Правильно. Да ещё демонстративно выкусить лишние жилы как можно короче. Пусть вешают пломбу - и всё. Когда грамотно разговариваешь и не быкуешь - вопросы решаются. Инспектора привыкли к ужасным соплям и скруткам меди с алюминием, с которых ещё и сосульки висят - и заранее боятся...
Dps08 написал :
От столба на дом приходит воздушка, от нее уже кабель, по стене до щита на противоположной стене. Сказали что две оставшиеся жилы можно использовать как левые. По стене - внутри дома.
пусть заведут ваш 4х16 в бокс вводного автомата, опечатают и усё
Двухжильный кабель сечения 16 существует. Это АВВГ 2х16 ( алюм.) или ВВГ 2х16 ( медь ).
Вообще в частном доме все нужно делать кабелем , причем с индексом "НГ" и особенно если дом деревянный.
Вы задали слишком общий вопрос.
Нет не в земле. От столба на дом приходит воздушка, от нее уже кабель, по стене до щита на противоположной стене. Сказали что две оставшиеся жилы можно использовать как левые. По стене - внутри дома.
Был проложен вводной кабель в частный дом 4x16. Энергосбыт требует проложить двухжильный. А таких сечений и двухжильных же не бывает? Как быть? Можно ли положить две отдельные жилы по деревянной стене в гофре? Времени у меня буквально час на решение.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.