Хм... А как у вас получилось 71 м3/ч? У меня на 55,4 м3/ч вышло:
S = pi * R^2 = 3.14 * 0.07^2 = 0.01539 м2 (может, я где-то ошибся?)
Далее возьмём скорость воздуха v = 1 м/с = 3600 м/ч и посчитаем объем:
V = 3600 м/ч * 0,01539 м2 = 55,4 м3/ч
И это без учёта сопротивления трубы , без учета перегибов и принятия как факта идеальной цилиндрической трубы.

Как положено для ест. вентиляции - не выше 1 м/с

Скиньте ссылку на этот СНиП, пожалуйста. Или другой док, где такое написано.
Вообще, из опыта, полагаться на есст-ю вентиляцию - не самое благодарное дело, особенно летом )

Регистрация: 16.08.2006 Челябинск Сообщений: 100

Спасибо!

Ким написал :
Что Вас смущает???

Мне показалась маловата диаметром.
Но я не специалист.
Вопрос снят
Спасибо

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Oleg V написал :
При какой скорости?

Как положено для ест. вентиляции - не выше 1 м/с

Oleg V написал :
Что-то меня смущает вот это Цитата:Сообщение от Ushakov трубы естественной вентиляции

Что Вас смущает???

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
если правильно посчитал то d140мм пропустит 71 куб. Так что сечение проходит

При какой скорости? Что-то меня смущает вот это

Ushakov написал :
трубы естественной вентиляции

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Ushakov написал :
Хватит ли ее?

если правильно посчитал то d140мм пропустит 71 куб. Так что сечение проходит

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 16.08.2006 Челябинск Сообщений: 100

Подскажите как расчитать диаметр трубы естественной вентиляции для организации вытяжки в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час.