Набрёл тут на форуме на тему с пироманами.
Решил проверить закупленные элементы электрики на горючесть.
Узнал что купил не ту гофру... не по назначению.
Дошла очередь до кабелей.
По рекомендациям закупил себе NYM-J (J - c маркированной жёлто-зелёным цветом жилой защитного заземления)
Есть и ВВГнг.
Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию.
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.
В комплекте с основной изоляцией NYM не горит, дым от наружной изоляции не даёт загореться этой самой мелонаполненной резине.
Может подделка попалась... но тестировал как отечественный кабель, так и зарубежный.
Вопрос к знатокам: Насколько пожароопасно присутствие в кабеле горючего материала????
И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?
Может зря волнуюсь?
Sanya2 написал :
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
Я тоже ВВГ подпаливал - воняет, но не горит. Не знаю, "НГ" был или простой. Завтра, если будет время попробую для интересу подпалить простой ВВГп и посмотреть, как будет гореть.
Sanya2 написал :
Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию.
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.
Хе, тоже иногда проверяю кабели зажигалкой. NYM так же как и обычный ВВГ загорается, это в принципе нормально. Вот ВВГнг (LS) так и не получилось разжечь - сразу чувствуется разница.
to Radon
NYM и ВВГнг в исходном состоянии разжечь не удалось. У ВВГнг вообще нечему гореть, а у NYM наружный слой так дымит, что не даёт разгореться среднему слою вообще.
Удалось поджечь лишь отдельно средний слой у NYM((
А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?
to iale
Полезные ссылки!
Но корректнее сравнивать:
Для ВВГнг:
и для NYM-J:
На основе этих сертификатов делаю вывод, что можно волноваться меньше. Т.е. с точки зрения пожарных, ВВГнг круче NYM))))
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?
Sanya2 написал :
А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?
Может я неправильно выражаюсь, смысл в том, что оболочки этих кабелей раздельно поджигать удавалось, но горят они плохо и тухнут при исчезновении источника пламени. Образцы брались разных заводов, в разное время. Кстати, заводская методика проверки в корне отличается от этих испытаний. ВВГнг в этом отношении конечно круче NYM.
Sanya2 написал :
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?
Именно нераспространением горения при прокладке в пучках и отличается "нг"-кабель от обычного. При одиночной прокладке они все (и "нг" и не-"нг") должны быть самозатухающими.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВВГнг, это кабель не поддерживающий горение, пока есть посторонний источник огня он горит, если огня нет, то он гореть сам не будет
NYM это замена ВВГ, а не ВВГнг. NYM "слизали" с импортного кабеля и он как и ВВГ горит. Точнее поддерживает горение при прокладке в пучке.
Слегка дополню тему европейскими требованиями. Есть несколько стандартов 1)не распространение горения-МЭК 60332, 2)огнестойкость-МЭК 60331, 3)на прозрачность дыма пригорении -МЭК61034, 4)на коррозионную активность продуктов горения - МЭК 60754-2. Вроде как лучшие по этому набору кабели Pyrohalon