Прошу оценить проект щитка для деревенского дома. Нагрузки не расписываю, так как разрешённая мощность всего 3.5 кВт (16 А). Розетки все будут новые, то есть на 16 А.
2ArrID - это шнейдеровское УЗО. Общий автомат на 16 А стоит для ограничения потребляемой мощности согласно условиям договора со сбытовой организацией (3.5 кВт). Более шестнадцати ампер мы не имеем права потреблять.
2Юрка А зачем ты дублируешь вводный автомат на 25А еще одним таким же после счетчика?
Юрка написал :
Общий автомат на 16 А стоит для ограничения потребляемой мощности согласно условиям договора со сбытовой организацией (3.5 кВт). Более шестнадцати ампер мы не имеем права потреблять.
Тогда почему на вводе стоит 25А? Да ще в двух экземплярах?
Деньги лишние или место в щитке надо занять?
Поставил бы вот так:
Вводный автомат 16А - счетчик - узо 25А 30ма - автоматы линий по 10А.
Все.
DMC написал :
А зачем ты дублируешь вводный автомат на 25А еще одним таким же после счетчика?
Я извеняюсь, что не пояснил в начале. На схеме два щитка. Первый висит на стене на улице (требование пожарных), второй в доме.
Второй автомат на 25 А - только для обхода УЗО, не для защиты.
Вы запаритесь печати ставить, если увас такие жесткие требования у сбытовцев.
Опечатать вводный 25А, опечатать счетчик, опечатать узо и автомат 25А после счетчика, и еще опечатать 16А на группы. Все ради того, чтобы не взяли больше 16А... ))
И вообще непонятно - почему, если вам разрешено всего 16А, вам разрешают поставить на ввод 25А? Нонсенс, однако...
Так же непонятно, остается, зачем два автомата подряд - 25А и 16А?
Один, а именно 25А, исходя из ваших условий, можно спокойно убрать.
DMC написал :
непонятно, остается, зачем два автомата подряд - 25А и 16А?
Автомат на улице на 25 А - чтобы была селективность при перегрузке. Так как на улицу бегать не удобно. Пусть лучше от перегрузки срабатывает автомат на 16 А внутри дома. Уличный на 25 А работает как пожарный пакетник, плюс защищает от сверхтоков кабель до домашнего щитка.
На группы в доме УЗО;
на магистраль между строениями противопожарное УЗО;
на группы во втором строении и внешние розетки своё УЗО;
а насос пускай живёт своей жизнью - он наглухо зазёмлён.
ВТБ! написал :
Может быть кабельную сеть на даче как-нибудь реконструировать, чтобы не было этих проблем с утечкой насоса?
УЗО - дело тонкое. Сегодня проблем нет, а завтра есть. Нельзя ничего гарантировать. А научить местный неквалифицированный персонал выключать/включать защиту на землю я смогу.
ВТБ! написал :
На группы в доме УЗО;
на магистраль между строениями противопожарное УЗО;
на группы во втором строении и внешние розетки своё УЗО;
а насос пускай живёт своей жизнью - он наглухо зазёмлён.
Идею понял, но дорого даже для гуталиновой фабрики. Схема с обходным автоматом за меньшие деньги даёт не меньший комфорт и, если правильно пользоваться, такую же безопасность. Не знаю почему она вызывает отторжение.
Юрка написал :
А научить местный неквалифицированный персонал выключать/включать защиту на землю я смогу.
В результате защита будет постоянно выключена, ну и на фига такая "защита".
Если в насосе утечка, то надо чинить\менять насос, а не выдумывать странные опасные схемы.
Arr написал :
Если в насосе утечка, то надо чинить\менять насос, а не выдумывать странные опасные схемы.
Сейчас в схеме УЗО нет. Добавление в неё УЗО (пусть даже отключаемого), не может сделать её более опасной. В крайнем случае безопасность останется на прежднем уровне.
При установке последовательно двух автоматов селективность надо обеспечить по времени срабатывания. Если автоматы одной серии и с близкими номиналами (25А и 16А), то ток КЗ может быть достаточным для срабатывания сразу обоих автоматов. Есть случаи одновременного срабатывания автоматов вводного щита, вводного автомата распредщитка и автомата группы (32А, 32А, 16А).
ВТБ! написал :
Добавление в неё УЗО (пусть даже отключаемого), не может сделать её более опасной. В крайнем случае безопасность останется на прежднем уровне.
Категорически не согласен, поскольку иллюзия защиты опаснее отсутствия защиты, но хозяин-барин.
serg70s написал :
КЗ может быть достаточным для срабатывания сразу обоих автоматов.
Согласен. Но я не стремился к селективности при КЗ (т. к. КЗ бывает редко). К селективности при перегрузке стремился (т.к. это может быть часто).
ВТБ! написал :
почему бы не поставить С63, если дозволяют?
Потому что нашёл автомат на 25 ампер . Кроме того, у меня уже есть кабель NYM 2x2.5. Если автомат 63 А, то надо искать толстый кабель, расчитанный на больший ток КЗ (лень).