#1160495

В офисе установили отдельный электрический щиток, в котором предусмотрели шину заземления, но само заземление в него еще не заведено. От щитка сделали разводку проводки в гофре на несколько комнат. После подключения питания на шине заземления индикаторной отверткой обнаружено напряжение. Все сделано очень аккуратно.

Откуда берутся наводки на заземлении? Пробовали отсоединять все жилы заземления от шины. На каждой из них в отдельности индикатор светился. Может ли это быть из-за того, что перегородки в офисе сделаны из гипсокартона на металлических профилях? Или это провод бракованный?

Электрик, который это делал, говорит, что это у него уже второй случай. Первый тоже был в коттедже с гипсокартонными прегородками с металлическими профилями. С бетонными стенами у него такого никогда не было.

Еще один момент: В некоторых гофрах у него протянуто сразу по несколько проводов. И все гофры от щитка идут в одном пучке.

Спасибо за внимание.
С уважением, Михаил.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

amn69 написал :
Откуда берутся наводки на заземлении?

Наводки у вас, наверное, не на заземлении, а на отдельно висящих в воздухе жилах, находящихся в одной оболочке с рабочими проводниками?

amn69 написал :
само заземление в него еще не заведено

Вот когда подключите на шину все полагающиеся для подключения проводники, тогда и будете смотреть наводки.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Корпуса компьютеров, например, имеют соединение с фазным и нулевым проводом питающей сети через конденсаторы сетевого фильтра. Эти конденсаторы равны по емкости. От них и подсвечивает индикатор. Доведите работу до конца - соедините шину с контуром заземления, и проблема исчезнет.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Один компьютер с "пилотом" даёт ток утечки на "РЕ" до 5-7 мА! Замеряли прецизионным миллиамперметром в цепи "РЕ". А если кондёры, которые на "РЕ" с фазного и нейтрального провода здорово отличаются по ёмкости - бывает и хуже, чем 115 Вольт на неприсоединённой к заземлителю (или там РЕN) жиле защитного проводника относительно того, что присоединено.
Подобный подарочек может прийти и от соседей при отсутствии вышеупомянутого контакта у них. И пошли ползать блуждающие токи по металлоконструкциям.

amn69 написал :
После подключения питания на шине заземления индикаторной отверткой обнаружено напряжение.

свечение индикаторной отвертки еще не факт наличия напряжения.лучше тестером померяйте,а потом шум поднимайте.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Наличие - отсутствие напряжения проверяется ДВУХПОЛЮСНЫМ прибором (лампа-контролька, даже из 2х последовательно у продвинутых нарушителей ПОТ РМ-016 таковым НЕ является!).
"Отвёрткой" допускалось определять, где фазные провода в подводе к люстре.