Если не требуется "узаконить", зачем громоздить АВР? Постоянно включенный контактор - не самая приличная вещь в электроцепи. Тем более, что у Вас явно не серверная и дизель явно не с автоматическим стартом.
Рекомендую один раз потратиться на хороший кулачковый переключатель из серии 4G, на 50 Ампер, обязательно 4х - полюсный. Подключение: после счётчика - защитный 3х-полюсный автомат, далее переключатель: на верхние неподвижные контакты от сети, на нижние неподвижные контакты от ДГ, на переключающие - после переключателя УЗО (можно противопожарное). Если у Вас уже есть "РЕ", ответвить со сборной шины проводник на соответствующий контакт для ДГ. При таком включении встречный ток в сеть невозможен. Вот только надо какой-то индикатор наличия напряжения в сети предусмотреть.
Не переключайте этот переключатель под нагрузкой.
Не советую связываться со старинными пакетниками. Огромный, контакты так себе, переключается очень тяжело.
Ну, собственно, сделайте - почему бы и нет... Если рубило позволяет такие токи держать.
По-хорошему рубило должен иметь 4 контактных группы (ноль тоже коммутируем, на всякий пожарный), ибо:
avmal написал :
переключение должно осуществляться таким образом, чтобы была исключена любая возможность попадания питания с автономного источника в сеть.
Sonic написал :
мощный контактор, ...при пропадании электричества контактор отпускает якорь и переключает систему на резерв.
что-то на вскидку не помню ни одного контактора с перекидными силовыми контактами.
А вообще, если не делаешь АВР то переключение с сети на ДЭС и обратно должно быть сделано наитупейшим образом, чтобы не было какой либо ошибки при переключении. Т.е. должен стоять один рубильник и им основной ввод отключаешь а включаешь станцию. Проще всего переделать и добавить в наши реверсивные рубильники доп.ножи. МП и контакторы лучше не использовть, тем более делать какие либо приоритеты. Это чревато, тем более если делает не квалифицированный спец., несанкционированными перключениями.
Вариант без доработок: мощный контактор, управляемый небольшим выключателем. Питается от основного ввода. При пропадании электричества контактор отпускает якорь и переключает систему на резерв.
Sonic написал :
Собственно, реверсивным переключателем.
Думаю, что модульный четырехполюсный переключатель на такой ток найти будет проблематично. А вот немного переработанный реверсивный пускатель использовать можно. Надо только помнить, что в договоре на электроснабжение обычно забивается пункт об использовании дополнительных источников - переключение должно осуществляться таким образом, чтобы была исключена любая возможность попадания питания с автономного источника в сеть.
Суть вопроса такова: у меня есть основной ввод (3 фазы, сечение кабеля 16мм2). Мне нужно установить и подключить дизельную станцию на 15 кВт (в качестве автономого источника питания).
Как это сделать?