Всем доброго времени суток!
В квартире была проведена замена электрики, и теперь начались загадочные вещи.
(схема прилагается).
Буду очень благодарен, если подскажете в чём может быть причина.
Из нагрузки во всех экспериментах изначально включён только свет.
Эксперимент 1:
Включаю чайник в розетку предназначенную для чайника - вырубается УЗО 25А/10мА (т.е. гаснет свет, чайник работает)
Эксперимент 2:
Включаю чайник в розетку предназначенную для холодильника - вырубаются оба УЗО! Ни чайник, ни свет не работает.
Эксперимент 3:
Включаю чайник в розетку, которая для сушилки обуви - снова вырубаются оба УЗО!
Эксперимент 4:
Снова включаю чайник в розетку для сушилки обуви, но при выключенном УЗО 40А - всё работает.
Т.е. наблюдается какое-то взаимное влияние линий, которые вообще друг с другом не связаны.
Дом с двухпроводкой, но всё разведено тройным кабелем. От этажного щитка в квартиру кабель 6 квадратов, там квартирный щиток.
Подскажите, из-за чего такое происходит?
Может земли как-то по особенному соединять нужно?..
tapchik написал :
Буду очень благодарен, если подскажете в чём может быть причина.
А тут и подсказывать нечего - надо грамотно сделать монтаж щитка, а в частности, нулевых проводов. Как я понял, после УЗО вы их все вместе на одну шину повесили?
Кстати, зачем вы после диффавтомата еще один автомат поставили? Достаточно было поставить один диффатомат 16А 30мА.
greg111 написал :
провода в щитке подключены не так как по рисунку
Быстрее всего именно так, как по рисунку - разводка нулевого провода не указана и потому подразумевается, что нулевой провод общий для всех групповых линий.