serg70s написал :
КЗ может быть достаточным для срабатывания сразу обоих автоматов.

Согласен. Но я не стремился к селективности при КЗ (т. к. КЗ бывает редко). К селективности при перегрузке стремился (т.к. это может быть часто).

ВТБ! написал :
почему бы не поставить С63, если дозволяют?

Потому что нашёл автомат на 25 ампер . Кроме того, у меня уже есть кабель NYM 2x2.5. Если автомат 63 А, то надо искать толстый кабель, расчитанный на больший ток КЗ (лень).

Arr

"Я того не говорил!"
К Вашим словам присоединяюсь.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

ВТБ! написал :
Добавление в неё УЗО (пусть даже отключаемого), не может сделать её более опасной. В крайнем случае безопасность останется на прежднем уровне.

Категорически не согласен, поскольку иллюзия защиты опаснее отсутствия защиты, но хозяин-барин.

serg70s

В данной ситуации это некритично - вряд ли автоматы когда-либо сработают вообще.
Но, действительно, почему бы не поставить С63, если дозволяют?

При установке последовательно двух автоматов селективность надо обеспечить по времени срабатывания. Если автоматы одной серии и с близкими номиналами (25А и 16А), то ток КЗ может быть достаточным для срабатывания сразу обоих автоматов. Есть случаи одновременного срабатывания автоматов вводного щита, вводного автомата распредщитка и автомата группы (32А, 32А, 16А).

Arr написал :
Если в насосе утечка, то надо чинить\менять насос, а не выдумывать странные опасные схемы.

Сейчас в схеме УЗО нет. Добавление в неё УЗО (пусть даже отключаемого), не может сделать её более опасной. В крайнем случае безопасность останется на прежднем уровне.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Юрка написал :
А научить местный неквалифицированный персонал выключать/включать защиту на землю я смогу.

В результате защита будет постоянно выключена, ну и на фига такая "защита".
Если в насосе утечка, то надо чинить\менять насос, а не выдумывать странные опасные схемы.

ВТБ! написал :
На группы в доме УЗО;
на магистраль между строениями противопожарное УЗО;
на группы во втором строении и внешние розетки своё УЗО;
а насос пускай живёт своей жизнью - он наглухо зазёмлён.

Идею понял, но дорого даже для гуталиновой фабрики. Схема с обходным автоматом за меньшие деньги даёт не меньший комфорт и, если правильно пользоваться, такую же безопасность. Не знаю почему она вызывает отторжение.

Юрка написал :
УЗО - дело тонкое. Сегодня проблем нет, а завтра есть.

Да не УЗО!!! А проводка!!!

ВТБ! написал :
Может быть кабельную сеть на даче как-нибудь реконструировать, чтобы не было этих проблем с утечкой насоса?

УЗО - дело тонкое. Сегодня проблем нет, а завтра есть. Нельзя ничего гарантировать. А научить местный неквалифицированный персонал выключать/включать защиту на землю я смогу.

Юрка

На группы в доме УЗО;
на магистраль между строениями противопожарное УЗО;
на группы во втором строении и внешние розетки своё УЗО;
а насос пускай живёт своей жизнью - он наглухо зазёмлён.

Arr написал :
Идея с автоматом в параллель ИМХО бред

Что прикажете делать, если начнёт срабатывать УЗО, отрубая весь дом ?

DMC написал :
И вообще непонятно - почему, если вам разрешено всего 16А, вам разрешают поставить на ввод 25А? Нонсенс, однако...

Я так понимаю, что на улице может и пакетник стоять ампер на 63. Этот прибор требуют пожарники, а не сбыт.

DMC написал :
непонятно, остается, зачем два автомата подряд - 25А и 16А?

Автомат на улице на 25 А - чтобы была селективность при перегрузке. Так как на улицу бегать не удобно. Пусть лучше от перегрузки срабатывает автомат на 16 А внутри дома. Уличный на 25 А работает как пожарный пакетник, плюс защищает от сверхтоков кабель до домашнего щитка.

2Юрка Да, с УЗО нормально - не разглядел в вашем сборище глупостей автомат на 16А

"У него этого гуталина..."

Юрка

Может быть кабельную сеть на даче как-нибудь реконструировать, чтобы не было этих проблем с утечкой насоса?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Юрка

Вы запаритесь печати ставить, если увас такие жесткие требования у сбытовцев.

Опечатать вводный 25А, опечатать счетчик, опечатать узо и автомат 25А после счетчика, и еще опечатать 16А на группы. Все ради того, чтобы не взяли больше 16А... ))

И вообще непонятно - почему, если вам разрешено всего 16А, вам разрешают поставить на ввод 25А? Нонсенс, однако...

Так же непонятно, остается, зачем два автомата подряд - 25А и 16А?
Один, а именно 25А, исходя из ваших условий, можно спокойно убрать.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2Юрка
И охота за абстрактную функциональность типа А переплачивать почти вдвое...
Идея с автоматом в параллель ИМХО бред.

BV написал :
УЗО должно быть всё же на ступень больше чем автомат

Больше, чем автомат, защищающий от тока КЗ (он на 25 А), или автомат, защищающий от перегрузки (он у меня на 16 А) ?

DMC написал :
А зачем ты дублируешь вводный автомат на 25А еще одним таким же после счетчика?

Я извеняюсь, что не пояснил в начале. На схеме два щитка. Первый висит на стене на улице (требование пожарных), второй в доме.
Второй автомат на 25 А - только для обхода УЗО, не для защиты.

2Юрка
Как мы тут (на форуме) выяснили, что УЗО должно быть всё же на ступень больше чем автомат.

Arr написал :
Ну тогда 16А должен ДО счётчика стоять

Почему до ? Есть нормы ?

Arr написал :
Узо - зачем дорогой тип А

Arr написал :
зачем в параллель автомат?

Тогда будет возможность, не делая перемонтажа, оперативно включать и отключать защиту от замыканий на землю:

  • УЗО включено, автомат выключен - защита работает,
  • УЗО выключено, автомат включен - защита отключена.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Юрка А зачем ты дублируешь вводный автомат на 25А еще одним таким же после счетчика?

Юрка написал :
Общий автомат на 16 А стоит для ограничения потребляемой мощности согласно условиям договора со сбытовой организацией (3.5 кВт). Более шестнадцати ампер мы не имеем права потреблять.

Тогда почему на вводе стоит 25А? Да ще в двух экземплярах?
Деньги лишние или место в щитке надо занять?
Поставил бы вот так:
Вводный автомат 16А - счетчик - узо 25А 30ма - автоматы линий по 10А.
Все.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Ну тогда 16А должен ДО счётчика стоять.
Узо - зачем дорогой тип А, зачем в параллель автомат?

2ArrID - это шнейдеровское УЗО. Общий автомат на 16 А стоит для ограничения потребляемой мощности согласно условиям договора со сбытовой организацией (3.5 кВт). Более шестнадцати ампер мы не имеем права потреблять.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

ID - это кто? Автомат общий на 16А на фига?

Прошу оценить проект щитка для деревенского дома. Нагрузки не расписываю, так как разрешённая мощность всего 3.5 кВт (16 А). Розетки все будут новые, то есть на 16 А.