Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
#1247778

dinamit007 написал :
Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит. Вывод - не горит!

вывод- дымит)))))

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Слегка дополню тему европейскими требованиями. Есть несколько стандартов 1)не распространение горения-МЭК 60332, 2)огнестойкость-МЭК 60331, 3)на прозрачность дыма пригорении -МЭК61034, 4)на коррозионную активность продуктов горения - МЭК 60754-2. Вроде как лучшие по этому набору кабели Pyrohalon

ВВГнг, это кабель не поддерживающий горение, пока есть посторонний источник огня он горит, если огня нет, то он гореть сам не будет
NYM это замена ВВГ, а не ВВГнг. NYM "слизали" с импортного кабеля и он как и ВВГ горит. Точнее поддерживает горение при прокладке в пучке.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

dinamit007 написал :
Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит.

ПВХ не горит при отсутствии источника огня, таково свойство пластика из-за наличия большого кол-ва связанного хлора.

dinamit007 написал :
Вывод - не горит!

Жаль только этот вывод не подошьёшь к исполнительной ни при прокладке пучком, ни в иных случаях, когда требуется "нг".

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит. Вывод - не горит!

Сошников М написал :
может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS

Можно и так...
Можно и ВВГнг-нд... Просто NYMнг не встречал.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS

Sanya2 написал :
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Тогда уж правильнее сравнивать ВВГ и NYM, ВВГнг и NYMнг-LS

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Sanya2 написал :
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Именно нераспространением горения при прокладке в пучках и отличается "нг"-кабель от обычного. При одиночной прокладке они все (и "нг" и не-"нг") должны быть самозатухающими.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Sanya2 написал :
А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?

Может я неправильно выражаюсь, смысл в том, что оболочки этих кабелей раздельно поджигать удавалось, но горят они плохо и тухнут при исчезновении источника пламени. Образцы брались разных заводов, в разное время. Кстати, заводская методика проверки в корне отличается от этих испытаний. ВВГнг в этом отношении конечно круче NYM.

to iale
Полезные ссылки!
Но корректнее сравнивать:
Для ВВГнг:

и для NYM-J:

На основе этих сертификатов делаю вывод, что можно волноваться меньше. Т.е. с точки зрения пожарных, ВВГнг круче NYM))))
И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

to Radon
NYM и ВВГнг в исходном состоянии разжечь не удалось. У ВВГнг вообще нечему гореть, а у NYM наружный слой так дымит, что не даёт разгореться среднему слою вообще.
Удалось поджечь лишь отдельно средний слой у NYM((
А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Sanya2 написал :
Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию.
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.

Хе, тоже иногда проверяю кабели зажигалкой. NYM так же как и обычный ВВГ загорается, это в принципе нормально. Вот ВВГнг (LS) так и не получилось разжечь - сразу чувствуется разница.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Sanya2 написал :
И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?


Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Sanya2 написал :
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит

Я тоже ВВГ подпаливал - воняет, но не горит. Не знаю, "НГ" был или простой. Завтра, если будет время попробую для интересу подпалить простой ВВГп и посмотреть, как будет гореть.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Sanya2 написал :
Может зря волнуюсь?

Конечно зря! Сертифицируется всегда изделие, а не отдельные его части. Кабель считается не составным изделием (нельзя его разобрать и собрать)

Набрёл тут на форуме на тему с пироманами.
Решил проверить закупленные элементы электрики на горючесть.
Узнал что купил не ту гофру... не по назначению.
Дошла очередь до кабелей.
По рекомендациям закупил себе NYM-J (J - c маркированной жёлто-зелёным цветом жилой защитного заземления)
Есть и ВВГнг.
Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию.
У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.
В комплекте с основной изоляцией NYM не горит, дым от наружной изоляции не даёт загореться этой самой мелонаполненной резине.
Может подделка попалась... но тестировал как отечественный кабель, так и зарубежный.
Вопрос к знатокам: Насколько пожароопасно присутствие в кабеле горючего материала????
И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?
Может зря волнуюсь?