Хм, пожалуй Вы правы. Признаю свой недогляд. Действительно, тамбур, может быть проходным помещением, особенно если через него пролегают пути эвакуации или часто там ходят. Извините за нескромный вопрос, а финансы на эти светильники можно изыскать?

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Zaurus написал :
Ну вот Вам и ответ. Раз в нормативных материалах об этом ни слова, то Вы смело можете их не ставить.

Zaurus написал :
4.3 Эвакуационное освещение в общественных заданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях,

Да тут есть сомнения - тамбур подходит под проходное помещение.

Регистрация: 02.05.2008 Красноярск Сообщений: 138

Ну вот Вам и ответ. Раз в нормативных материалах об этом ни слова, то Вы смело можете их не ставить.
Так сказать сам норматив разрешает этого не делать.
Другое дело, если заказчик требует поставить и согласен на расширение сметы. Тогда есть специальные светильники для аварийного освещения, например такой:

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

Milmen написал :
Интересно, как они могут освещать тамбуры через закрытые двери?

  1. Как в царские/советские времена - через окошки в верхней части тамбура.
  2. Можно сделать специальные окошки небольшого размера (10-15 см) исключительно под лампы которые будут крепится рядом с этими окошками (раз уж надо ДЕЛАТЬ, а не уже сделано).

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Спасибо за ответ.
Я с этими документами знаком. Там ни слова про тамбуры.

Zaurus написал :
чтобы светильники из основной группы могли "достреливать" до тамбуров.

Интересно, как они могут освещать тамбуры через закрытые двери?

Регистрация: 02.05.2008 Красноярск Сообщений: 138

Приветствую земляка!
Обратимся к первоисточникам.
СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:
в местах, опасных для прохода людей;
в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;
по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;
в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;
в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;
в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел;
в производственных помещениях без естественного света.

Получается тамбур может быть местом опасным для прохода людей, если он двойной, да и если там еще темно. Вот только капитальные затраты конечно вырастут.

И еще один документ. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

4.3 Эвакуационное освещение в общественных заданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;
в залах плавательных бассейнов, спортивных и актовых залах;
в помещениях приемных, раздевальных, кухнях и стирально-разборочных помещениях детских дошкольных учреждений и школ-интернатов;
в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань;
в помещениях электросветолечения, раздевальных, душевых и ванных залах отделений грязелечения и восстановительного лечения в лечебно-профилактических учреждениях;
в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные залы, актовые залы, конференц-залы);
в торговых залах общей площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в транспортных тоннелях торговых предприятий;
в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечных).
4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.

В принципе почти тоже самое, только помещений побольше.

Значит либо придется расширять смету либо искать какие либо другие компоновочные решения. Скажем, чтобы светильники из основной группы могли "достреливать" до тамбуров.
Или теже светодиодные светильники, хотя они достаточно дороги.

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Подскажите.
Необходимо выполнить эвакуационное освещение.
Вопрос нужно-ли ставить светильники в тамбурах?
Количество светильников возрастает практически вдвое?
Так как выхода на улицу имеют двойные тамбура.