Прочитал много тем по вентиляции, но не все конечно же, просто реально не успеваю уже –надо закладывать что-то в ГК потолок.
Квартира в новостройке на 12 этаже. Надо продумать вентиляцию и вытяжку на кухне, которая объединена с лоджией и в коридор нет двери, общая площадь получается 24 м2 (если это надо).
Как сделать с принудительной вытяжкой и естественную?
Какой размер пластикового короба заложить?
Прикладываю оперативную схемку в 3Д
[
]()
На схеме:
Квадрат 150*150 мм - это канал для вытяжки, его можно поднять , чтобы скрыть в ГК потолке, но как тогда с естественной?
Размеры от вытяжки до угла стены 700мм и до планируемой над плитой 1800 мм.
Вы не обижайтесь, но гуру отвечать вам не будут. Эти вопросы были заданы и разжёванные по много раз. Уделите немного времени, и воспользуйтесь поиском.
Вытяжку соединяйте напрямую с каналом, естественную в этот же канал, только через обратный клапан.
Размер короба - чем больше тем лучше, не стоит использовать гофру, и квадратный канал скажем на 60х80 (примерно). Лучше проложить трубу, а еще лучше, если она будет размером в 160мм.
Да че обижаться, все равно самому все додумывать...
По первому пункту эт понятно.
А вот по второму не особо. Я так понял, что лучше не ставить прямоугольные короба?
Я, кстати, подумал может взять расширить сверху и снизу проем, чтобы по потолку прошел канал, а внизу под ГК потолком получилась просто решетка с клапаном
Вот так - [
]()
И еще вопросик, а надо звукоизолировать короб или трубу Спленом самоклеящимся или типа того
Неужели я такие тупые вопросы задаю? Хм..... Вчера даже форум перечитал, толкового мало нашел.
Я, конечно, немного соображаю, да и инженер по образованию, но все же хотел, так сказать , посоветоваться....
REC написал :
Взял расширил проем вент канала, чтобы влезла труба 150 мм и внизу осталась решетка с клапаном. Будет работать?
Если поставить клапан осью вертикально, как рекомендуют , то будет. Со звукоизоляцией можете определиться потом, когда соберете воздуховод и испытаете.
Все-таки вопрос остался. А нужна ли естественная вытяжка на кухне, если кухня объединена с коридором, т.е. двери нет, а рядом с кухней ванна и с/у - в них же есть вытяжки отдельные. Просто нормально не получается вставить ОК. Вот и думаю вообще его выкинуть из проекта.
как-то общался с чел на эту тему - он это хор оценил, что есть вытяжка с кухни. Тоже поддерживаю, тоже есть и это ощутимо. Но ОК пока не ставлю, но может придется, ну никак из-за ... не могу проверить всё это в работе. С помощью "штанов" разводил вытяжку и естеств. вентиляцию
Вообще, наличие любой вентиляции благо и это стоит один раз испытать и всё перейдет в аксиому.
Дошло дело до выбора и установки самой вытяжки. Не могу понять, как мне вычислить объем кухни, когда она у меня объединена с лоджией и коридором. Или не обращать на это внимания и считать просто одну кухню?
Еще присмотрел пока две вытяжки, именно такой дизайн хочу:
Эликор Оникс 60
и Gorenje DVG 6545E
, правда у первой объем 1000, но по отзывам ниче так - не шумная.
Хм, интересно и позновательно. Но именно с таким дизайном они все какие-то мощные 800-1000 куб.
Можно просто, установив такую вытяжку, не стараться крутить ее на 3-4 скорости.