Поменял автомат В20А на В16А, думаю его будет достаточно. Схемку обновил

Появились следующие вопросы:

  1. Нужно ли поменять местами УЗО 10мА и автомат В16А на линии СМ и ППМ?
  2. Могут ли профы данного форума по фотографиям в первом посте прикинуть какие сечения у следующих проводов:
    алюминий, тот что под гайкой ввода нуля - идет на счетчики;
    алюминий, который приходит на шину нуля от счетчиков;
    алюминий, от ореха на фазном стояке до АПшки;
    медь, от 40А автомата (идет на эл.плиту)?
  3. Еще раз уточню, достаточное ли сечение стояка PEN для устройства защитного зануления в квартире (т.е. подключения заземляющего контакта розеток к защитному нулевому проводнику)?
  4. Подскажите, пжлста, как нужно правильно сделать разделение PEN на PE и N, и что надо поправить в этажном щите для обеспечения безопасности пользования электроэнергией. Если можно поподробнее, чтобы я мог ткнуть носом ДЕЗовского электрика и проконтролировать правильность его работы.

dinamit007 написал :
зачем Вам три ввода?

Как уже писал выше, что бы было меньше вопросов у разнообразных проверяльщиков.

dinamit007 написал :
И на кухню лучше две линии, с С16, чем одну с С20.

Спасибо, согласен, учту.

Максим84 написал :
почему нарушение?

Розетки в основном на 16А, да и провода по сечению, говорят, гуляют.

Регистрация: 04.04.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 231

почему нарушение?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Максим84 написал :
автомат25А на розетки

нарушение
Автору: Схема правильная, но я всё же сделал бы один ввод и не парился - зачем Вам три ввода? И на кухню лучше две линии, с С16, чем одну с С20.

Регистрация: 04.04.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 231

без разницы, делай как знаешь..

Максим84 написал :
как нет? зачеь ставить 25А после16А?

Это УЗО, а не автомат

Регистрация: 04.04.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 231

Bogdanov написал :
Дык, у меня такого нет. Или вы имеете в виду то, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал вышестоящего - так такого ограничения нет.

как нет? зачеь ставить 25А после16А? не даст такая конструкция такой силы тока, максимум 16А и останется

Smily написал :
Тогда можно следать так: к каждой розетке, светильнику - отдельная линия с дифавтоматом на 0,01А, а на плиту дифавтомат 32А 0,03А.
На вводе селективное УЗО 0,1А.

Когда писал фразу про деньги, ждал подобного сообщения

Максим84 написал :
от автоматов в подъезде лучше отказаться совсем

Не могу, т.к. в случае какой-либо проверки придется долго и мучительно согласовывать переустройство этажного щита.

Максим84 написал :
к тому же ставя автомат более мощный после более слабого, как у вас на схеме вы нарушаете какую то фигню

Дык, у меня такого нет. Или вы имеете в виду то, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал вышестоящего - так такого ограничения нет.

Arr написал :
Дополнительные проводники под гайкой крепления PEN отвода - очень серьезное и опасное нарушение.

Полностью согласен, но как видите, ДЕЗовские электрики ПУЭ не читают. Там много подобного.
По схемке моей чего посоветуете?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Дополнительные проводники под гайкой крепления PEN отвода - очень серьезное и опасное нарушение. При исправлении нужно обязательно отключить ВСЕ четыре квартиры вводными автоматами.

Регистрация: 04.04.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 231

на мой взгляд схема неправильна, от автоматов в подъезде лучше отказаться совсем, схеме начните с УЗО(ноль+фаза)63А,далее 40А печь, на каждую комнату один автомат25А на розетки, другой 16А на свет. к тому же ставя автомат более мощный после более слабого, как у вас на схеме вы нарушаете какую то фигню, забыл слово, неправильно в общем
Провод ввод от линии на этаже 6кв, печь4кв, розетки2.5кв,свет 1.5кв, можно и ПУНП, разница в изоляции, но дешевле

Bogdanov написал :
Тут деньги для меня на втором плане, более важно безопасность и удобство.

Тогда можно следать так: к каждой розетке, светильнику - отдельная линия с дифавтоматом на 0,01А, а на плиту дифавтомат 32А 0,03А.
На вводе селективное УЗО 0,1А.

Схемку обновил
[

]()

По номиналам АВ, УЗО, сечениям проводов все нормально?

аматор1 написал :
нет, УЗО на сма и пмм - отдельная линия

В этом случае двухступенчатая защита не пойдет?
Хотя, вообще-то логично.

аматор1 написал :
а так деньги Ваши - хоть и 100 автоматов в однушку

Тут деньги для меня на втором плане, более важно безопасность и удобство.

Bogdanov написал :
Т.е. УЗО 10мА для СМ и еще одно УЗО 10мА для ППМ? Почему нельзя повесить на одно?

нет, УЗО на сма и пмм - отдельная линия

Bogdanov написал :
Как бы распланировали?

сорри, сегодня уже никак. но в 1,5-2 раза ужаться мона

аматор1 написал :
УЗО на СМА и ПММ подключайте отдельно как и три остальных

Т.е. УЗО 10мА для СМ и еще одно УЗО 10мА для ППМ? Почему нельзя повесить на одно?

аматор1 написал :
а так деньги Ваши - хоть и 100 автоматов в однушку

Как бы вы распланировали?

УЗО на СМА и ПММ подключайте отдельно как и три остальных
а так деньги Ваши - хоть и 100 автоматов в однушку

Схему подправил немного

Не знаю, что можно объединить, чтобы использовать меньше автоматов.
При составлении схемы я руководствовался следующей логикой:

  1. Свои автоматы из этажного щита я убирать не хочу, поэтому просто их меняю.
  2. Необходима защита от повышенного/пониженного напряжения, поэтому хочу использовать реле напряжения.
  3. Для повышения защиты от поражения эл.током нужны УЗО. Одно УЗО на 30 мА не поставишь, т.к. возможны ложные срабатывания из-за большого кол-ва потребителей, которые имеют свои токи утечки. Поэтому их три - по количеству вводных линий в квартирный щиток.
  4. Прикинул технику, которую хотелось бы использовать. Нарисовал розеточные группы в местах, где техника должна находиться и прикинул ее мощность. Понятно, что входную мощьность я все равно не привышу, но исходя из возможной одновременной работы некоторых приборов выбрал номиналы автоматов и сечение проводников.
  5. Стиральная машина будет устанавливаться в санузел, поэтому я использую УЗО 10мА для ее потключения, а также для подключения посудомоечной машины, т.к. она тоже работает с водой. Вместе они работать не будут, поэтому думаю, что УЗО 10мА ложных срабатываний выдавать не должно.
  6. Освещение не хотелось пускать от одной линии, поэтому разделил его на комнату, кухню и санузес+коридор. От каждой линии будет запитано не только основное освещение этих помещений, но и декоративное, такое как подсветка кухни, швафов и т.д.

Вот как-то так.

Подскажите, пжлста, где я не прав и что можно сделать.

Bogdanov написал :
Правильно ли будет, в моем случае, использовать защитное зануление для бытовой техники, помимо варочной поверхности и духового шкафа? (для этого видимо придется просить ДЕЗовского электрика делать нормальное деление PEN на N и PE в этажном щите).

Да. Да.

Bogdanov написал :
Повлияет ли использование АВ с характеристикой В (в квартирном щитке) и АВ с характеристикой С (в этажном) на селективность отключения?

Скорее всего да.

Схема для однокомнатной - слишком много.
Посмотрите примеры

картинок много, уф, пятницо, пифко
от меня - ставьте РН-111 одно + контактор, а то по номиналам автоматов у вас перебор (реле до 16А)

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется однокомнатная квартира в типовом панельном доме II-68, где я делаю ремонт для себя. Электрификация квартиры на данный момент следующая: электроплита (трехпроводка медь под стяжкой в металлической трубе), 2 розетки на кухне и 2 розетки в комнате (двухпроводка алюминий под стяжкой без всего) и освещение с розеткой в коридорчике (двухпроводка алюминий под стяжкой соседей сверху). На этаже 7 квартир и 2 щита. Один на 3 квартиры, второй - на 4. В моем щите разводка на 4 квартиры. Судя по состоянию этажного щита, после отгорания нуля, электрики распрощались с одним АП50 и все подключения перевели на оставшийся. Таким образом, фаза на 4 квартиры идет через один АП50 на 50А, далее через счетчик и на 3 автомата (16А свет, 16А розетки, 40А плита). Ноль идет на щиток (шина с маркировкой земли, сюда же приходит зануление плиты), потом через счетчик, на шину нуля.

Пользоваться тем, что наворочено сейчас в щите и в квартире мне страшно, поэтому планирую поменять проводку в квартире и установить квартирный щиток (своими силами), а также заменить свои автоматы и подводы к ним в этажном щите (силами ДЕЗа).

Разводку планирую выполнять кабелем ВВГнг-LS. Автоматы и УЗО уровня ABB, Legrand. В санузле будет находиться стиральная машина, других розеток там не будет.

Прошу покритиковать схему квартирного щитка и ответить на следующие вопросы:

  1. Какое реле напряжения лучше использовать для защиты от повышенного и пониженного напряжения? (для примера нарисовал РН-111). Или правильнее будет использовать одно такое реле после счетчика в этажном щите?
  2. Правильно ли будет, в моем случае, использовать защитное зануление для бытовой техники, помимо варочной поверхности и духового шкафа? (для этого видимо придется просить ДЕЗовского электрика делать нормальное деление PEN на N и PE в этажном щите).
  3. Повлияет ли использование АВ с характеристикой В (в квартирном щитке) и АВ с характеристикой С (в этажном) на селективность отключения?

Фото этажного щита (красным пометил свое оборудование) и схема квартиного щитка:

  1. Общий вид этажного щита

  2. Общий вид

  3. Орех на фазе

  4. Неизолированный фазный провод (ради интереса )

  5. Автоматический выключатель АП50

  6. Мои автоматы

  7. Стояк

  8. Отвод нуля

  9. Шины нуля

  10. Шина защитного зануления

  11. Шина нуля

  12. Схема квартирного щитка