Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1166663

Имеется штатный щиток в 2-х комнатной квартире дома серии П-3М (см. фото). К одному из автоматов, маркированному как "Розетки комнат", подсоединены 2 линии. Однако если отключить один из них (любой), напряжение в розетках есть в обоих комнатах. То же самое и с нулем - напряжение пропадает только если отключить оба кабеля.
Это так и должно быть? Если да, то тогда какой смысл в 2-х линиях?
Или это ошибка проектировщика/монтажа? Можно ли это исправить?

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

Ноль у вас судя по картинке вообще не размыкается.

  1. Фазы же скорее всего кто то дальше после автоматов просто соединил вместе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lextr написал :
Это так и должно быть? Если да, то тогда какой смысл в 2-х линиях?
Или это ошибка проектировщика/монтажа? Можно ли это исправить?

Не совсем понятно в чем заключается ошибка и что вы хотите исправлять, если при выключении автомата розетки обесточиваются. Вы же не выдергиванием проводов из клеммы автомата собираетеь розетки обесточивать?
А количество жил вас не должно беспокоить. Может в одну комнату разводку один человек делал, в другую - другой, а коробку распаечную и щиток монтировал третий ...
Кстати, а в чем, по вашему мнению, там ошибка?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

У вас скорее всего эти розетки еще и в комнатах запаралеленны между собой и поэтому когда вы вытаскиваете один провод питание идет через другой.Это сделано чтобы увеличить сечение.

avmal написал :
Не совсем понятно в чем заключается ошибка и что вы хотите исправлять

Была идея поставить на каждую комнату свой автомат...

avmal написал :
Кстати, а в чем, по вашему мнению, там ошибка?

Формально ошибки нет. Просто формальная логика: 2 комнаты - 2 кабеля здесь не работает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lextr написал :
Была идея поставить на каждую комнату свой автомат...

В этом случае вам надо снимать все механизмы и искать соединения обоих шлейфов на них.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

запитано по кольцевой схеме.. так надёжнее

avmal написал :
В этом случае вам надо снимать все механизмы и искать соединения обоих шлейфов на них.

Какие механизмы? Розетки? Поскольку все розеточные группы врезались (изначально были накладные), то соединение шлейфов в подразетниках исключено.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lextr написал :
Поскольку все розеточные группы врезались (изначально были накладные), то соединение шлейфов в подразетниках исключено.

Так что же вы теперь пытаетесь найти какие-то ошибки "проектировщика/монтажа", если после застройщика там кто-то руки приложил?

А много ли групп розеток в комнатах и нет шлейфов? Видимо до распаячной коробки пробросили паралельный кабель, а оттуда разослали по группам розеток.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Medtech написал :
Видимо до распаячной коробки пробросили паралельный кабель, а оттуда разослали по группам розеток.

Нет там распаечных коробок. По крайней мере, по проекту нет.

avmal написал :
Нет там распаечных коробок

Я где происходит разводка-распайка?

не парся...это так называемая "обратка"....когда на одном шлейфе висят розетки всей квартиры фазу подключают к первой последней.... Я в Москве не раз встречал такое...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lextr написал :
Я где происходит разводка-распайка?

В стяжке от розетки к розетке шлейфом.

VM запитано по кольцевой схеме.. так надёжнее

Это точно кольцевая схема. У меня квартира в П3-М, правда провода у нас алюминивые.