Уже была разведена подающая труба до 2-го этажа и обратка с радиатором в ванной. Стоит ли ставить 32-ю трубу, вместо обозначенной пунктиром на схеме или можно обойтись 25-ой?
Может подключение к радиаторам сделать диагональным?
Нужен ли еще один воздухоотделительный клапан в самой верхней точке или достаточно на группе безопасности?
Насос думаю 25/6 можно там разница копейки.
Работать будет с любой трубой, но регулировать ой как не просто будет, ибо у вас разветвление на разветвлении.
to Levit Спасибо. Насос выбрал только исходя из опыта соседа, у которого почти на такой же дом стоит этот насос, и прекрасно работает в основном на 1-й скорости. Правда у него однотрубка, 2 контура. to sirius1206 Спасибо. Честно говоря хотел ограничиться группой безопасности на выходе и насосом с баком на обратке. Грязевик перед насосом. Ну еще термометры на входе-выходе.Все, как мне кажется. Что я еще забыл?
Разводка нормальная. То что много разветвлений не должно Вас пугать. Все радиаторы одинаковые и находяться в параллелях. Увязать нужно будет только 6-секционные радиаторы (поставить на выходе из этих радиаторов например шиберные задвижки и прижать их чуть-чуть)
25 трубу оставляйте. Только сделайте и на обратке параллельно тоже 25-ю.
Автоматический воздухоотводчик ставиться в самой высокой точке системы и от него делается уклон в сторону котла (слива)