Помогите оценить наполнение щита - в частности интересует, нужно ли ставить входной автомат (3 фазы), какую защиту поставить для варочной панели и духовки?
Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?
Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?
Не понял что имеется в виду.
А так пр схеме :
Розетки надо защищать 16 А дифами , освещение 10 А.
УЗО 32А/10ма - такого УЗО не видел ни у одного производителя - МАКС 25 А , обычно 16 А.
Автомат на духовку и варочную панель - я бы поставил разные - на духовку 16 А , на варочную
панель - в зависимости от мощности панели и схемы подключения (1Ф/3Ф) .
-Вводной конечно ставить целесобразно . Тут вопрос удобства.
Насчет ДИФов и УЗО - они однополюсные не бывают . Сам принцип их работы - отключение
нагрузки по дифф току - то есть разности токов между нулевым и фазным проводником.
Во-первых, никаких С25 на розетки, даже на самые мощные. Только С16 и не выше. Тяните больше линий
Во-вторых, УЗО 32А 10мА не бывает - бывает максимум 25А 10мА (обычно 16А 10мА).
В-третьих, грамотно раскидайте нагрузки по фазам, а то на схеме у вас не три фазы, а каша какая-то.
В-четвертых, не надо столько дифов, зайдите сюда и посмотрите, сколько они стОят.... Ограничьтесь двумя-тремя УЗО 63А 30мА и парой-тройкой 16А 10мА (раз уж столько всего в ванной). Освещение санузла тоже под одно из 10миллиамперных УЗО. На варку и духовку, скорее всего (если она у вас не супермощная) С16 трёхполюсный и жеклательно трёхфазное УЗО.
Посмотрел .... Я бы переделал . Поставьте например на каждую фазу по своему УЗО . Будет и правильно и удобно . При текущей схеме не будет никакой селективности - при утечке может просто
выбивать УЗО на 63А . Искать утечку вообще без света не очень удобно . Вообще обычно выщестоящее УЗО должно иметь номинал утечки в 3 раза больше нижестоящего. И конечно добавьте в схему вводной автомат.
Переделал согласно рекомендациям, появился новый вопрос - вводной трехфазный автомат по номиналу должен быть равен сумме токов по фазам, или нагрузок (грубо 10кВт/380=25А)?