Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1159865

Объекты вентиляции: глухая комната (спальня), варочная панель и остальные комнаты.
Вопросы:

  1. Правильная ли схема?
  2. Канальный вентилятор - чтобы шумов в спальне не было, правильный подход? Или все равно будет шумно?
  3. Можно ли врезать все рукава в одну шахту? Шахта реально одна, вторую надо долбить.

На схеме:
1 - существующая шахта
2 - планируемая шахта

Приток воздуха откуда будет осуществятся?
Окна пластиковые?

Варочная панель какая? на газу? если на газу то объединять каналы вообще нельзя.
Также не стоит объединять в один канал туалет и кухню.

Второго канала нет? Хотите продырявить и туда завести вытяжку? Если да, то нинада этого делать.

Приток воздуха откуда будет осуществятся?
Окна пластиковые? - да, пластиковые, но постоянно приоткрыты, поскольку квартира хорошо отапливается (зимой - на микропроветривание)

Варочная панель какая? на газу? если на газу то объединять каналы вообще нельзя. - нет, электроплита.
Также не стоит объединять в один канал туалет и кухню. - о туалете речь не идет, у него своя шахта, в другой части квартиры.

Второго канала нет? Хотите продырявить и туда завести вытяжку? Если да, то нинада этого делать. - хотела продырявить, почему не надо? Как тогда?

Пума написал :
Помогите девушке

Ну, помогать девушкам - святое дело.
На кухонной отпайке воздуховод направо пошел - куда? Это та же кухня или другое уже помещение? В любом случае эта вытяжка работать не будет - без вентилятора естественная вытяжка обратный клапан не откроет, разве что в сильные морозы и при большом ветре...
Если хотите чтобы вытяжка справа работала всегда, сажайте ее на вентилтяор, который идет на левое помещение.
Еще важный момент. Я не знаю, какой у Вас будет стоят канальный вентилятор, но очччччень советую смонтировать шумоглушитель на левую отпайку (между вентилятором и комнатой, лучше ближе к вентилятору).
Если будете все в одну шахту соединять, то обе отпайки от шахты через обратные клапана подсоединяйте, чтобы воздух из кухни не перетекал в помещение спальни слева при выключеном канальном вентиляторе.