Достаточно, чтобы перекрыть теплопотери. Много факторов, которые нужно учитывать : минимальная температура зимой, этаж, наружные и внутренние стены и тд
Дык ну это сколько?? есть же среднестатистический показатель для вашего региона???
Только не говороите что все тут прогоняют здание по программе просчету теплопотерь )))
Levit написал :
Только не говороите что все тут прогоняют здание по программе просчету теплопотерь
Вообще-то так и положено. Как вам могут ответить на ваш вопрос, если не знают ни степени утепления, ни климатических условий, ни расположение здания, толщину стен, даже расположение комнаты?
Понятие "нормально утеплённые" тоже для всех разное.
2 Levit На разных этажах в одном и том же доме разные теплопотери. Сравните квартиру в середине дома, где сверху и снизу квартиры и угловую квартиру на 1 или последнем этаже, где отапливаемого подвала и чердака нет.
Agnostiq написал :
Вопрос к Левиту. Сколько трубы нужно для разводки отопления в квартире?
Есть понятие средняя квартира по России. 50 -80 метров.
P.S. C теплом. Ну вот есть комната 5 на 10. Одно окно, одна дверь. Стандарт кирпичный дом. Тепература теплоносителя 75. Какую батарею вы поставите (кол-секций) если 1 секция дает 180Вт тепла?
Levit написал :
у вот есть комната 5 на 10. Одно окно, одна дверь. Стандарт кирпичный дом. Тепература теплоносителя 75. Какую батарею вы поставите (кол-секций) если 1 секция дает 180Вт тепла?
где ОНА? в Сочи? в Москве?.......?
(может хватит форумчан мучить?)
Прошу прощения, но про 80 забыл, так как последний раз ставил года три назад. Обычно 350 -500мм. Может быть Брем 80 и подойдет,но расчеты проводить все равно придется. В паспорте на эти радиаторы, который удалось найти, указывается только номинальная мощность при температуре теплоносителя (подачи). Какую дельту имели в виду производители, температуру в помещении (20 градусов как обычно?), линейный градиент эмиссии? Чтобы сильно не умничать, чаще всего радиаторы предполагается размещать под окном. На какой высоте должен быть подоконник, чтобы установить под ним радиаторы высотой 800 мм ? В "средней" квартире такие вряд ли будут. Я все-так за расчет. Если лень, то зайдите в соседнюю квартиру, где стоят радиаторы , установленные в соответствии с проектом, и посчитайте секции.
Да я привык, что в размерах радиатора указывается высота по центрам. Тем не менее все остальное остается в силе. Вы же количество трубы наугад не покупаете, а считаете. Вот и тут посчитайте. Установите прогу Кан или Данфосс или Герц, они почти одно и то же. Там и теплопотери можно посчитать . Проги небольшие, скачать можно бесплатно. В инете найдете.
Кановская "KAN co - Graf 3.2" для проектирования оборудования отопления, "KAN ozc" программа для расчета теплопотерь. Зайдите на сайт Герца или Данфосса там их проги найдете. Можете попробовать RAUCAD/RAUWIN но для него нужен автокади он сложней в установке и пользовании. К тому же весит довольно прилично.
Расчет нужен не для понтов перед заказчиком. Просто, если Вы наугад сделаете отопление, то теоретически, заказчик может "нагнуть" Вас через суд. За то, что либо у него холодно, либо за то, что котел скушал много лишней солярки (газа, электроэнергии) и за лишние секции дорогущих радиаторов. Оно Вам надо?