to Avmal
Понятно, половина пути с матом, половина без.
to Smily
Обязательно приму к сведенью. Скорее всего пока оставлю как есть, если в процессе эксплуатации возникнут срабатывания Узо из-за суммарных утечек сети, то плиту вынесу из под общего Узо.
fols написал :
Кабель буду класть Nym, я сильно буду материться при прокладке 10-ки моножилы, протяженность 10-12 метров.
Если в заложенной ПНД-трубе, то не очень сильно. Если в ПВХ-гофре открыто по потолку или стене под потолком ( все каналы, например, забиты ), то можно вообще без мата обойтись. Если в ПВХ-коробе, то сильно ...
По поводу модульного индикатора, мысль интересная. Спасибо. Подумаю.
Ну и общий вердикт какой. Схема рабочая, без косяков?
И еще маленький вопрос. Кабель буду класть Nym, я сильно буду материться при прокладке 10-ки моножилы, протяженность 10-12 метров.
Это я немножко не ту схему приложил, холодильник будет под дифом как на предыдущей схеме.
2fols
Надеюсь, вы знаете, какие токи утечки будут у плиты, и у остального оборудования. Если нет, то:
ПУЭ-7
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
2fols А ещё для полной экибаны вам на выходе автомата холодильника не помешает модульный индикатор, чтобы, выключив вводной автомат, можно было проконтролировать поступление питания на холодильник, а не бежать на кухню и открывать холодильник ...
УЗО 80А 30мА Тип А 3160 руб.
УЗО 63А 30мА Тип А - 2934 руб.
Разница 230 руб.
ВТБ! написал :
И зачем оно при С50 на вводе?
Просто я думал, что у меня на вводе автомат на 63А, вот и заложил УЗО на ступень выше.
Теперь думаю на 63А достаточно.
Smily написал :
Для стационарного оборудования УЗО 0,03 - не обязательно
Дом новый, плита новая, РЕ надеюсь в порядке, ведь плита под защитой вводного Узо на 30мА не ухудшает электробезопастность, по сравнению с вариантом когда она стояла под защитой Узо на 100мА.
Исправил номиналы автомата и узо.
Smily написал :
А по моему УЗО 0,03А 80А - попросту нет
В каталоге легранда есть стр.114 арт. 090 59 , там и на 100А есть.
Smily написал :
Плиту лучше под вводное УЗО 0,1А
А почему?
Я конечно понимаю, что человека профи раздражает, разжевывать казалось бы элементарные вещи, но мне нужно понимать что я делаю, почему, а также +- того или иного варианта.
fols написал :
Хотелось бы иметь возможность полностью обесточивать квартиру не выходя в коридор.
Похвальное желание.
fols написал :
Есть ли у Легранда просто рубильники?
Разумеется есть.
fols написал :
Да целиком, как это собственно и реализовано сейчас.
А вы забудьте о том, что сделано сейчас - делайте так, как вам надо, не забыв про холодильник, который лучше сохраняет продукты во включенном состоянии, если всё остальное в квартире обесточено.
Сорри, неправильно понял схему (невнимательно смотрел видимо).
Если на этаже диф, то рубильник можно не менять. Кстати можно тогда от него вообще отказаться.
Спасибо. Теперь увидел, что на схеме он обозначен по другому. В связи с чем возникает вопрос, менять его на автомат или нет, и если менять то на 63А или 50А.
Ну и в целом что можете сказать по схеме.
ВТБ! написал :
Вроде бы на вводе неавтоматический выключатель.
А вот с этого момента поподробнее. Т.е Вы считаете, что на вводе стоит обычный рубильник. Я думал автомат.
Кстати вот фото этажного дифа, на всякий случай.
Sonic написал :
а вы уверены что у вас счетчик вынесет 63A?
А счётчику об этом думать и не надо..., ибо на то есть
fols написал :
толи Диф...На нем маркировка С50 и надпись УЗО22Е-2, 0,1А S
автору
Вот УЗО 80А/0,03 явное излишество. Установите УЗО на розеточные и силовые группы 63/0,03, этого будет достаточно.
Будьте готовы бегать включать Диф, если включите проточник и плиту одновременно...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
По поводу входного АВ - а вы уверены что у вас счетчик вынесет 63A? Во всех известных мне инсталляциях используются счетчики на 50А. Это создаст некоторую проблему с селективностью с 50А АВ на водогрей, ну да что ж поделаешь...
УЗО 80А - круто, с резервом, а вы его купите? Мне почему-то думается что УЗО на 63А дешевле будет. Кстати на стиралку можете дифавтомат 16Ax30mA завести, и питать его мимо основного УЗО. Мокрой группы то же самое касается (по поводу питания). Ну я бы еще отдельное УЗО на освещение комнаты и коридора завел.
Я по автоматам ещё ни чего не решил. Именно поэтому я спрашиваю совета. Если Вы заметили то схему я составил исходя из АВ 1Р. А 1Р+N просто как вариант.
Ну и по схеме хотелось бы тоже что нибудь услышать.
А, ну если только так...
Это если кризис вас не коснулся. У меня таких проблем не было. При монтаже надо аккуратнее быть - и все.
Кстати сдается мне что 2P найти проще и дешевле чем 1P+N.
Дык это я поначитался тут рекомендаций. )) Мне показалось удобным, что проще найти на какой линии происходят утечки тока. Опять же при монтаже не надо следить, чтобы не соединились N и заземляющий провод.
Решил модернизировать щиток в новой однушке. Вся проводка и сам щиток от застройщика. Исходные данные:
Ввод – медь 10мм. Автомат 63А.
Провод на плиту – 6мм
Розетки и освещение – 1,5мм
В санузле ДСУП.
Выделенная мощность – наверное 10-11 kW. В этажном щитке стоит толи УЗО, толи Диф
На нем маркировка С50 и надпись УЗО22Е-2, 0,1А S
Щиток на 18 мест, 2 планки по 9 модулей.
Прилагаю фото щитка и схемы, как они есть сейчас.
Хочу добавить линии:
2,5мм на кухню – 1 линия
2,5мм в санузел – линия для СМ
10мм в санузел – линия для проточного нагревателя 10kW
6мм – линия на группу розеток в отдельном навесном щитке на 3-4 места.
Автоматы и УЗО будут Леграндовские.
Пока думаю, что предпочесть из автоматов: 1полюсные тип В и отключающая способность 6 или 10кА, или 1Р+N но Тип С и отключающая способность 4,5кА., возможно скомбинирую и те и те.
В связи со всем выше сказанным, прошу у честного народа конструктивной критики и просто советов и рекомендаций.
Схему, как я вижу будущий щиток прилагаю.