В офисе установили отдельный электрический щиток, в котором предусмотрели шину заземления, но само заземление в него еще не заведено. От щитка сделали разводку проводки в гофре на несколько комнат. После подключения питания на шине заземления индикаторной отверткой обнаружено напряжение. Все сделано очень аккуратно.
Откуда берутся наводки на заземлении? Пробовали отсоединять все жилы заземления от шины. На каждой из них в отдельности индикатор светился. Может ли это быть из-за того, что перегородки в офисе сделаны из гипсокартона на металлических профилях? Или это провод бракованный?
Электрик, который это делал, говорит, что это у него уже второй случай. Первый тоже был в коттедже с гипсокартонными прегородками с металлическими профилями. С бетонными стенами у него такого никогда не было.
Еще один момент: В некоторых гофрах у него протянуто сразу по несколько проводов. И все гофры от щитка идут в одном пучке.
Корпуса компьютеров, например, имеют соединение с фазным и нулевым проводом питающей сети через конденсаторы сетевого фильтра. Эти конденсаторы равны по емкости. От них и подсвечивает индикатор. Доведите работу до конца - соедините шину с контуром заземления, и проблема исчезнет.
Один компьютер с "пилотом" даёт ток утечки на "РЕ" до 5-7 мА! Замеряли прецизионным миллиамперметром в цепи "РЕ". А если кондёры, которые на "РЕ" с фазного и нейтрального провода здорово отличаются по ёмкости - бывает и хуже, чем 115 Вольт на неприсоединённой к заземлителю (или там РЕN) жиле защитного проводника относительно того, что присоединено.
Подобный подарочек может прийти и от соседей при отсутствии вышеупомянутого контакта у них. И пошли ползать блуждающие токи по металлоконструкциям.
Наличие - отсутствие напряжения проверяется ДВУХПОЛЮСНЫМ прибором (лампа-контролька, даже из 2х последовательно у продвинутых нарушителей ПОТ РМ-016 таковым НЕ является!).
"Отвёрткой" допускалось определять, где фазные провода в подводе к люстре.