помогите разобраться со схемой подключения разделительного трансформатора
( ) , я что то запутался куда что втыкать, к нему ещё перемычки прилагаются, так вот куда что подключать?
Обмотка с отводами - вторичная. Если конструкция предусматривает две первичные обмотки по 115 вольт с соединением параллельно или последовательно, а скорей всего так и есть, то найдя их, соедините последовательно через лампу накаливания в сеть. Если лампа не горит, то соединили правильно. Горит-поменяйте концы у одной из них.
2madghost Это уже информация. Заземляющий провод подключать где знак заземления - крайняя левая клемма. Перемычку поставьте между средними, как она изображена. Жилы кабеля - нуль и фазу, без разницы, какой куда, на свободную крайнюю левую и свободную крайнюю правую. Речь про нижний ряд на рисунке.
Перец написал :
Заземляющий провод подключать где знак заземления - крайняя левая клемма. Перемычку поставьте между средними, как она изображена. Жилы кабеля - нуль и фазу, без разницы, какой куда, на свободную крайнюю левую и свободную крайнюю правую. Речь про нижний ряд на рисунке.
Про землю понятно, а вот непонятно про остальное, (чето я совсем запутался, не ругайтесь сильно, но что то котелок совсем не варит, может праздники сказываются)
допустим так: ноль на крайне левую клемму, а фазу на крайне правую, а перемычку поцентру, как вы и описали(кстати для чего она нужна?)
тогда нагрузка у меня подключится на клеммы 0 и 230 верхние клеммы, так?
Сверху подвод напряжения снизу нагрузка. Подаете питание на клеммы 0 и 230, дальше как написали перемычка на средние отход на нагрузку с крайних. У Вас две вторичных обмотки первая к примеру начинается на крайней левой (низ где четыре клеммы), а заканчивается на третьей слева, вторая обмотка начинается на второй слева, а заканчивается на крайней справа. Это можно прозвонить.
Да, ошибка с моей стороны, но не принципиальная. Второй раз по ссылке не посмотрел после помещения рисунка. Нужно подключать на "230" и на "0". Если напряжение в сети понижено, можно на "230" и на "-15".
madghost написал :
а почему же тогда земленная клемма снизу, рядом с выходными?
Это не принципиально. Если подключите как сначала посоветвал я, тоже будет работать, но несколько хуже, так как первичная обмотка при трансформации 1:1 делается как правило, из более толстого провода и с несколько меньшим числом витков, чем число витков суммы вторичных.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.