#5852487

Popadopulos написал:
Компенсаторы гидроудара FAR.
Они точно выдержат все гидроудары? Ничего не пропустят?

А куда они денутся? Не промышленное производство поди, а квартира.

Popadopulos написал:
Веруете что после ваших фаров 6 бар неоткуда взяться???

Наблюдения показывают, что давление выше 3 бар (после редукторов) не растёт. Гидроудары прилетают регулярно со стояка, последний 7,5 бар нагнал после обратного клапана. Предыдущие манометры сменил - стрелка прокрутилась . Сейчас на 25 бар стоят, всё фиксируют. При опресовке нагонял со стороны коллектора 7,5 бар - полёт нормальный. Редуктор держит и в обратную сторону не пускает. При медленном наборе давления видно что оно проседает, поршень компенсатора работает.

Popadopulos написал:
И ставьте китайские силуминовые смесители, уж 4,5 бар то они выдержат, может быть.))

Кто во что горазд. Если нравиться, ставьте, кто же вам запретит.
В старом жилом фонде смесители работают без всяких редукторов и спокойно выдерживают рабочее давление стояка 7-8 бар. Ну, гибкую подводку порвёт раз в 10-15 лет, и ладно.

Popadopulos написал:
К тому что что пластиковые заглушки для опрессовки и длительной эксплуатации в качестве заглушек на давление не пригодны