Полагаю, что при пожаре поведение пеноплекса совершенно не будет зависеть от способа прокладки проводки и вообще ее наличия.
А, как показал "экскримент", вероятность "разгорания пламени из искры от кабеля" стремится к нулю. Все-таки Г1.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ! написал :
У пенополистирола сгорит не только сертификат...
Интересу ради пытал сейчас зажигалкой здоровый кусок этого пеноплекса. Плавится, скукоживается, но открытого пламени не возникает, горение не распространяется. По крайней мере, при той температуре, что развивалась в тесте. При реальном пожаре картина может быть иной.
Надеюсь, никто не заблуждается относительно поведения этих двух слабогорючих материалов при пожаре?
У ГКЛ сгорит картон - ничего опаснее СО ожидать не приходится. ГКЛ развалится - но гореть там особо нечему, гипс - он и есть гипс.
У пенополистирола сгорит не только сертификат...
Dominus написал :
Если Г1 не относится к горючим (а имено так я и понял герра Kamikaze)
А я так понял СП31, что они считают Г1 "скорее НГ, чем Г"
СП-31-110-2003 написал :
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Тут, к сожалению, группы горючести не указаны. Если Г1 не относится к горючим (а имено так я и понял герра Kamikaze), то достаточно негорючих труб.
Kamikaze написал :
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS
О как. Спасибо. Значит, металлическая труба не требуется.
Меня только смущает это "а так же" в цитате. Это в смысле "и" или "или"? То есть, если в гофре, то провод может быть любой, или наоборот - в гофре, и обязательно кабелем нг-LS?
СП31-110 написал :
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Dominus написал :
горючи, группа Г1.
Г1 - это слабогорючие
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Есть кирпичная стенка, утепленная пеноплексом (экструдированный пенополистирол). Она будет обшиваться гипскартоном. Между пеноплексом и гипскартоном будет проложен кабель nym 3x2.5, производитель "Конкорд". Нужно ли прятать кабель в гофру из противопожарных соображений? Пеноплекс-35 и гипскартон горючи, группа Г1.