Надергиваете из каталогов фотки, затем в любом графическом редакторе(например corel) или простенькой чертилке типа MS visio или MS publisher(паблишер, возможно, уже стоит, он входит в состав офиса) рисуете линии.
ps накрайняк можно в PowerPoint. Только не в painte, устанете потом изменения вносить.
Ptols написал :
линии будут под основным УЗО 63А на 300мА
Зачем дублировать то? У вас уже всё будет под защитой других узо. Вам деньги карман жгут?
Кризис на самом деле ещё впереди, поберегите финансы, неясно как будут развиваться события в ближайшие пару лет.
По замечаниям понял. Верну после счетчика Основное УЗО, но сниму автомат на 40А. Тогда Все линии будут под основным УЗО 63А на 300мА, На свет поставлю узо 63А на 30 мА и туда же уберу холодильник. Наверно так будет .ок.
Спасибо, все за рекомендации и советы.
Но скорее всего, еще будут разные вопросы.
То есть.Если вдруг фаза с нулем поменяютсяместами то автомат 1P+N. не сработает, т.к. фаза окажется не на той части автомата. Так? А есть что то, что контролирует наличие фазы на правильном проводе?
2Ptols
на варочную поверхность поставьте автомат 32А
Ptols написал :
Я на входе заложил автоматы 1p+n, а еще некоторые пишут 2p.
В чем разница?
2р - это как два однополюсных автомата исполнительные механизмы которых соеденены внутри.
т.е. при КЗ или перегрузе полюса срабатывают (мозгами) независимо и отключают оба полюса одновременно. Таким автоматам не важно куда посадить 0, а куда фазу.
1р+N - тут мозги есть только на одном полюсе (туда и надо подключать фазу). Второй полюс отключается одновременно с первым "за компанию". У 2-го полюса своих "мозгов" нет.
Smily написал :
Если холодильник будет включен в розетку, то его тоже надо под УЗО.
+1
Как вариант вместо автомата на холодильник поставить дифавтомат (автомат +узо в одном корпусе)
В принципе реально собираюсь пользоваться. Думаю так.
Сходил посмотрел на проект, который сделалала организация по переносу счетчика в квартиру.
Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено. Но если будет меньше они не против.
УЗО до счетчика сказали не ставить. Т.е. потом энерго сбыт сам же и не принимает.
Так же после расчетов решил отказать от счетчика многотарифного в пользу однотарифного.
Теперь после обновления проекта, еще раз его выложу.
Я думал о плите. Сейчас она висит на автомате в 32А.
Думаю 25А ограничит не сильно. Духовка 2200 Вт.
Т.е. получится либо духовка и комфорочки 1-2, либо комфорки 4 шт, но без духовки. Я осознано ввел ограничения.
Т.к. весь ввод 6 кв. Искуственно ограничил плиту. Проблем быть не должно. Не доверяю проводам в подъезде
Автомат в подъезде, потому что он стоит рублей 300-400, а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400. Так что думаю 2-3 метра проблем быть не должно. Сейчас вообще вся квартира без УЗО
2Ptols Автомат 25А ограничивает длительную мощность варки на уровне 5,5кВт. Это ограничение сделано специально, чтобы при одновременном включении варки и ряда других потребителей не выбивало ввод?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вводной кабель от перегрузки и КЗ защищает вводной автомат. Он же защищает и УЗО 300мА. Менять их местами и оставлять вводной кабель и УЗО без защиты (точнее, под защитой только автомата или вставок в подвале) - недопустимо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Здравствуйте, в предыдущей теме выяснял, что сделать с пакетником
Здесь привожу получившуюся схему. Потребители устоявшиеся и менятся не будут. Поэтому увеличение номинала, если действительно обосновано
Прошу покритиковать
Автоматы серии Домовой
провод планирую ВВГ, медный, одножльный. Вроде не самый плохой, как я понял.