Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1151493

Набрёл тут на форуме на тему с пироманами.
Решил проверить закупленные элементы электрики на горючесть.
Узнал что купил не ту гофру... не по назначению.
Дошла очередь до кабелей.
По рекомендациям закупил себе NYM-J (J - c маркированной жёлто-зелёным цветом жилой защитного заземления)
Есть и ВВГнг.
Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию.
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.
В комплекте с основной изоляцией NYM не горит, дым от наружной изоляции не даёт загореться этой самой мелонаполненной резине.
Может подделка попалась... но тестировал как отечественный кабель, так и зарубежный.
Вопрос к знатокам: Насколько пожароопасно присутствие в кабеле горючего материала????
И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?
Может зря волнуюсь?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Sanya2 написал :
Может зря волнуюсь?

Конечно зря! Сертифицируется всегда изделие, а не отдельные его части. Кабель считается не составным изделием (нельзя его разобрать и собрать)

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Sanya2 написал :
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит

Я тоже ВВГ подпаливал - воняет, но не горит. Не знаю, "НГ" был или простой. Завтра, если будет время попробую для интересу подпалить простой ВВГп и посмотреть, как будет гореть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Sanya2 написал :
И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?


Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Sanya2 написал :
Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию.
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.

Хе, тоже иногда проверяю кабели зажигалкой. NYM так же как и обычный ВВГ загорается, это в принципе нормально. Вот ВВГнг (LS) так и не получилось разжечь - сразу чувствуется разница.

to Radon
NYM и ВВГнг в исходном состоянии разжечь не удалось. У ВВГнг вообще нечему гореть, а у NYM наружный слой так дымит, что не даёт разгореться среднему слою вообще.
Удалось поджечь лишь отдельно средний слой у NYM((
А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?

to iale
Полезные ссылки!
Но корректнее сравнивать:
Для ВВГнг:

и для NYM-J:

На основе этих сертификатов делаю вывод, что можно волноваться меньше. Т.е. с точки зрения пожарных, ВВГнг круче NYM))))
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Sanya2 написал :
А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?

Может я неправильно выражаюсь, смысл в том, что оболочки этих кабелей раздельно поджигать удавалось, но горят они плохо и тухнут при исчезновении источника пламени. Образцы брались разных заводов, в разное время. Кстати, заводская методика проверки в корне отличается от этих испытаний. ВВГнг в этом отношении конечно круче NYM.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Sanya2 написал :
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Именно нераспространением горения при прокладке в пучках и отличается "нг"-кабель от обычного. При одиночной прокладке они все (и "нг" и не-"нг") должны быть самозатухающими.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sanya2 написал :
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Тогда уж правильнее сравнивать ВВГ и NYM, ВВГнг и NYMнг-LS

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS

Сошников М написал :
может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS

Можно и так...
Можно и ВВГнг-нд... Просто NYMнг не встречал.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит. Вывод - не горит!

dinamit007 написал :
Вывод - не горит!

Жаль только этот вывод не подошьёшь к исполнительной ни при прокладке пучком, ни в иных случаях, когда требуется "нг".

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

dinamit007 написал :
Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит.

ПВХ не горит при отсутствии источника огня, таково свойство пластика из-за наличия большого кол-ва связанного хлора.

ВВГнг, это кабель не поддерживающий горение, пока есть посторонний источник огня он горит, если огня нет, то он гореть сам не будет
NYM это замена ВВГ, а не ВВГнг. NYM "слизали" с импортного кабеля и он как и ВВГ горит. Точнее поддерживает горение при прокладке в пучке.

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Слегка дополню тему европейскими требованиями. Есть несколько стандартов 1)не распространение горения-МЭК 60332, 2)огнестойкость-МЭК 60331, 3)на прозрачность дыма пригорении -МЭК61034, 4)на коррозионную активность продуктов горения - МЭК 60754-2. Вроде как лучшие по этому набору кабели Pyrohalon

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

dinamit007 написал :
Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит. Вывод - не горит!

вывод- дымит)))))