опасность при отгорания нейтрали из-за планирования занулить электроприборы, которые до этого небыли занулены, особенно в опасных помещениях, по TN-C, то скорей всего все ограничились только обсуждением автоматов, а про то, что этажный щит собран похабно, скорей всего ни кто бы и не узнал, в том числе и автор темы.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Ничего себе! Вот ведь блин...

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Она запретила подобное самовольство, плюс надо в правлении кооператива брать бумагу о переносе границы ответственности или что-то вроде того потом какие-то согласования и т.д. и т.п. Короче проще оставить счётчик в старом щитке.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

А в чем, собственно, сложность? Ну и что, что придет в середине мая? До этого вся система будет работать через 2 счетчика, а "официальными" будут считаться показания лестничного...

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Звонил сегодня инженеру из ПЭС, назначили приход аж на середину мая. Сказали про кучу бумаг... Вот я и задумался, а может ну его нафиг этот счётчик. В смысле поставить новый туда где старый стоял, в общий щит, а перенести только автоматы и УЗО. Тогда ведь никаких согласований с ПЭС не нужно ?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

bus-driver написал :
Это я понимаю. Про цвет и спрашиваю - прокатит для инженера из ПЭС ?

С очень высокой вероятностью прокатит - ему важно, чтобы электричество не тябрили.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Это я понимаю. Про цвет и спрашиваю - прокатит для инженера из ПЭС ?

bus-driver написал :
А так не прокатит?

Прокатит. Оличаются только цветом.

bus-driver написал :
Про цвет и спрашиваю - прокатит для инженера из ПЭС ?

Думаю, да.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Вот же ш млин.... Не знал. А так не прокатит?

bus-driver написал :
Надеюсь в остальном монтаж нормальный ?

Нормальный. А если бы в качестве земельной шинки поставили не чёрную фазную (№ 04854), а зелёную (№ 04834), то был бы идеальным.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Спасибо. Вот Надеюсь в остальном монтаж нормальный ?

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Понял, бегу...

bus-driver написал :
И ещё я заменил перемычки из провода в грядке автоматов на фирменную шину Merlin Gerin. Стало красивей, да и надёжней наверно.

Вы провод завели сверху шинки. В итоге шинку перекосило (первый автомат приподнялся не просто так). Её зубья не касаются неподвижных частей зажимов автоматов. Общее правило: провода заводить со стороны подвижных частей зажимов (у серии Домовой подвижная часть зажима снизу).

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Да 40А с одной стороны люминь с другой медь. Автомату то какая разница.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

bus-driver написал :
Дали телефон инженера по нашему району, приняли заявку. Так что завтра буду звонить и ждать прихода этого инженера. Надеюсь всё пройдёт просто и быстро, без дополнительных заморочек.

А меня пугали тем, что работы должны производить сертифицированный электрик, бла-бла-бла. Поэтому, плз, отпишитесь о результатах, когда всё разрулится окончательно.

По поводу вашего лестничного щитка: а какой щас у вас автомат стоит (от которого идут провода в квартиру)? На фотке плохо видно. Вроде C40, да? А снизу в него по-прежнему втыкаются старые алюминиевые провода?

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Несколько против одного... Думаю согласиться с большинством. А пока вчера позвонил в ПЭС, обрисовал ситуацию - так и так мол, искрили старые чёрные автоматы и древний пакетник (ЧТО ПРАВДА) пришёл электрик, и всё поменял с переносом в новый отдельный щиток, прошу произвести распломбировку старого и опломбировку нового двухтарифного счётчика. Дали телефон инженера по нашему району, приняли заявку. Так что завтра буду звонить и ждать прихода этого инженера. Надеюсь всё пройдёт просто и быстро, без дополнительных заморочек. Кстати я уточнял в правлении нашего кооператива, в нашем доме нет ни электрика ни какой бы то ни было обслуживающей организации !!! Так, частники какие-то, на пол ставки подрабатывающие. Фото нового щитка в сборе(питание квартиры уже идёт через него) с сохранением прохода через старый счётчик.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Вся проблема в том, что именно чтение и непонимание при этом подобной литературы чаще приводит к прямо противоположному результату - гордое осознание того, что ЧИТАЛ и оттого самонадеянность, что "я всё знаю", отрицательно сказывается на результатах работы в ущерб, чаще, другим ...

Куда ни кинь, всюду клин

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посититель написал :
Такое зануление ранше не делалось по всей квартире скорей всего не из экономических соображений, аллюминия хватало, а в целях безопасности рядовых ползователей электроприборов. Плиту зануляли по причине описанной Вами и мной, то есть из двух зол была выбрана меньшая.

"Безграмотный бред дилетанта". Конечно, откуда неопытным дилетантам знать нормативы? Особенно, когда

Посититель написал :
А зачем искать, я и так знаю, что

Посититель написал :
Зачем читать, я знаю, что

А дело было так:

ПУЭ-6 написал :
7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).
В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников.
Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.

Разумеется, защитное зануление должно выполняться при помощи отдельной, третьей жилы провода от щитка.

Посититель написал :
такое зануление сейчас делать запрещено!

Ссылку, пожалуйста.


п.с. Да, и "зло" - оно, а не она.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mww08 написал :
Прочтя его, возможно сподвигнет Вас на чтение ПУЭ и другой справочной литературы.

Вся проблема в том, что именно чтение и непонимание при этом подобной литературы чаще приводит к прямо противоположному результату - гордое осознание того, что ЧИТАЛ и оттого самонадеянность, что "я всё знаю", отрицательно сказывается на результатах работы в ущерб, чаще, другим ...

Посититель написал :
А зачем искать, я и так знаю, что

Посититель написал :
Зачем читать, я знаю, что

У Фонвизина есть замечательное произведение "Недоросль". Прочтя его, возможно сподвигнет Вас на чтение ПУЭ и другой справочной литературы. Прислушайтесь к совету!

Посититель написал :
А зачем искать, я и так знаю, что это дифференциальный трансформатор с электромеханическим расщепителем которые отключают питание при прохождения тока утечки больше уставки дифзащиты.

И так же знаю, что УЗО 30 мА не ограничивает время прохождения через человека тока вплоть до 29,9… мА, а УЗО 10 мА ограничивает время прохождения тока более 10 мА через тело человека.

А что ограничивает ток?
Возможно, само тело человека, сопротивление которого у 95% людей менее 2200 Ом. Какой тогда ток получается? Около 100 мА.

Посититель написал :
дополнительно УЗО 10 мА на опасные приборы и помещения

Что такое "опасные помещения" оговоренно в 1.1.13 ПУЭ.
А что такое "опасные приборы"?

Посититель написал :
Выполнять сегодня зануление по ПУЭ 6 запрещено!

Безграмотный бред дилетанта.
ПУЭ-6
6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).
Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посититель написал :
Вы предлагаете автору темы занулятся на четырех проводной стояк трехфазной сети, такое зануление зануление сейчас запрещено!

Ссылку, пожалуйста.
РЕ к электроплите откусить?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Я предлагал и предлагать буду выполнять защитное зануление при прокладке ТРЕХпроводки по системе TN-C-S.

Вы предлагаете автору темы и scrackan занулять однофазные электроприборы на четырех проводной стояк трехфазной сети TN-C, то есть организовать в отдельно взятой квартире TN-S, такое зануление сейчас делать запрещено! Такое зануление ранше не делалось по всей квартире скорей всего не из экономических соображений, аллюминия хватало, а в целях безопасности рядовых ползователей электроприборов. Плиту зануляли по причине описанной Вами и мной, то есть из двух зол была выбрана меньшая.
Сейчас зануление допускается выполнять только на РЕ 5-ти проводного стояка трехфазной сети с обязательным наличием ДСУП. То есть стояк обязательно должен быть TN-S, 5 проводников.

Kamikaze написал :
Сообщение от Посититель
Выполнять сегодня зануление по ПУЭ 6 запрещено!

Ссылку, пожалуйста.

Я не говорю что существующие зануления по TN-C сделанные по ПУЭ 6 нужно отключать, их не нужно делать там где их не было! Особенно на этажные щиты смонтированые криворукими мастерами, в домах с старой и возможно неисправной СУП, или сегодня исправной, а завтра самоволной заменой стальных труб на пластик не исправной.

Kamikaze написал :
Это означает, что ток был ГОРАЗДО больше 30мА, и никакое УЗО его никак не ограничило. УЗО просто при обнаружении диф. тока начало процесс отключения и за какое-то время - отключило его.

УЗО 10 мА ограничивает долговременное прохождение тока более 10 мА, а при 5-10 мА начинается не отпускание. УЗО 30 мА вообще ни как не среагирует при долговременном прохождении через человека тока до 14,9... мА и может быть безразличным до величены 29,9... мА.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посититель написал :
Выполнять сегодня зануление по ПУЭ 6 запрещено!

Ссылку, пожалуйста.

Посититель написал :
Сообщение от Smily
И заодно, поищите в схемке УЗО детальку, ограничивающю ток.

А зачем искать, я и так знаю, что это дифференциальный трансформатор с электромеханическим расщепителем которые отключают питание при прохождения тока утечки больше уставки дифзащиты.

Да, дилетантам может показаться, что раз на УЗО написаны циферки 10 или 30мА, то УЗО ограничивает возможный диф. ток именно этой величиной. Убедиться в обратном - очень просто, достаточно включить лампочку между L и РЕ. Лампочка на мгновение вспыхнет. Это означает, что ток был ГОРАЗДО больше 30мА, и никакое УЗО его никак не ограничило. УЗО просто при обнаружении диф. тока начало процесс отключения и за какое-то время - отключило его.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посититель написал :
делать зануление всех электроприборов по TN-C как предлагаете Вы

А вот это уже не ложь и провокация, это уже клевета. Мое мнение по данному вопросу давно изложено тут:

Kamikaze написал :
Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.

Я предлагал и предлагать буду выполнять защитное зануление при прокладке ТРЕХпроводки по системе TN-C-S.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Ложь и провокация.

Не лож и не провокация. Не внимателен был , но смысл остается тот же. Даже если плита занулена, опасно во всей остальной квартире в доме, где нет TN-C-S, ДСУП делать зануление всех электроприборов по TN-C как предлагаете Вы, от которого, как потенциально смертельно опасного, отказались многие страны, в том числе и Россия.

Kamikaze написал :
А при чем тут ПУЭ-7 вообще?

Да притом что Вы предлагаете понизить электробезопасность квартиры занулением по правилам и нормам прошлого века, которые на сегодняшний день запрещено делать в жилищном фонде. Многие страны, в том числе и Россия давно отказалась от прямого зануления, которое смертельно опасно отгоранием нейтрали. ПУЭ 7 при занулении требует обязательное наличие TN-C-S, ДСУП которые предназначены минимизировать появление опасного потенциала на корпусах электроприборов при обрыве нейтрали.

scrackan написал :
Просто у меня такая же ситуация, поэтому тема - животрепещущая.

У Вас два выбора занулится на нейтраль, состояние которой может определить только специалист по месту, который знает новые нормы, и думать, что у многих так сделано и ни чего не происходило значить и у Вас ни чего не произойдет. Или поставить после вводного автомата дифзащиту 30 мА, а после групповых автоматов на опасные электроприборы и помещения поставить дифзащиту 10 мА, при этом не подключать в розетках РЕ и знать, что даже если отгорит нейтраль опасный потенциал на корпусах электроприборов не появится. А от пробоя в электроприборах защитит двухуровневая дифзащита.

Вам выбирать, если нет опытного мастера, который знает новые нормы и что такое TN-C-S, ДСУП:
Следовать официальным рекомендациям разных правил, гостов, снипов в которых говорится, что единственной мерой повышения безопасности в старом жилищном фонде является дифзащита. И что нельзя допускать, чтоб одна защита снижала эффективность другой.
Или делать прямое зануление на нейтраль от которого отказалась Европа и которое запрещено делать в новых домах.

Зануленние было эффективно, когда не было дифзащиты, хоть и было потенциально опасное, но в тот же момент не было такой самовольщины как сейчас, и делалось зануление в основном обученным персоналом, а не электриками дилетантами, которых сейчас примерно 95%. Зануление нужно было для создания необходимого тока КЗ для уверенной сработки автомата. Сейчас есть дифзащита, которая срабатывает при ничтожно малых токах. Так же раньше не было пластиковых труб, которые сейчас самовольно и не предсказуемо могут врезать в водопроводный стояк, чем нарушается СУП. Да и сама СУП от времени может дышать наладом, или быть не исправной.

scrackan написал :
Всё-таки уточню на всякий случай: стояк, описанный в этой ветке, можно считать нормальным?

Как можно считать нормальным нарушение правил, гостов. Я, конечно, не видел все фото этажных щитов на этом форуме, но из тех, что видел у всех были какие-то нарушения правил, гостов в монтаже. Аналогичная ситуация наблюдается и в моей практике.

В щите, с которого я привел фотографию, правильного подключения проводника к клемме, нейтраль подключена на 3, по 5-ти бальной системе.

Хоть PEN заведен правильно, но он закреплен с перекосом, если неопытный электрик или плиточник универсал шевельнет этот проводник, то есть верхний вывод в левую сторону или нижний в правую, то он может начать просто болтаться в клемме с дальнейшим искрением и отгоранием. Так же крашенная пластина с кронштейнами для разделения PEN закреплена к окрашенному основанию щита, к которому подключен PEN через болтовые соединения. Я уверен, что большинство таких щитов собрано без предварительной очистки краски в месте контакта и без смазки предотвращающей быстрое окисление места электрического контакта.

Kamikaze написал :
А если поправить - вообще отлично будет.

TN-C в многоквартирных домах на сегодняшний день нельзя считать отличной, ведь не даром от неё отказалась Европа. А чтоб было хотя бы на хорошо то нужно до вводного щита включительно все поправлять, там скорей всего эти пальчики тоже производили монтаж.

bus-driver написал :
C подключением земли всё более-менее понятно.

Не земли, а зануления, земли в этажном щите нет!

В инструкциях к электроприборам не правильно трактуется защитные меры. Там должно быть написано "электроприборы обязательно должны быть подключены к защитному проводнику питающей линии", а не заземлены.

bus-driver написал :
Стало красивей, да и надёжней наверно.

Не наверно, а точно. Более мощные автоматы нужно располагать возле проводника, который записывает шину. На мой взгляд, шину лучше запитывать в середине. Так же желательно чередовать сильноточные автоматы со слаботочными для обеспечения теплового режима автоматов.

Smily написал :
И заодно, поищите в схемке УЗО детальку, ограничивающю ток.

А зачем искать, я и так знаю, что это дифференциальный трансформатор с электромеханическим расщепителем которые отключают питание при прохождения тока утечки больше уставки дифзащиты.

И так же знаю, что УЗО 30 мА не ограничивает время прохождения через человека тока вплоть до 29,9… мА, а УЗО 10 мА ограничивает время прохождения тока более 10 мА через тело человека.

Как бюджетный вариант одно УЗО 30 мА после вводного автомата по любому лучше зануления по TN-C в старом жилищном фонде.

Smily написал :
А вы ПУЭ-6 почитайте.

Зачем читать, я знаю, что в ПУЭ 6 зануление выполняется по TN-C, что намного опасней, чем в ПУЭ 7 в котором для минимизации появления опасного потенциала на корпусах электроприборов обязательным является TN-C-S, ДСУП.

Выполнять сегодня зануление по ПУЭ 6 запрещено! ПУЭ 6 не предусматривает мер по избежанию выноса опасного потенциала на корпуса электроприборов!

Еще раз повторяю с неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней, чем без них!

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Так в том то и дело, что я не знаю будут возникать или нет. Да и перенос не в квартиру а на стенку рядом со входной дверью в квартиру (хотя это наверно без разницы).

bus-driver написал :
Разрешения нет. Но ведь можно сказать, что при замене автоматов попросил электрика поставить заранее и новый счётчик в новый щиток. Дом у нас кооперативный, квартиры в собственности. Электрика своего нет, как и какой либо обслуживающей организации.

Ну не знаю, если думаете что никто возникать не будет по поводу переноса счетчика в квартиру, то запитывайте их последовательно, а потом старый пусть выбрасывают, а новый пломбируют.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Разрешения нет. Но ведь можно сказать, что при замене автоматов попросил электрика поставить заранее и новый счётчик в новый щиток. Дом у нас кооперативный, квартиры в собственности. Электрика своего нет, как и какой либо обслуживающей организации.

bus-driver написал :
Неужели никто мне не подскажет, можно или нельзя реализовать это - ?

Всю тему неасилил...
1) У вас есть разрешение на перенос счетчика из этажного щитка в квартирный.
2) Пока есть старый этажный счетчик можно от него запитать и квартирный щиток с о счетчиком, пусть крутит.

"Пробег" нового счетчика значения не имеет, просто в день перехода на этот счетчик дадут квитанцию с текущими показаниями с которых и начнется отсчет.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Неужели никто мне не подскажет, можно или нельзя реализовать это - ?

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Я её по быстрому в пэйнте никидал. Так что, парон, это просто рисунок.

Посититель написал :
Заблуждаетесь, долговременный, выше уставки УЗО ограничивает!

Может, попытаетесь вспомнить закон Ома. Или "погуглите".
И заодно, поищите в схемке УЗО детальку, ограничивающю ток.
Я почему-то всегда думал, что ток ограничивается сопротивлением, а сопротивление тела человека, порядка 1000 Ом.
Возможно поэтому, специалисты фирмы Мёллер, выпускающей начинку УЗО для многих производителей, счтают, что УЗО 0,01А в быту - бессмысленно.
Ну, конечно, если используется РЕ.

Посититель написал :
Зануление это не один пункт нового ПУЭ 7 про обязательное наличие РЕ, а много пунктов, гостов, снипов, не соблюдение одного из них может вместо повышения безопасности существенно её понизить в домах построенных по ПУЭ 6!

А вы ПУЭ-6 почитайте.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Не, полная не нужна. Интересуют только элементы, касающиеся одной квартиры. Т.е. да, схема нужна такая, как на вышеприведенном рисунке. Дык вы же её в чём-то рисовали - в Кореле, Фотошопе?.. Или всё так и идёт - одним слоем?

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Неужели никто не подскажет ответ по этому посту - А то сижу отвёрткой в руке ))) и думаю, запускать схему с двумя счётчиками или только со старым пока.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Если надо полную схему щитка, то у меня её нет. Может Вы имеете ввиду эту схему, так можно же на картинке сделать "сохранить рисунок как" и она у Вас.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

2bus-driver

А можете прислать мне вашу схему лестничного щитка в исходном виде? Дело в том, что у меня такой же щиток, и я хотел бы немного переделать схему, чтобы представить на форуме и задать вопросы. Авторство рисунка могу указать ваше.

Мыло: boris.zemskov@gmail.com

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

И ещё я заменил перемычки из провода в грядке автоматов на фирменную шину Merlin Gerin. Стало красивей, да и надёжней наверно.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

C подключением земли всё более-менее понятно. Кстати я спрашивал у многих знакомых с нашего микрорайона (такие же дома), так вот у всех сделана трёхпроводка с землёй на щиток. Правда для себя решение ещё не принял. Меня очень интнресует такая вещь - могу ли я в своём новом щитке запитать всё сразу через новый счётчик с сохранением питания через старый? Что бы когда придут распломбировать старый, просто в общем щите перекинуть провода и всё. Сейчас в общем щите схема 1, я собираюсь перевести квартиру на новый щиток схема 2, а придёт электродядя и можно моментально перевести полностью на приквартирный схема 3. Ведь им по идее без разницы, с нуля записать показания нового двухтарифника или будут какие то цифры на нём. Просто несколько дней два счётчика поработают в паре схема 4

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2scrackan Конечно, пальчики бы поломать тому, кто жилы стояка не с той стороны винтов пропустил, но в остальном - все нормально. А если поправить - вообще отлично будет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Kamikaze написал :
2scrackan В доме с электроплитами с нормальным стояком - за.

Всё-таки уточню на всякий случай: стояк, описанный в этой ветке, можно считать нормальным?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2scrackan В доме с электроплитами с нормальным стояком - за.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Kamikaze написал :
А при чем тут ПУЭ-7 вообще? Делаем ремонт (реконструкцию) и тянем трехпроводку по тем же ПУЭ-6. В который раз повторюсь, что защитное зануление должно было выполняться и по ПУЭ-6, но до появления бытовых электроприборов с трехполюсными вилками его допускалось временно не выполнять.

Kamikaze, дык вы за то, чтобы на розетки тоже тянуть трехпроводку или всё-таки против? А то прямым текстом нигде это не сказано...

Просто у меня такая же ситуация, поэтому тема - животрепещущая.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посититель написал :
Опытные электрики не будут нарушать правила зная, что в доме построенном по ПУЭ 6, в котором может быть нарушена СУП, заземление, отсутствует ДСУП, нельзя делать в отдельно взятой квартире реконструкцию по ПУЭ 7.

А при чем тут ПУЭ-7 вообще? Делаем ремонт (реконструкцию) и тянем трехпроводку по тем же ПУЭ-6. В который раз повторюсь, что защитное зануление должно было выполняться и по ПУЭ-6, но до появления бытовых электроприборов с трехполюсными вилками его допускалось временно не выполнять.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Христос воскресе!

Посититель написал :
Делайте, но только в розетках РЕ не подключайте, заизолируйте. Это не только мое мнение, но и Kamikaze, пункт 4.3.

Ложь и провокация. См. внимательнее:

Kamikaze написал :
Дом без зануленных по проекту электроплит

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mww08 написал :
Как, в таком случае, понимать Ваш совет:

Коль Вы повторяетесь повторюсь и я, читайте внимательно тему.

Как, в таком случае, понимать Ваш совет:

Посититель написал :
Делайте, но только в розетках РЕ не подключайте, заизолируйте. Это не только мое мнение, но и Kamikaze, пункт 4.3. Электроплиту зануляйте, как было.

mww08 написал :
Нонсес. Опасности выноса потенциала на корпус эл. плиты при обрыве N не существует, что-ли? Или это не опасно?

Я про это писал, читайте внимательно.

Посититель написал :
Делайте, но только в розетках РЕ не подключайте, заизолируйте. Это не только мое мнение, но и Kamikaze, пункт 4.3. Электроплиту зануляйте, как было.

Нонсес. Опасности выноса потенциала на корпус эл. плиты при обрыве N не существует, что-ли? Или это не опасно?

Smily написал :
Пожалуста, документальное подтверждение ОПАСНОСТИ УЗО 0,03А.

По поводу документальных подтверждений, я Вам не справочная! А по поводу опасности 30 мА, то я нигде не писал, что 30 мА опасно применять, Вы как всегда что-то напутали или перекручиваете мои слова!

Smily написал :
УЗО 0,01А никак не ограничивает ток протекающий через тело человека

Заблуждаетесь, долговременный, выше уставки УЗО ограничивает! УЗО 10 мА ограничивает долговременное прохождение тока через тело человека более 5-9,9... мА, а УЗО 30 мА ограничивает долговременное прохождение тока через тело человека более 15-29,9... мА. При УЗО 30 мА не исключена ситуация что можно попасть в так называемую, как окрестил её Kamikaze "вилку", когда через тело может проходит долговременно ток до 29,9 мА, что не совсем есть хорошо и УЗО 30 мА при этом не сработает. У нас с Kamikaze был спор по этому поводу, Kamikaze провел эксперименты по проверке какой ток пропускает вода, результаты на 100% подтвердили предполагаемую мной опасность так называемой вилки. Благо, что в неё шансов попасть мало.

30 мА это предельно допустимый правилами номинал! В вашей ссылке вообще указано, что не отпускание начинается от 5 мА. Опасная "вилка" у УЗО 10 мА находится в пределах 5-9,9... мА, а у УЗО 30 мА в пределах 5-29,9... мА. Без всяких документов, понятно какое УЗО лучше может защитить человека от долговременного прохождения тока так называемой "вилки".

Smily написал :
Да, если говорить о "проффессионалах", то если мне не изменяет память, у вас нет "проффессионального", "электрического" образования.

Образование наличие лицензии не всегда означает наличие знаний и опыта!

Smily написал :
И если-бы вы знали нормативы, вы-бы наверно вспомнили, что ПУЭ ОБЯЗЫВАЕТ, использовать TN-S или TN-C-S, и РЕ.

Если Вы бы знали правила, то Вы бы знали что нельзя делать реконструкцию в отдельно взятой квартире, без реконструкции во всем доме! Дом сделан по ПУЭ 6, а новые правила, госты, рекомендации говорят, что единственным повышением безопасности, до реконструкции, в старом жилищном фонде может быть только дифзащита, а не опасная самовольщина! Зануление это не просто подключение корпуса электроприбора к нейтрали, а соблюдение многих других пунктов правил связанных с нейтральным проводником, заземлением, надежностью соединений, СУП, ДСУП.

Kamikaze написал :
В современных условиях, когда большинство электроприборов имеют трехполюсные вилки, то и розетки в доме, где по проекту предусмотрено защитное зануление электроприборов, д.б. трехполюсными с РЕ. "Опытные электрики" об этом знают.

Должно быть не в современных условиях, а в новостройках, которые строятся по новым правилам, с обязательным наличием РЕ, УЗО, 5-ти проводного стояка, СУП, ДСУП.

Опытные электрики не будут нарушать правила зная, что в доме построенном по ПУЭ 6, в котором может быть нарушена СУП, заземление, отсутствует ДСУП, нельзя делать в отдельно взятой квартире реконструкцию по ПУЭ 7.

Зануление это не один пункт нового ПУЭ 7 про обязательное наличие РЕ, а много пунктов, гостов, снипов, не соблюдение одного из них может вместо повышения безопасности существенно её понизить в домах построенных по ПУЭ 6!

Безответственно рекомендовать не опытным людям делать зануление в отдельно взятой квартире, в доме с двухпроводкой по новым правилам.

Smily написал :
Подключение PEN элементарно переделывается, без отключения стояка, при помощи 2-х "орехов". И старое подключение, даже отключать не обязательно.

Элементарно, для меня, для Вас, но смертельно опасно для автора темы и жильцов! Если так сделан этажный щит то не исключено что и вводном щите такое может быть.

Smily написал :
Правда, "электрики дилетанты, которых как минимум 95%" - об этом незнают.

Так в этом и основная опасность, придет такой дилетант, автор темы скажет что мол ему сказали что этажный щит сделан похабно, может быть неисправна СУП, отсутствует ДСУП, а этот дилетант скажет, что мол он всем так делает и у всех работает нормально. А работает оно нормально, не потому что дилетант всем так подключает, а потому что тот, кто делал стояки, хоть и похабно, но по проекту подключил, и не попадались стояки с неисправной СУП с самовольно врезанным пластиком и пробитыми электроприборами.

С каждым днем электробезопасность в старом жилищном фонде падает, помимо старости возрастают нагрузки, самовольно портится СУП.

dinamit007 написал :
Если бы зануление было так опасно, то его бы уже давно запретили. И электроплиты делали бы из пластика.....

А его и не разрешали делать необученному персоналу, так как это опасно для самого необученного персонала и для окружающих! Раньше зануление к электроплитам делали только обученные и уполномоченные на то сотрудники, которые в случае чего могли получить по шапке. А, сейчас слыша звон но, не зная где он, каждый думает, что, подключив корпус прибора к нейтральному проводнику обеспеченна надежная защита.

Митрич1 написал :
Объясните мне не совсем электрику, дилетанту, чем грозит система уравнивания потенциалов в отдельно взятой квартире - очень интересно , хочу знать .

В случае обрыва нейтрали все квартиры после обрыва в качестве нейтрального проводника будут использовать Вашу ДСУП. То есть, может быть, сильное нагревание проводников РЕ, ДСУП, возгорание, перегорание их с выносом опасного потенциала на корпуса электроприборов, а в случае неисправной СУП вынос опасного потенциала не только на корпуса электроприборов, но и на трубопроводы.

Эта ситуация схожа с той когда в деревне на ТП отгорает нейтраль и все дома в качестве нейтрали используют заземление одного дома, в котором повторное заземление было выполнено делитантами как минимум не проверившими есть ли повторные заземления на стольбах. В этом случае все зануленные электроприборы в доме так же окажутся под опасным потенциалом.

bus-driver написал :
Наверно единого мнения среди электриков не бывает никогда

Но нужно понимать происходящие процессы, чтоб уметь отличить мнение соответствующие правилам, которые написаны для безопасности и личное мнение, которое может на первый взгляд казаться более правильным. А в некоторых случая и более понравившимся, но потенциально опасным.

bus-driver написал :
Да, кстати УЗО я всё таки поставил. Правда только одно (40А 30mA). В виду ограниченности финансов.

Этим Вы существенно повысили безопасность всей квартиры, особенно электроприборов требующих подключения к защитному проводнику. Когда появятся финансы для повышения электробезопасности, поставьте УЗО 10 мА на группы опасных электроприборов и опасные помещения. До реконструкции дома это будет более надежная защита от поражения электрическим током, чем зануление. Не забудьте о подключение любых электроприборов к любым трубопроводам через диэлектрическую вставку.

bus-driver написал :
И всё же я так и не понял, можно делать трёхпроводную схему или нет в моём случае ?

Делайте, но только в розетках РЕ не подключайте, заизолируйте. Это не только мое мнение, но и Kamikaze, . Электроплиту зануляйте, как было.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Спасибо. А про вход в УЗО мне интересно потому, что при моей компоновке щитка удобней подключить его снизу от счётчика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Для УЗО типа АС может потребоваться перевернуть батарейку.

Может.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Проверьте пальчиковой батарейкой - подайте питание на вход и выход одного из полюсов. Если сработает, то электромеханическое

Для УЗО типа АС может потребоваться перевернуть батарейку.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bus-driver написал :
фиг его знает

Проверьте пальчиковой батарейкой - подайте питание на вход и выход одного из полюсов. Если сработает, то электромеханическое и снизу или сверху ввод значения не имеет, хотя, общепринято ввод делать всегда сверху, если это не создает других проблем.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

А какое у меня, фиг его знает - Merlin Gerin серия Домовой 40A 30mA

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bus-driver написал :
с какой стороны (сверху или снизу) подключать входящие (от стояка) провода к УЗО ?

Зависит от УЗО - электромеханическое или электронное.

Регистрация: 08.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Подскажите пожалуйста кто нибудь, есть разница в том, с какой стороны (сверху или снизу) подключать входящие (от стояка) провода к УЗО ?