LAV написал :
Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
Просто на газовой трубе N, а на корпусе плиты PE. Поэтому как только РЕ в вилке соединяется с РЕ в розетке, диф.автомат вырубается. Ведь получается на корпус плиты одновременно подключена PE от розетки и N от газовой трубы. Вставка изолировала N трубы от корпуса плиты и диф.автомат перестал срабатывать.
2никитос: мне очень кажется, что у вас поставлено либо УЗО либо длифавтомат на линии, и имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата). Вероятно, по этой причине в момент касания РЕ вилки и розетки вырубает это самое УЗО.
никитос написал :
Цепь нормальная, от неё работают же стиралка и чайник! Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом! Всем спасибо за участие!!!
Обязательно сделайте замер напряжения между корпусом работающей стиральной машины и водопроводной трубой. Линия реально вызывает подозрения.
никитос написал :
Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом!
Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
Цепь нормальная, от неё работают же стиралка и чайник! Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом! Всем спасибо за участие!!!
никитос написал :
Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке.
Alex_Penza написал :
Пусть даже и такой подводкой, но поставить диэлектрическую вставку Вам никто не запрещает.
Можно, пожалуйста, ссылочку на документ, а то только одни советы.
Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке. Так что, думаю проблема либо в самой плите, либо в цепи розетка-автомат-щиток.
Однако, защитный проводник ("земля") должен идти мимо автоматов, УЗО и прочих коммутационных аппаратов. Т.е. замыкание "земляных" контактов розетки не должно никак влиять на автомат. Т.е., то, что "автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться" с высокой вероятностью свидетельствует о неправильном подключении "земли" где-то на участке "щиток-линия-розетка".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
> Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Снимал заднюю панель на плите - на корпус идет желто-зеленый, вилка цельнолитая. Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.
возможно это у вас не просто автомат, а дифференциальный автомат
проверьте правильно ли подключена у вас вилка и сам питающий провод к плите
желто-зеленый на корпус плиты и средний контакт вилки
остальные два на силовые контакты
каким образоб у вас подключена плита к газовой трубе, при помощи гибкого резинового шланга или стационарно металлической трубой
Здравствуйте, граждане! Помогите дилетанту советом! Привезли новую плиту газовую с электрической духовкой. Так вот при включении вилки в розетку выбивает автомат (розетка на стиральную машинку, проводилась специально для неё с заземлением без меня. Дом 1903 года выпуска, центр Москвы. Других розеток с землей чтобы проверить плиту в доме нет). Опытным путем определил что автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться. ПомоЖите чем можИте!